А каким образом ваши плиты перекрытия будут воспринимать нагрузку от лестницы и монолит. участка? Разве что через шпонки... или я чего не понял.
|
Цитата:
|
Ваша плита рассчитана на нагрузку 900 кг/м2.
Из них 330 кг/м2 весит сама плита значит остается 570кг/м2 полезной нагрузки. Если там не будет на втором этаже перегородок из кирпича или блока и прочей большой нагрузки, то эксплуатационную можно примерно считать 150кг/м2 Остается значит 420кг/м2 моугт понести эти плиты.... И даже если б вы положили монолит СВЕРХУ на плиты, они бы не вынесли больше чем 420кг/м2 А вы, я так понимаю, собрались насверлить отверстий и навбивать арматуру, а после залить монолитный участок бетоном с соовтетствующим армированием. На вскидку вес монолитного участка 1 тонна. Опирание на плиту по 2 метра по сторонам. Я бы с учетом бокового крепления монолитного участка не рассчитывал что плиты выдержат более 200кг/м.п. т.е. 400 кг/м.п. выдержат в лучшем случае участки плиты длинной 2 метра. А у вас вес самой только монолитной плиты 1 тонна!!!!!!!! А добавте сюда минимальные нагрузки эксплуатациюнные.. туже стяжку, отделку, вес ходаков, мебель.... С грохотом упадет у вас монолитный участок и без лестницы при малейшей серьезной нагрузке. Я б на вашем месте залил столбы и нормально опирал монолитный участок на наружную несущую стену и пару столбов в районе лестницы. А на плиты вообще не опирался бы, незачем это! Покажите полностью кусок проекта или хотя бы фотки того что сейчас реально построено, попробуем решить адекватно вопрос. Хотя я не понимаю кто вам подсказал такой вариант раскладки плит..... и постройки стен. |
Цитата:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...eaed1692df.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...aee3d64a3.jpeg |
Цитата:
в ближайшие дни сфоткаю всё ... вот раскладка плит . красным отмечены кирпичные перегородки в 0.5 полнотелого кирпича http://www.domsovetov.by/imagehostin...bfb5a1359.jpeg |
По той схеме что вы выложили ваш монолитный участок будет опираться на 30 см плиты по ширине. Значит при длинне участка в 2.3м площадь опирания 0,69м2 и даже если нагрузка распределится дальше на плите то больше 1м2 точно не будет.
А ввиду того что у вас кирпичные перегородки и санузел с монолитным участком у второй плиты то там точно на бОльшее нет смысла рассчитывать. 1м2 ваших плит это в лучшем случае 570кг на каждую плиту а монолитый участок будет весить 2.3*2.3*0.22*2400кг = 1,16 тонны. как видите даже если поделить нагрузку пополам, какраз плит ваших без запаса хватит ровно 0 в ноль. Т.е. поиде даже человек там стать не сможет.... не то что лестница оперется. Однако у вашего монолитного участка одна сторона опирается на стену, это дает немного выйгрыша, но всеравно на грани фола....... если есть возможность я б залил хотя бы одну колонну в раёоне лестницы, хотя это не будет красиво если на первом этаже в этом месте нет стен в которых омжно было бы ее спрятать................ |
по краям обеих плит будут перегородочные стены (на фундаменте) в 0.5 полнотелого кирпича . вопрос -- если не получится опереть углы монолита на эти перегородки , то можно ли чтобы плиты перекрытия опёрлись на них?
ещё я думаю облегчить вес монолита , а именно --- в том месте , где будет опираться лестница на втором этаже , перпендикулярно плит залью балку (например 220*150 мм ). а саму плиту сделаю толщиной сантов 15. потом не достающие 5-7 см подниму ЭППСом , и стяжка сверху ... процентов на 30 должно стать легче.... http://www.domsovetov.by/imagehostin...e3bdd0b05.jpeg |
Цитата:
|
lёwa, вот прям хотите вы себе и своим близким над головой "на честном слове" несколько тонн подвесить.
|
Цитата:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...ff37aa841c.jpg Либо сначала залить балки-перемычки 140х140, а потом по ним площадку 100-120мм толщиной. Либо разом всё залить. Я лил сразу на толщину плит. |