Pavel_GGS 02.12.2011 12:47

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 41310)
на промежуточные страшно. говорят нарушается эпюра напряжений. как на плите.

:) ферма как и балка может быть неразрезной на 2 пролета. только упор должен идти в узел. могут быть 2 маленькие фермы по каждой на пролет.
у фермы нет эпюр напряжений. есть только усили сжатия и растяжения. это я так чтоб поакуратней со специалистами

sergN 02.12.2011 13:45

так давно было.
это не мой профиль. я уже потом почитал про эту фигню

............. вариант и такой есть
http://www.grisstroy.ru/component/co...trukczii-.html

и тут
http://stroim-irk.ucoz.ru/publ/krysh...rysha/7-1-0-86


вот эти мне делали http://www.belhouse.net/ru/roof/

ПАША-подскажи как иначе назывались фермы шарнирные- забыл я , а моцк требует ответа(чешется и рукам покоя нет)

Pavel_GGS 02.12.2011 13:57

вопрос расплывчат. по какому признаку ? шарнирные это про стыковку элементов в узле.
может по типу работы в пролете - однопролетные ?
или по типу образования решетки фермы? есть безраскосные.
может с дополнительным элементом. это шпренгельные

sergN 02.12.2011 14:01

урааааааааааааааааа

шпренгельные..


спасибо. склероз меня замучал

Наташка1982 02.12.2011 21:38

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 41273)
Наташка1982 если посмотреть на план второго этажа то там по зеленной линии конька можно расположить неообходимое количество стоек. а в тех местах где в перегородках проемы можно кинуть поверху прогон.
то что это дело будет опираться на плиты то ничего страшного нет. нужно знать марки плит. темболее стойки опираются не на середину плиты, а на 1/3 пролета

достаточно ли 4 стойки(на рисунке красные квадраты) сечением 100х100мм?

Наташка1982 02.12.2011 21:46

Вложений: 2
и еще, этими стойками подпереть коньковый брус или прогон, еоторый будет идти пораллельно коньеовому , но под затяжками?

sergN 02.12.2011 22:56

ну так тут совсем другое дело.
осталось только вариант оптимальный выбратть.

Катеринка 06.12.2011 19:21

Искала, искала и не нашла лучше темы про стропильную систему! А почему никто не рассматривает стропилку из алюминия? Это плохой вариант?

пионер 06.12.2011 19:38

из аллюминия - отличный вариант. чтоб порассматривать
и крышу из меди порассматривать тоже неплохо

sergN 06.12.2011 19:42

я бы рассмотрел домик в черногории. и даже без стропильной системы.
тупо сарай. как бы я его милого рассматривал.
пойду поищу...кстати. там у нас есть риэлтер и строитель.надо поспрошать-.......
во отфлудил..

artexpress 06.12.2011 19:45

Цитата:

Сообщение от Катеринка (Сообщение 42143)
Искала, искала и не нашла лучше темы про стропильную систему! А почему никто не рассматривает стропилку из алюминия? Это плохой вариант?

Замечательный вариант!
Только стоит, как самолет...

Павел 06.12.2011 19:48

Цитата:

Сообщение от Катеринка (Сообщение 42143)
Искала, искала и не нашла лучше темы про стропильную систему! А почему никто не рассматривает стропилку из алюминия? Это плохой вариант?

да.

Славка 08.12.2011 16:09

А у нас продают алюминиевую стропилку? Да и не халява явно будет. Тонна алюминия 700-800 евро стоит, а куб леса (700-800кг) около 100 евро.
Смысл всех этих замутов?

sergN 08.12.2011 16:22

тестирование публики на адекватность.

Катеринка 08.12.2011 17:58

При чем тут тестирование на адекватность???
Залили фундамент, ждем марта для начала возведения стен. И конечно до следующей зимы планируем накрыть крышу. Так вот дерево для стропилки зимнее не получится взять, а весеннее - выкрутит его или как? А эта технология позволяет без пробем накрыть в любое время. А по ценнику... Сегодня звонила, так дешевле 1000000 за куб - ничего нет. А потом распилить и т.д. и т.п. http://www.gidroizolstroy.by/proizvod/profil/

sergN 08.12.2011 21:18

зимний или не зимний-всё равно его надо опрыскать и сложить под навес.сохнуть.
за миллион тут уже пиленую продают.
ну а гидроизол производит-малайцы.
я пока воздержусь.

Славка 08.12.2011 21:50

Я звонил на этой неделе. Обрезной лес стоит от 800 000 до 1 200 000. Купил полубрусы по 600 тысяч, доску обрезную 30 по 850. Да и зачем его ещё пилить если он уже обрезной?

