Сергей 31 19.11.2011 01:28

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 37931)
к вайланту ничего не подключишь без доп усилий.

Вот плата вайланда. Левую перемычку вынимай и подключай термостат.

sergN 19.11.2011 01:34

это по 3-4- (контактам)...вкл-выкл
я про управление по шине имел ввиду 7-8-9

Сергей 31 19.11.2011 01:51

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 37940)
я про управление по шине имел ввиду 7-8-9

Это по-правильному.
Мне всегда было интересно, как натягивают, соединяют, канализационные пластиковые трубы 300-500 мм. По правильному, есть штучка, как домкратик. А по жизни, наставляют доску и забивают ковшом трактора.

misha 19.11.2011 10:54

я к вайланту подключал вот такой http://www.auraton.ru/index.php/ru/produkt/229/421
подключали при пуске котла.

santeam 19.11.2011 12:26

Цитата:

Сообщение от Павел (Сообщение 37856)
и как оно будет регулировать на нем температуру

Никак. По 3-4 ауратон и прочие термостаты не регулируют температуру подачи, а только вкл-выкл котелок по температуре в помещении.
А вот по 7-8-9 (E-BUS) уже можно, и за это стОит немного переплатить.
Плдробнее описывал в F.A.Q.

sergN 19.11.2011 12:46

misha, аратон где брал. или мастера с собой принесли?

misha 19.11.2011 12:54

там же где и котёл.но думаю можно было и свой.

Павел 19.11.2011 21:19

Окей! Если я поставлю простейший комнатный термостат на вкл./выкл. котла, а котел у меня двухконтурный, то при движении воды по горячей ветке, котел для ее подогрева хоть будет включаться??? Потому что эти вкл./выкл. термостаты, как я понимаю не просто гасят горелку, а полностью рубят котел, включая циркуляционный насос. Просветите кто, плиз, по этому вопросу.

Пух 19.11.2011 22:07

нет, они гасят только отопление, ГВС всегда остается приоритетом

sanyok 19.11.2011 23:25

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 37938)
Вот плата вайланда. Левую перемычку вынимай и подключай термостат.

оффтоп...
жене очень понравилась фотка...яркие такие штучки!!!
:ap:

uka 21.11.2011 11:09

Что-то пришла в голову такая мысля - сделать, чтобы насос ТП работал не постоянно, а только в то время, когда котел включен (на отопление). Может для спецов это и обычная практика, но я вроде такого не встречал. Как это (и главное - стоит ли) организовать (котел включается от комнатного беспроводного термостата).

Сергей 31 21.11.2011 11:33

Не постоянно работающий насос Т.П. не способен поддерживать необходимую температуру. Скачки получатся , Т.П. штука очень инерционная.

santeam 21.11.2011 12:32

кроме того, если есть петля ТП в тамбуре, ее может прихватить морозом при отсутствии циркуляции-перемешивания

Пух 21.11.2011 12:33

Сергей 31, я вот тоже подумываю останавливать насос ТП на время выключения котла Ауратоном. Получается: котел стоит, насос ТП хоть часть, но гонит воду через теплообменник котла, тепло улетает в трубу. Когда не было ауратона и было не так холодно я котол включал только на ночь. на день выключал котел и насос ТП. ТП оставался теплым до вечера. один раз забыл выключить насос ТП, ТП остыл значительно быстрее.

uka 21.11.2011 13:02

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 38202)
Не постоянно работающий насос Т.П. не способен поддерживать необходимую температуру. Скачки получатся , Т.П. штука очень инерционная.

А какой смысл гонять насос холодной водой?

santeam
Цитата:

кроме того, если есть петля ТП в тамбуре, ее может прихватить морозом при отсутствии циркуляции-перемешивания
Конкретно у меня таких откровенно холодных мест нет (хоть и есть ТП в тамбуре)

Есть еще подозрения, что холодная вода с помощью насоса быстрее остывает ТП.

santeam 21.11.2011 13:32

Цитата:

Сообщение от uka (Сообщение 38233)
А какой смысл гонять насос холодной водой?

