можно обойтись парой столбиков только в районе лестницы............. а по другой стороне опереть на несущую стену.
|
вопрос по плите
Здравствуйте! Хочу залить плиту перекрытия. Размер 3.65м х 1.60. Внизу сетка из 12 арматуры 15х15. Вверху сетка из 10 арматуры немного больше 15х15. 20 см толщина. внизу отступ 4 см. Вверху около 3-х. Буду делать первый раз. На фото все готово к приему бетона. Какой бетон заказывать? посмотрите кто профи, может что не так? Буду благодарен. Хочу залить в пятницу 24.10.14. http://www.domsovetov.by/imagehostin...41cd1929e8.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...41cfb099f7.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...41d0f95bdf.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...41d224b047.jpg
|
для полного понимания картины - укажите на что эта конструкция будет опираться, и сколько см будет зона опирания
|
Конструкция опирается на старый фундамент, я его усилил в прошлом году, откопкой по бокам на 1.6 метра и шириной 20-25 см. Опирание плиты примерно на 25-27 см. В разрезе получается буква П с короткими ножками.
Вообще всё делаю для того, что бы вынести на улицу лестницу на 2 этах на даче, получится небольшая пристроенная башенка, окна преобразую в двери. Существующая лестница очень крутая. |
Думаю Вы сможете танк загнать на такую плиту!
|
Хотелось бы знать какую марку бетона лить, где взять 1.5 куба, возят ли такой объем с ЖБИ, как быстро залить надо, обязательно ли использовать глубинный вибратор или можно штыковать и может усилить ещё по углам какими уголками из арматуры? По опыту, 1.5 куба смогу ли я сам за приемлемое время (я так понимаю не должно возникнуть шва) закинуть или искать помощника? Кто сталкивался?
|
srv, 1.5м3 вдвоём можно сделать за 5 часов, пропорции 1:2, на внутренний угол кинуть два прута метровых арматуры. Я не вибрировал, бо не было чем, дёргал за каркас чтобы под арматуру затекал бетон (не жидкий). Заливал два монолитных участка примерно вашего объёма.
У нас жби такой малый объём возят самосвалом. Но даже готовый бетон в одиночку Вы проклянёте, мин. два-три помощника, тогда быстро будет. |
Марку бетона советую м300+ на перекрытия. Если готовить будите сами то мешайте на ЩЕБНЕ м-350.
Если нет вибратора то штыкуйте очень много арматуриной 12й например. И крайне желательно постукивать по опалубке снизу, очень действенно. |
Спасибо за ответы, думаю надо покупать, мешать это где то день уйдет, для плиты это наверное плохо. Если бы просто фундамент, можно бы было замешать руками.
|
если лить непрерывно то ничего страшного, если делать перекуры больше 10 минут то печаль.
Я заливал колонну с женой! пол куба за 2 часа не напрягаясь. ваши полтора куба это 6 часов работы мужикам ) Везти 1-2 куба обычно невыгодно |