@Lama, ну что ж вы такой категоричный и негибкий.
вроде никто сильно не напрягает ..разве что вы сами себя загоняете. очень много текста и мало сухого остатка . начертите опять с поправкой и номерами. ваш вариант. коллеги. хватит флудить. ответим сухо и полезно...? |
@mastersven, Спасибо за Ваше возвращение в обсуждение, все мнения важны :)
Пока я для себя определился - гидростерлке нет, пока нет... а дольше будет видно. Для данной схемы, если обвязку делать из меди, какие рекомендованные диаметры труб для: "центрального коллектора", подключения бойлера и котла к нему, и остальных потребителей. Как долговечна пайка меди? Нужно ли использовать медь не только в котельной? Для водопровода? Насколько это разумно? расстояния от котельной небольшие до точер разбора воды. |
@$erg, выходы котла имеют диаметры подключения на отопление 3/4", труба около 20 мм (19-22). А вообще, чем больше диаметр трубы тем меньше ее гидравлическое сопротивление, и скорость потока. Поэтому основные магистрали 25 мм, ветки 20 мм, конечные участки 15мм.
|
@$erg, Центральный коллектор в Вашем случае (если мы говорим о меди) следует паять 28-ой (можно и 35-ой, хуже не будет). Резьбы - я бы предпочёл 1"- 1c1/4". Паяные соединения надёжны более чем, если Вы умеете паять. На всякий случай: до 22-го диаметра можно обходиться низкотемпературным припоем и обычной баллонной горелкой, на больших диаметрах стоит перейти на тугоплавкий припой и полноценную паяльную станцию. Медь в любых инженерных сетях - это зэ бэст энд вундербар ;) Если бюджет позволяет.
|
@mastersven, а медь под пресс не практикуете?
|
Цитата:
|
Цитата:
Предположим что умею паять, с паяльником(обыкновенным) дружу уже под 20 лет, принцип понятен, думаю с трубами тоже справлюсь. Но спаять коллекторы(подача и обратка) из той же 35-ки реально самому? ее то надо до 1м 35-ки, плюс фитинги. Чем отличается паяльная станция от горелки? Если использовать несколько горелок, если имеется ввиду что нужно хорошо разогреть трубу с фитингом. Какой производитель будет оптимальным по соотношению цена/качество? Какие нюансы есть? заметил что труба есть в виде штанги и в виде бухты. Где какую нужно применять и как ровнять если труба из бухты? толщина стенок труб? |
@$erg, может стоит сэкономить на трубе, но довериться хорошему монтажнику?
А медь - viega. |
@sergN, так я уже все выкладывал ранее, получил мнения и отзывы от форумчан, за что спасибо всем, пришлось углубиться в тему чтоб принять решение :)
@$erg, Сегодня услышал мнение, точнее наверно информацию, что вроде как есть неблагоприятные последствия когда в системе отопления используют медь и алюминий. Например если в котле обменник медь, а радиаторы алюминий. Я б на токай момент обратил внимание при выборе труб. |
@$erg, в паяльной станции (ещё их называют постами) кроме пропановой фракции применяется кислород (см. кортинку), что позволяет полноценно нагреть толстостенную трубу. Наверное то же можно сделать, потра...шись с несколькими баллончиками, но у меня на такие эксперименты нет времени. Материалы - Viega, KME. В принципе медь для пайки - такой продукт, что контрафактят его редко, продавцов не много, их все знают. Объекты в меди как правило не бюджетные, поэтому за косяк можно и в подвал на цепь угодить :). Вам лучше пользоваться трубой в штангах, все размеры стандартизированы. Но у Вас столько вопросов, что я вынужден согласиться с коллегой: а не дешевле ли нанять специалиста. В принципе, в стоматологии тоже нет суперсекретов, но не слыхал, чтобы кто-то сам себе пломбы ставил. Хотя...http://www.domsovetov.by/imagehostin...a004340a65.jpg
|
@mastersven, Оффтоп
|
|
Цитата:
|
@$erg, алюминий-медь - это известная гальвано пара, конечно желательно не совмещать, но непосредственного контакта нет. Да и алюминий использовать в частном домостроении тоже не советую. А теплообменник в котлах из силумина и с медью не реакцирует.
|
Цитата:
Но о них народ как-то задумываться не спешит. |
Подскажите, какое давление выставлять в гидрофоре отопления и горячей воды?
|
@misha, в баке отопления на 0.2-0.3 ниже рабочего, в ГВС на 10% меньше рабочего.
|
Плитку в топочной положил, занялся вплотную выбором котла и удивился интересному факту, который меня завел в тупик. Турбокотел висман Viessmann Vitopend 100-W 24kW стоит на 350 евро дешевле Vaillant turboTec plus VU 242/5-5, и в нем еще есть встроенная погодозависимая автоматика, которая у вайланта стоит 250 евро, т.е. суммарно 600 евро разница, это без учета некой акции на бесплатные пусконаладочные работы....