подавать в петлю тамбура, (перемешивать холодную воду с водой комнатной температуры из остальных петель

uka 21.11.2011 13:47

santeam, это, наверное, частный случай. Но, как мне кажется, в моем случае, этот тамбур только быстрее будет остужать ТП в других помещениях, и имеено для меня это гораздо больший "минус", чем "плюс" для тамбура. поэтому мне кажется, что моя задумка имеет рациональное зерно.
п.с. как-то на вашдоме миша давно описывал, что включает насос таймером по пару часов утром и вечером, а я все-лишь хочу привязать насос ТП к работе котла.

misha 21.11.2011 15:30

я писал о насосе циркуляции. он у меня работает по 15 минут утром и вечером..насос ТП у меня работает постоянно.если бы включался на время,то не уверен,что полы бы успели прогреться.

uka 21.11.2011 16:40

misha, значит это был не ты ))
п.с. Извини за "ты".

misha 21.11.2011 19:22

у меня котёл работает в основном с 6 до 6.30 и с 17 до 21.30.температура теплоносителя ав промежутках не падает ниже 28 градусов,да и котёл включается на подогрев воды.думаю ТП охлаждать сомневаюсь что будут.если только электричество экономить.сколько насос потребляет?

sanyok 21.11.2011 19:40

Вложений: 2
вот фоты насосов...на них мощности прописаны

sanyok 21.11.2011 19:51

макс 75-80 Вт

misha 21.11.2011 19:53

если я правильно посчитал,то в месяц беспрерывной работы стоит порядка 10 000.ну можно 5 000 сэкономить.правда реле тоже денег стоит.

sanyok 21.11.2011 19:55

кто-то писал про 70тыс за реле..давно, правда...

misha 21.11.2011 19:56

за год окупиться.

sanyok 21.11.2011 19:58

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 14938)
да да .
и его аналоги.
http://www.svetilkin.by/product/para...roductstarter/

вот по-дороже....108тыс...

и ещё..
http://www.svetilkin.by/product/para...roductstarter/
79 тыс

misha 21.11.2011 20:03

последний часто надо подстраивать.

sanyok 21.11.2011 20:10

Вложений: 1
ооо......возник вопрос.....
итак..имеем....
котёл 1к+бойлер.....в котёл встроен насос....
автоматику для котла.....

вот что она умеет:

Регулятор служит для отображения
информации о приборе и оборудовании и
для изменения отображённых значений.
• Регулятор представляет собой регулятор,
зависящий от погодных условий, для
отопления и приготовления горячей воды с
программированием по времени:
– Отопление : для отопления доступны
3 программы отопления, рассчитанных
на неделю, с 6 временными пунктами
переключения в день (активна одна
программа).
– Горячая вода : программа нагрева
воды с 6 временными пунктами
переключения в день.
• Опции:
– Дистанционное управление FB 100 или
FB 10.
– Модуль IPM 1 для управления
отопительным контуром со смесителем и
без смесителя.
– Модуль ISM 1 для приготовления горячей
воды с помощью солнечной энергии.
• Регулятор имеет резерв хода, составляющий
минимум 6 часов. Если регулятор не
получает питания более 6 часов, время и
дата сбрасываются. Все остальные
установки сохраняются более длительное
время.
• Возможности для монтажа:
– В отопительный котел с Heatronic 3 с
подключением к BUS-шине.
– Крепление на стену с соединением с BUS-
шиной к отопительному котлу с Heatronic
3 с подключением к BUS-шине.


далее по теме....
имеем гидрострелку....насосы на отопление радиаторами и на ТП.....
с насосом ТП более-менее ясно....его через реле(см выше)....
Вопрос знатокам: как быть с насосом радиаторов.....бедь электроника котла выключает только котёл, а насос радиаторов маслает сам по себе....
как выход..установить дополнительно блок управления контуром IPM..но это бабки в пределах 200евро...+ датчики на гидрострелку и на прочую лабуду.

sanyok 21.11.2011 20:51

уточнил....IPM1 120евро

misha 21.11.2011 21:00

посмотрел в моём.на первой скорости 25 Вт.в месяц получиться 3500.три раза проехать зайцем и окупиться.