Tiger 08.12.2011 22:14

Цитата:

Сообщение от Катеринка (Сообщение 42552)
При чем тут тестирование на адекватность???
Залили фундамент, ждем марта для начала возведения стен. И конечно до следующей зимы планируем накрыть крышу. Так вот дерево для стропилки зимнее не получится взять, а весеннее - выкрутит его или как? А эта технология позволяет без пробем накрыть в любое время. А по ценнику... Сегодня звонила, так дешевле 1000000 за куб - ничего нет. А потом распилить и т.д. и т.п. http://www.gidroizolstroy.by/proizvod/profil/

Пока дойдете до крыши уже будет не до алюминиевой стропилки. Так что не заморачивайтесь раньше времени.

Вик 09.12.2011 16:50

Цитата:

Сообщение от Катеринка (Сообщение 42143)
Искала, искала и не нашла лучше темы про стропильную систему! А почему никто не рассматривает стропилку из алюминия? Это плохой вариант?

Я рассматривал. Но спиз...ть ераплан не вышло. Пришлось делать крышу с применением метал профиля. Бюджетней и не мение долговечно. Но чтоб получить реальную экономию надо весь дом подгонять под это. Просто сделать вместо дерева метал будет дороже.

CINEMAX.by 05.01.2012 00:48

Вложений: 1
Есть несколько вопросов по стропилке.
Есть констр.рассчет под это дело.
Кровля двускатная.
Кровельное покрытие - ЦПЧ Забудова.

Рассчет стропилки - прикрепил.
Pavel_GGS в ветке про армопояс под муэрлат, когда увидел этот рассчетик написал:

смущает присутствие затяжки на такой высоте. не эфективна она там. при такой схеме для того чтоб небыло распора и подъема концов стропил у стены, т.е чтоб узлы были чисто конструктивными надо максимально ниже по возможности к стойкам. а то система на этих стойках как качели

Вот пояснение этого момента интересно было бы узнать. + тогда и рекомендации какие, если можно на сколько сместить затяжку.

CINEMAX.by 05.01.2012 00:59

Вложений: 1
+ давеча при кладке фронтона были на месте внесены некоторые легкие изменения в проект :) Соотв. в данном рассчете строп.системы - эти изменения не внесены :)

Высота от ПП до края кровли теперь увеличилась на 100мм и стала не 3500мм, как было раньше, а 3600мм.

+ Возник такой момент... Если делать все-таки затяжки, как на проекте в разрезе 1-1 - на высоте 2700мм от ПП, то выходит, что затяжка т.сказать будет видна в окне :) на 15см :)
Соотв. - можно ли, поскольку высота увеличилась на 10см - и затяжку поднять на те же 10см выше, дабы не маячила в окне ? :)
(5см оставшихся см уже, думаю будет перекрывать профиль окна..)

+ на разрезе 2-2 опять же - высота затяжки 2600мм от ПП - можно ли ее увеличить на 200мм, дабы была на том же уровне, что и на разрезах 1-1 и 3-3 ?

sergN 05.01.2012 01:00

извини . autodeska у меня нет.

CINEMAX.by 05.01.2012 01:10

Вложений: 6
sergN, у меня тоже :)
(Пользуюсь вот таким просмотрщиком .. это так... если что.. вдруг понадобится.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2942429 )

AAV 05.01.2012 10:46

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 47482)
извини . autodeska у меня нет.

Архикадом хорошо смотрится.

sergN 05.01.2012 12:10

не везет мне. 40 метров качать в падлу. с торентом не дружу , а малыши после скачивания пребуют смс-ску- хрена им. пойду в архиве рыться

CINEMAX.by 05.01.2012 20:40

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 47527)
не везет мне. 40 метров качать в падлу. с торентом не дружу , а малыши после скачивания пребуют смс-ску- хрена им. пойду в архиве рыться

....так я jpeg_и прикрепил расчета - выше :)

vitas1980 07.01.2012 15:48

Товарищи посоветуйте! Крыша- конверт 25 градусов(дом). Гараж-односкатная 15 градусов, примыкает к дому. Шаг стропил по проекту 800мм. Есть дерево на стропила 60х160, уже заказана и проплачена битумная черепица(но есть возможность поменять на металл), кровельщики говорят, сечения стропил малое, типа нужно 60х200 и советуют крыть металлом. Директор фирмы, у которой покупаю кровлю, говорит, что 60х160 вполне хватит под битумку( в том чтобы впарить мне битумку он не заинтересован, так как сумма не меняется) И что делать- конечно хотелось бы лучше гибкую, но безопасность важнее. Посоветуйте что делать?

