Славка, считаем что у стаба выходное напряжение стабильное и потребитель у нас не меняется, тогда как? :D
|
Korvet068, что значит выходное не меняется? Оно плавает в зависимости от напряжения подающей линии и при достижении своих интервалов происходит переключение между обмотками.
|
Славка, выходное плавает МАКСИМУМ в пределах 8%, в каличных аппаратах 10%
---------- Сообщение добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее было в 08:23 ---------- Цитата:
2) Габариты трансформатора физически ограничивают количество намотанного провода. 3) При одинаковой мощности, чем выше напряжение, тем ниже ток, для меньшего тока, соответственно достаточно более тонкого провода. Вот и выходит, что переключаемую обмотку мотают одним диаметром провода, который на пониженном напряжении (при условии отбора одинаковой мощности) уже не в состоянии вытянуть протекающий через него ток |
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее было в 10:14 ---------- Цитата:
"Дорогие" производители указывают минимальную и впаривают потребителю не нужный запас. Решать каждому самостоятельно, в зависимости от характеристик местной сети. |
К вопросу выбора мощности. Даже если взять стаб на 5000 ВА, принять полностью реактивную нагрузку (кос. фи 0,8) и взять за входное напряжение 180 В., то в конце получаем 5000х0,8х0,8=3200 Вт. Этого достаточно для любого крупного потребителя в доме + холодильник + мелкие. Единственное что нужно делать, не включать два мощных потребителя одновременно. Не так и сложно. Более того, при трёхфазном вводе получается уже 3х3,2.
Проблема может быть только при наличии мощного не контролируемого потребителя. Это может быть бойлер, скважный насос и т.п. Они включаются автоматически и хаотически. В таком случае нужен стаб с мощностью, рассчитанной на одновременное (пусть и кратковременное) включение двух мощных потребителей. Ну, как-то так. |
Цитата:
|
Мне вот тут понравилось про стабилизаторы для чайников:
http://www.forumhouse.ru/threads/65107/ А почему никто не обсуждает Бастион (SKAT, Teplocom)? Есть его обладатели? Насколько оправдано на котел ставить стаб с бесперебойником, типа: http://teplo.bast.ru/ups/teplocom-300.html ? |
Цитата:
Бесперебойник на котёл? Если есть вероятность отключения эл-энергии на сутки и нет резервного источника (гены), то стоит. Только в доме есть и холодильник, и много чего ещё, чему электричество потребно. ---------- Сообщение добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее было в 18:38 ---------- Я задушил огромную жабу и купил стаб на третью фазу. Эл-мех на 10 кВА. Пару дней назад эл -привод чуть ворота гаражные поднял. Фаза, на которой раньше стабильно было вольт до 230, скурвилась. 180 теперь бывает периодически. На выходные буду ставить. Только места нет! Придётся кронштейны на стену мастырить. |
Стаб стоит, работает. Напряжение на выходе колеблется в пределах пары вольт. Косяк один - индикатор. Вход показывает точно, на выходе показывает 220. Однако, на выходе стабильно 230.
|
Консультец, так мот там просто цифры засветили на постоянку?
|
Цитата:
|
За сегодняшний вечер стаб отбил три-четыре атаки. Кто-то что-то нахомутал, и на одной из фаз прёт 260-270 вольт. Благо стаб держит 220, а потом отключается. Так что я наверное доволен.
|
|
Эта фаза сведёт меня с ума. Стабилизатор вырубается, несмотря на защиту ПЭФом. Может ему и 250В много? Или может почистить? Хороший удар кулаком оживляет только в путь.
|
Купил маломощный стаб родителям жены на дачу, прежде чем отдать, дома погонял его через ЛАТР. Ну и жутко громко релюхи в нём стрекочут, гораздо громче чем в ИБП с AVR.
|
Цитата:
|
Консультец, как-то у Вас вначале было побольше оптимизма
|
Цитата:
Бесит только поведение одного стаба. При том, что я его возил по гарантии, его гоняли пару часов под 2-х кратной нагрузкой - всё в норме. Да и работает неделями нормально. А вот что его вдруг вырубает - не понять. Пока приходишь в гараж, он уже либо начинает включаться, либо нужно выключить-включить, но напряжение уже в границах. Что-то есть, но что это? |
стабилизатор должен держать перегрузку определенное время в зависимости от ее величины, но "его гоняли пару часов под 2-х кратной нагрузкой - всё в норме" - это бред.
|
Докладываю: стабилизатор был неисправен. Скорее всего где-то отлетела пайка. Отключался уже от простого сотрясения, включался, работал дальше,..... отключался,..... Отремонтировали по гарантии. Всё ОК.
|
Обычно, с такими симптомами, пока довезешь до сервиса, так оно и починится:)
|
Цитата:
|
сегодня офигел от своего стабилизатора. мало того что напряжение в сети прыгает от 201 до 270 так стаб при рабочем диапазоне в 150-260 на подаче в 204-207 выдавал на выходе почему то 189 ! и уходил в аварийное отключение соответственно отрубался и котел!? при том что котел на прямую готов был работать и при 207...
я так понимаю что стаб стоит поменять...!? http://www.domsovetov.by/imagehostin...be9c02e94c.jpg |
|
|
Цитата:
В тему. Только отремонтировали один, как стал глючить второй. Со вполне рабочих 227-230 он зачем-то сбрасывает до 203-204. Собираюсь поменять местами и посмотреть. Может разные нагрузки как-то влияют? Непонятно. Раньше такого не было. |
Цитата:
Стало например 232В, он и скинул на 10% |
По идее, электромеханика так делать не должна. Второй, точно такой же, рядом так не делает.
|
сегодня просто поехал и купил новый стаб. старый меня просто напряг... к тому же мой стаб эл.механический. у него самая большая реакция на скачек напряжения. покопавшись в вопросе стабилизаторов решил что лучшими будут Lider Штиль и Теплоком. Все российского производства. Купил Штиль. По совдеповски брутальный... думаю что будет работать.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...e793c423b7.jpg |
И сколько такой если не секрет? У нас тоже напряжение скачет...
|
92.
выравнивает скачки от 150 до 270. сайт оф. представителя по Штилю и по Лидеру: http://www.220-380.by/ |
Сегодня интереса ради посмотрел по чём смарт- ИБП (которые выдают нормальную синусоиду). Был приятно удивлён, описание, цена в Минске
|
VAR, у нас такой же стабилизатор уже год. Пару раз были скачки - котел отключал. Только я раньше думала, что после нормализации напряжения котел включится, ан нет(((. Только после ручного включения автомата стабилизатора.. Так и должно быть?
|
Цитата:
|
Цитата:
|
увы нет.
Интерактивный (line-interactive). Принцип работы такой же, как у ИБП резервного типа. На входе питания присутствует стабилизатор напряжения. Время переключения интерактивных ИБП меньше, чем у моделей резервного типа. |
Цитата:
|
на онлайнере кстати 1 765 0000 стоит...
|
Цитата:
|
значит тогда был скачек нехилый... больше 270...
|