voffka 13.12.2016 12:31

@polyzadumchivy, бери гильзы, их можно и плоскогубцами обжать, если спец.клещей нету. Провода сунь в гильзы, чтобы провода вдоль всей гильзы друг к другу прилегали и обжимай. Потом поверх гильз термоусадку в 2-3 слоя. И буде жить вечно.

polyzadumchivy 13.12.2016 12:38

voffka, клещи есть и даже бригада электриков есть. Но у каждого из электриков разное мнение. Как выпьют так вообще чуть не дерутся по данному вопросу

Андрей 89 12.05.2017 21:37

Я советую не пайку,а именно сварку жил,хотя сам всю жизнь пользовался СИЗами и изолентой

Славка 04.01.2018 21:13

Нужно соединить два поовода, 4 и 2.5. Нагрузка до 16а. Скрутку врядли нормальную сделаешь. Решил искать клемы. Наткнулся в магазине на обычные винтовые, как на люстрах делают )) Но поразил один факт... один производитель щаявляет 3А, что мне кажется реальным, а другой 32А !!! Я сильно сомневаюсь, что Германия делает такую "высокотехнологическую" продукцию по цене китайской, но 32 ампера...

http://www.domsovetov.by/imagehostin...e6d2676181.jpg
http://www.domsovetov.by/imagehostin...e6d2714a98.jpg

chast_nik 04.01.2018 21:26

Может WAGO?

Славка 04.01.2018 21:53

@chast_nik, что-то мне кажется, что ваго только до 2.5 квадратов

Olego2002 04.01.2018 21:57

Сделать скрутку и всунуть в клеммник 6мм2, зажать. Сотни обьектов так стоят годами.
Если Ваго оригинальное, то тоже можно в принципе. А на какой ток соединение?

chast_nik 04.01.2018 22:09

Вроде серия 773
https://eshop.wago.com/JPBC/0_5StartPage.jsp?zone=6

Lama 05.01.2018 01:45

Напрасно скрутке не доверяете :)

Я чаще сталкивался с недожатой колодкой или винтом в вилке\розетке и как факт перегрев и отгорание, а вот чтоб скрутка дала сбой, на моей парктике не встречалось в быту.

sergN 05.01.2018 01:47

скрутка решает все.
надо просто попробовать раз 100.
тогда и вопросы отпадут.
а так -это трындеж.

Юра Добриденев 05.01.2018 08:42

@Славка, не бери эту шнягу

purler 05.01.2018 09:00

Может через такую прикрутить?
http://www.domsovetov.by/imagehostin...f14444e98e.jpg

sergN 05.01.2018 11:26

так есть и контакторы-разветвителя.. с разными диаметрами.
я себе купил...тока не применил.
вопрос цены и размера ...
так можно и до пресс трубок достукаться.
тоже вариант. только зачем...

VAR 04.02.2018 10:35

Надо от двух проводов сделать разводку на 3-4 лампочки. Есть какие клодки, клемники или что то что позволит это сделать компактно?

Юра Добриденев 04.02.2018 10:58

На лампочки вагами. А что за провода ? Для моножилы на 6 портов довольно компактные https://www.connexbox.com/wago-773-1...tor-block.html.
Можно просто шлейфом соеденить, если лампочки не в разных концах дома, в каждом патроне по 2 жилы (пришла/ушла), но не все патроны такое допускают.

sergN 04.02.2018 11:12

ваги удобны. тем более лампы моломощны.поддерживаю.

Юра Добриденев 04.02.2018 11:42

У меня светильники по всему потолку распределены группами, изначально думал на вагах шлейфовать, но потом попробовал временно зашлейфовать на патронах и неплохо получилось, так что, возможно, так и сделаю в окончательном варианте, без вагов.

VAR 04.02.2018 11:48

Речь идет о потолочном светильнике на 4 лампочки. Светильник делаю сам.

Olego2002 04.02.2018 11:51

Не согласен. Клемма на патроне рассчитана на небольшой ток, вы же на нее шлейфом вешаете
нагрузку всех ламп.

---------- Сообщение добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее было в 11:50 ----------

Обыкновенный пластиковый клеммник переживет нас всех на такой нагрузке.

Юра Добриденев 04.02.2018 12:20

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 302946)
Не согласен. Клемма на патроне рассчитана на небольшой ток, вы же на нее шлейфом вешаете
нагрузку всех ламп.

---------- Сообщение добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее было в 11:50 ----------

Обыкновенный пластиковый клеммник переживет нас всех на такой нагрузке.

Клемма на патроне медная болтовая. Проблема не в в расчетных токах, а в нормальном контакте при зажиме двух жил. Если зажим осуществляется нормально, то не вижу проблем и необходимости использовать дополнительные соединения.

---------- Сообщение добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее было в 12:08 ----------

Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 302945)
Речь идет о потолочном светильнике на 4 лампочки. Светильник делаю сам.

Тут есть варианты. В пределах одного светильника, правильнее и корректнее всего, обжать шлейф из мягко многожильного провода двойными наконечниками НШВИ (2) (вторая картинка) http://elektro-master.ru/connectors/nshvi-2.htm , как это делается в электрощитах, когда нельзя использовать гребенку http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/03/LSh07-NSHVI2.jpg
http://cs-cs.net/klemmy-nakonechniki-nshvi-tml-obzhim

Подобрать наконечники такого размера, чтобы при обжиме влезли в клемму патрона и соответствующий провод к ним.
Это очень просто и быстро, когда у тебя это всё есть или знаешь где взять и это лучший вариант, т.к. избавляет от лишней бороды проводов и лишних соединений, максимальная надежность.
Если ничего нет и где взять не знаешь, тогда ваго и моножила 1,5мм2

sergN 04.02.2018 13:20

ваги проще.
трубки супернадежны...то зачем? светильник вообще на скрутке прокатит , просто скрутка неудобна.