Павел 21.11.2011 21:00

Хочу взять себе простой Ауроатон 30.
Без дисплея. Проводной. С кнопкой ночного режима: -3 С на 6 часов (программа повторяется каждые сутки, пока нажата кнопка).
В Польше стоит 45 злотых!!
Написано, что для любого котла. Экономия до 30% газа и электроэнергии.
Точно пойдет это на двухконтурный Vaillant AtmoTEC Pro?

santeam 21.11.2011 22:22

подойдет
но так дешево может стоить термостат на биметалле - с большой дельтой вкл/выкл., будет слишком редко тактовать.
Электронные контроллеры с терморезистором гораздо точнее.
С ночным понижением температуры я уже наигрался, мне теперь достаточно точного поддержания заданной температуры в режиме непрерывного регулирования, т.е. сейчас я использую свой calorMATIC 330 на уровне VRT 40, и как термометр :)

sanyok 21.11.2011 22:42

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 38315)
ооо......возник вопрос.....
итак..имеем....
котёл 1к+бойлер.....в котёл встроен насос....
автоматику для котла.....

вот что она умеет:

Регулятор служит для отображения
информации о приборе и оборудовании и
для изменения отображённых значений.
• Регулятор представляет собой регулятор,
зависящий от погодных условий, для
отопления и приготовления горячей воды с
программированием по времени:
– Отопление : для отопления доступны
3 программы отопления, рассчитанных
на неделю, с 6 временными пунктами
переключения в день (активна одна
программа).
– Горячая вода : программа нагрева
воды с 6 временными пунктами
переключения в день.
• Опции:
– Дистанционное управление FB 100 или
FB 10.
– Модуль IPM 1 для управления
отопительным контуром со смесителем и
без смесителя.
– Модуль ISM 1 для приготовления горячей
воды с помощью солнечной энергии.
• Регулятор имеет резерв хода, составляющий
минимум 6 часов. Если регулятор не
получает питания более 6 часов, время и
дата сбрасываются. Все остальные
установки сохраняются более длительное
время.
• Возможности для монтажа:
– В отопительный котел с Heatronic 3 с
подключением к BUS-шине.
– Крепление на стену с соединением с BUS-
шиной к отопительному котлу с Heatronic
3 с подключением к BUS-шине.


далее по теме....
имеем гидрострелку....насосы на отопление радиаторами и на ТП.....
с насосом ТП более-менее ясно....его через реле(см выше)....
Вопрос знатокам: как быть с насосом радиаторов.....бедь электроника котла выключает только котёл, а насос радиаторов маслает сам по себе....
как выход..установить дополнительно блок управления контуром IPM..но это бабки в пределах 200евро...+ датчики на гидрострелку и на прочую лабуду.

а какова логика работы етого девайса????

santeam 21.11.2011 22:54

Вложений: 1
производитель вам дал схему, и ее уже приводили в другой ветке.
так что надо чем-то жертвовать, функционалом или ойро ;)

sanyok 21.11.2011 22:57

santeam, хорошая память!!!!! +1

santeam 21.11.2011 23:00

если управлять смесителем ТП вы не собираетесь,
может, попробовать насос радиаторов запитать параллельно котловому?

sanyok 21.11.2011 23:04

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 38381)
если управлять смесителем ТП вы не собираетесь,
может, попробовать насос радиаторов запитать параллельно котловому?

такая же мысль и меня посетила.....т.е. кинуть клемы насоса радиаторов на колодку насоса ГК, но тогда насос радиаторов будет включаться вместе с контуром бойлера ГВС....как-то так....

насос ГК работает по температуре обратки???

santeam 22.11.2011 10:04

не вижу ничего страшного в том, что насос радиаторов работает при загрузке бойлера, для этого у вас ТГР.
про обратку ничего не понял, насос котелка работает при включении горелки, чуть заранее, и с выбегом после потухания. У самых дешевых может молотить постоянно.

sanyok 22.11.2011 10:10

неправильно выразил вопрос...
откуда автомат знает, когда включать котёл...по температуре в помещении(либо по погоде), или по температуре теплоносителя?
а можно ли подключить насос радиаторов параллельно котловому..или это самопал получится???

sergN 22.11.2011 10:19

это и есть алгоритмы работы автоматики. сам репу чешу постоянно.