И когда суммарное предложение по комплекту котел + бойлер + автоматика + пусконаладка, получается у турбовисмана дешевле чем у турбовайланта - на 600евро и дешевле чем конденсатника Viessmann Vitodens 100-W 26kW - на 700+ евро и дешевле чем конденсатника Vaillant ecoTec plus VU 246/5-5 - на 900евро - я реально задумался: а нужен ли конденсатник? Почему висман конкретно дешевле вайланта? в чем подвох? Уже вынес себе мозг.... Как Вы коллеги прокомментируете это? |
@$erg, потому что висман возьмет свое запчастями.
|
Цитата:
Неужели вайлант на столько надёжнее и дешевле в обслуживании? Я пока ещё не сделал окончательный вывод, но когда разница по вайлант была в 300-400 евро между турбиком и конденсате комнате, и я изначально был готов потратить на эти 300-400 евро больше, то увидев разницу в 700 евро - всерьёз задумался. Вот только сомневаюсь в том, будет ли лучше для меня этот выбор, в плане долговечности, безотказности, стоимости обслуживания и ремонта. |
@$erg, какое поколение Витопенда имеет встроенную ПЗА?
А, нужен датчик наружной температуры - 100 евро - датчик для бойлера тоже нужен датчик - 90 евро - датчик а по классу - это bosch gaz6000/ buderus u072 ---------- Сообщение добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее было в 18:10 ---------- Цитата:
С Вайлантом сравнивайте серии газ7000 или U052, их делали для Европы, Будерус вообще производится в неизменном виде с 2004 года - и спрос на него не падает. 7000 - с 2009 (с 2007 как Юнкерс) Витопенд за это время сменил, может, поколения 4 |
@Sas, Имеете ввиду вайлант турботек? А по конденсатникам?
Насколько я я понял газ6000 выпускают в раше, и типа самый ходовые у наших, т.к. их даже под льготные кредиты дают покупать. И это не мой вариант. Сколько в реальных цифрах стоит обслуживание котлов одноклассников вайлант, висман, будерус/бош? Где реально производят вайлант турботек и екотек, а так же их прямые конкуренты от висман будерус/бош? |
@$erg, газ 6000 выпускают и в Турции, но для льготного кредитования/тендеров и пр. поставляется котел собранный в РФ.
Конденсатники Вайланты очень капризны - теплообменник из нержавейки, по качеству хуже у Висмановских. Оборудование одного типа (мощность/тип котла) стоит одинаково, разница именно в стоимости запчастей. Попросите сертификат - в нем должен быть прописан завод. Будерусы и Боши в Турции. Хотя некоторые в сертификате пишут только адрес офиса. Но на коробке будет написана страна производства. |
@Sas, не могли бы Вы посчитать стоимость комплекта по бошу и будерусу: котел, погодозависимая автоматика, датчик бойлера, адаптер для дымохода для раздельного дымоудоления и приточки.
Если можно просто турбик и конденсатникам, аналоги вышеуказанных вайлантов. Бойлер для примера коспел-200. Спасибо. ---------- Сообщение добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее было в 21:00 ---------- И потом ещё и радиаторы будут :) причем очень скоро |
Все на почте
|
пРИВЕТ!
Подскажите, радиаторный кран должнен стоять на впуске в радиатор или на выпуске? |
Цитата:
|
Цитата:
|
Если перепутать, то "греметь" будет так, что ночью спать будет невозможно.
|
Цитата:
Вот такие краны, их парно у меня на количество радиаторов: http://img.kot.vn.ua/products/_origi...anov-4675.jpeg Цитата:
|
Цитата:
|
@Sas, все верно, это не термостатическая головка, а обычный вентиль. У меня такие же.
|
@Sas, @freeze, а какая функция того крана что с колпачком? Как он работает? Открутил колпачек, посмотрел туда, почесал затылок, закрутил колпачек...:)
|
Цитата:
|
Цитата:
Кстати, у Хаймайера такие клапаны , ручные, можно апгрейдить до термо. |
Существует мнение, что термоголовки и погодозависимая автоматика котла работают мешая друг другу и что по наличию автоматики не рекомендуется установка термоголовки на радиаторы. Что скажете на этот счёт?
|
Цитата:
1. Погодная кривая выбирается под потребности, а не от балды. 2. Головки должны быть на минимуме, чтобы перекрыть поток. 3. Обычно есть хоть один радиатор в подсобном помещении, который не имеет термоголову - котельная, тамбур и т.д. 4. Современные насосы типа Alpha 2L, Yonos Pico и лучше чувствуют работу на тупик понижают свою мощность или выключаются, в зависимости от режима работы. Термоголовки - это точечное регулирование микроклимата в помещении. При всех одинаковых в комнатах ориентированных на разные стороны света, с разным количеством наружных стен, остеклением и прочим может быть разная температура, да и кто-то любит чтобы в комнате было теплее, кто-то прохладнее. |
Цитата:
|
Цитата:
Термоголовки конфликтуют с комнатными термостатами. |
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее было в 10:24 ---------- Цитата:
И опять же если говорить о комфорте - может тогда нужно датчики во все комнаты да сервоприводы на гребёнку. |