Pavel_GGS 07.01.2012 15:53

скидываете разрезы по кровле. нужно знать пролеты и т.п

vitas1980 07.01.2012 17:00

Вложений: 2
Вот все, что есть

Pavel_GGS 07.01.2012 17:23

плохо что разрезов нет. по плану не видно есть стойки или нет. есть чердак или нет.
судя по углу чердака нет. значит можно ставить стойки у конька.
судя по пролету 6300 у вас плиты лежат ? если так то данный вопрос решается расположением еще промежуточных стоек. и тогда вашего сечения не то что мало а даже много.
короче немного конкретизируйте

vitas1980 07.01.2012 20:20

Вложений: 1
Есть холодный чердак, плитами перекрывается первый этаж, а второй- деревянными балками.

Андрей.80 12.01.2012 11:10

Вложений: 3
Здравствуйте! Прошу совета по поводу сечения и шага стропил. Крыша планируется 4-х скатная и довольно не высокая, 2 м. в коньке и просто холодный чердак. Угол 26*. Накрывать хотел ЦПЧ от "Забудовы", но теперь склоняюсь к шиферу:dm:
Каким должно быть сечение и шаг в двух вариантах? И сечение конька?
Думал применить в стропильной системе такое решение. Вот ещё разрез и вид сверху. В разрезе видно как архитектор "положил" мауэрлат на стену без армопояса с одной стороны, а с другой на балки перекрытия, как быть? Какие ещё моменты могут быть, сразу всё не учтёшь?

Андрей.80 12.01.2012 16:50

Вложений: 6
Не много почертил, вроде так должно. Трубы обошёл как на картинках видел. Конечно не 3-D, как могу.
По этой таблице можно выбрать сечение и шаг, чтобы на голову не упало:

Pavel_GGS 12.01.2012 17:27

Цитата:

Сообщение от Андрей.80 (Сообщение 48997)
Здравствуйте! Прошу совета по поводу сечения и шага стропил. Крыша планируется 4-х скатная и довольно не высокая, 2 м. в коньке и просто холодный чердак. Угол 26*. Накрывать хотел ЦПЧ от "Забудовы", но теперь склоняюсь к шиферу:dm:
Каким должно быть сечение и шаг в двух вариантах? И сечение конька?
Думал применить в стропильной системе такое решение. Вот ещё разрез и вид сверху. В разрезе видно как архитектор "положил" мауэрлат на стену без армопояса с одной стороны, а с другой на балки перекрытия, как быть? Какие ещё моменты могут быть, сразу всё не учтёшь?

первый рисунок самый нормальный по схеме. если не будет подкосов то сечение стропил будет больше. по первому рисунку с подкосами или без распора нет. пояс можно не лить .
определитесь с сечениями которие вам лучше и с шагом чтоб утеплитель хорошо ложить. а там уже окончательно прикинем сечения.
так будет проще чем гонять много вариантов

Андрей.80 12.01.2012 21:09

Думаю, что шаг нужен 0,9м. т.к. утеплять чердак не буду, но окно или люк какой предусмотреть надо. Может когда-нибудь ветряк поставлю:bq:
Мауэрлат 100*150, стропила 200*50, конёк 250*75, вальмовые доски 200*75. И всётаки, с подпорами или без, чтобы распора на стены не было?

Pavel_GGS 12.01.2012 21:11

если будет коньковый брус то распора в любом случае не будет хот с подкосами хоть без. подкосы повлияют на сечение стропил. с ними стропилы нужны меньше по высоте

Андрей.80 12.01.2012 21:31

Ну тогда без, места больше будет. Значит в остальном проходит? Ещё две колонны 140*140 по концам конька не помешает?

Pavel_GGS 12.01.2012 21:33

чуть попозже прикину все

Pavel_GGS 17.01.2012 19:59

Вложений: 1
вот расчет. геометрические размеры там есть. все с запасом нормальным. стропила можно смело 50х175
добавтееще пару стоек т.к там по вашей схеме дымоходы, а они мешают коньковый прогон кинуть по всей длине.
под диагональные ноги поставте промежуточные стойки. длина этих ног большая. перекрытие из плит как я понял

в Гомеле снеговая нагрузка больш,е поэтому если без боковых подкосов то сечения 50х200 не хватит для стропил (ну это по нормам с большими коэффициентами. у многих стоит и меньшее сечение... пока все коэффициенты не примут действительную величину по перегрузу )

Андрей.80 17.01.2012 21:09

Вложений: 1
Отлично! Большое спасибо, исчерпывающе. Не представлял даже, что столько коэффициентов и пр. для расчётов необходимо. Понимать бы это ещё.
Перекрытия, балки 200*100 с шагом 1м. А если под диагональные ноги не промежуточные стойки, а боковые подкосы использовать. Или балки промежуточные стойки выдержат? Ну чтобы потолок не провис. И под коньковые столбы, упоры нужны?
Вот порисовал по этому случаю.