Икс 04.02.2018 13:20

Вчера на кухне подключал 7 светильников светодиодных (там проводочек на блок питания смешной). К каждой точке подведен ВВГ 3х1.5 (два провода, т.е. один пришёл , второй пошёл на следующую точку). Из подручных средств - термоусадочная трубка и паяльник. Из двух ВВГ делал нормальную скрутку (5 см), на неё термоусадку, к концу скрутки припаивал блок питания светильника и все в термоусадку.

sansan 04.02.2018 14:19

в коробках я всё делаю на скрутках и изолентой сверху

sergN 04.02.2018 14:32

у меня в коробка на СИЗах без изоленты.

Olego2002 04.02.2018 17:39

Вы Юрий в своем репертуаре. Правы только вы.
Это оскорбление???

Юра Добриденев 04.02.2018 18:36

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 302964)
Вы Юрий в своем репертуаре. Правы только вы. Для начала, клеммные зажимы не делают из меди, она мягкая. Их делают из латуни. Делать шлейфами через патрон провод - это ноу хау. Нормальный чел. делает на потолке распред.коробку и от нее запитывает светильники. Хочешь скруткой, хочешь ваго, хочешь клеммником.

Вы даже не поняли о чем речь, а лезете в спор, переходите на личности, оскорбляете. Разговор о шлейфе внутри одного светильника с 4мя лампочками. Я привел вариант шлейфа, которым делается монтаж в нормальных электрических щитах. Даже ссылки дал, если кто такое не видел ни разу. Это самый правильный и компактный вариант в данном случае, если он технически доступен. Если бы это было не так, то в эл. щитах всё шлейфовали бы на ваго.
Латунь-медь, не спорю, контекст был о том, что номинальный ток у клеммы гораздо выше потребляемого, по этому проблема не в токе клеммы, а в технической возможности нормально надёжно зажать в ней 2 моножилы.
По этому, считаю, что я, таки, прав. А вы, в следующий раз, когда захотите оскорбить, внимательнее разберитесь в сути вопроса.
На счет распредкоробок на несколько светильников, не вижу необходимости, т.к. практически в любом корпусе светильника можно спрятать коммутацию шлейфа, тем более, если светильники не особо далеко друг от друга.
На счет вобщем распредкоробок конкретно на потолке, вопрос очень индивидуальный. Под гипсом это необслуживаемо, под натяжным...это натяжной, у меня, например, натяжной только в санузлах, по иным причинам.

VAR 04.02.2018 18:41

@Olego2002, как раз таки распред коробка на потолке мне не нужна!

Olego2002 04.02.2018 18:51

Вы Юрий в своем репертуаре. Правы только вы.
Это оскорбление???

Юра Добриденев 04.02.2018 20:01

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 302974)
Вы Юрий в своем репертуаре. Правы только вы.
Это оскорбление???

Как это не назовёшь, это не нормальный способ вести диалог, особенно не разобравшись в условиях задачи.

Olego2002 04.02.2018 20:04

Не вам меня учить диалогу.

Юра Добриденев 04.02.2018 20:11

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 302978)
Не вам меня учить диалогу.

Не вам давать оценку про то, какой у кого репертуар. Для начала, хотя бы, научитесь внимательно читать, потом судите других, т.к. это уже не в первый раз.

Olego2002 04.02.2018 20:20

Знаете Юрий без обид. Вы напоминаете литературного героя "Виктора Полесова" - инженера самоучку из Ильфа и Петрова. Если не читали, прочтите.

Юра Добриденев 04.02.2018 20:49

Без обид так без обид, если брать из Ильфа и Петрова, то вы мне напоминаете литературного героя Остапа Бендера когда он давал сеанс одновременной игры в шахматы. Первый ход он знал, но закончил доской по голове.
Между нами отличие в том, что если я с чем-то несогласен, то говорю конкретно с чем и по какой причине, у вас только Е2-Е4, а потом доской по голове.

ЗЫ, у самоучки, есть 4 вида обжимок и 3 вида зачисток, штроборез, промышленный пылесос,3 вида протяжек, фен, сварочник, все нормативные документы и т.д. т.е. всё что нужно чтобы сделать электрику по всем нормам и правилам и этим всем пользуюсь. У дипломированных электриков с собой, зачастую, максимум нож с изолентой и перфоратор. Бытовая электрика это далеко не самый сложный этап в строительстве, который может изучить и выполнить любой застройщик с интелектом даже ниже среднего, так что не нужно демонизировать.

Olego2002 04.02.2018 21:36

:gv: Не ну так конечно.

sergN 05.02.2018 00:57

@VAR, может не понял про коробки.
я либо пробивал плиту перекрытия , засовывал туда ..или просто за гипсач закидывал(пофигу уже что там-главное не коротит.)

VAR 05.02.2018 09:11

Потолок плиты перекрытия. Спрятать за гкл нет возможности. Потолочное освещение в виде планки на которой будут светильники. Провода и соединения надо спрятать в этой планке.
Если разбивать плиту то планка эта может не закрыть дупло.

Olego2002 05.02.2018 09:40

Тогда аккуратную скрутку, изолента или термоусадка.

VAR 05.02.2018 09:42

Да. Про скрутку сразу подумал но хотелось знать есть ли какие приспособы для этих целей.

Юра Добриденев 05.02.2018 10:35

Скрутка под изолентой запрещена (не разрешена) ПУЭ

Olego2002 05.02.2018 10:54

Можно ПУЭ в студию. В узкое пространство клеммников не всунем. Остаётся скрутка. А чё вы ее боитесь?