Антон-Брест 11.06.2013 16:05

Может кто подскажет коньковый прогон размером 100х200, максимальная длина между опорами прогона 4.5 метра, крыша двускатная, материал-керамическая черепица. ширина дома 7.5 метров. Достаточно ли прогона или надо еще рядом ложить один чтобы было 200х200?

Evgeniy 11.06.2013 17:10

:gc:Скорее всего ,что 100*200мм с пролетом 4,5м будет слабовато...
Надо собрать нагрузки : снеговую,ветровую,собственный вес крыши(стропила,обрешетку ,утеплитель(если будет)-Короче все, что
войдет в кв/м крыши и считать прогон).На прогон будет воздействовать нагрузка отполовины площади крыши.
У меня при пролете 5,25м БОКОВОЙ прогон получился при расчетахсечением 100*400мм (у меня с утеплением скат крыши ,да и
покрытие гибкая черепица ,а керамическая намного тяжелее)...:cx:

serega 11.06.2013 17:25

Цитата:

Сообщение от Evgeniy (Сообщение 146541)
100*400мм

Вот это да расчитал так расчитал, это ж где такой лес брать?

Evgeniy 11.06.2013 17:37

Просто два бруса 100*200мм на ребро друг на друга.
А куда деваться ,если по нагрузкам проходит такое сечение не меньше...:bn:

Alex77 13.06.2013 11:49

Цитата:

Сообщение от Антон-Брест (Сообщение 146535)
Может кто подскажет коньковый прогон размером 100х200, максимальная длина между опорами прогона 4.5 метра, крыша двускатная, материал-керамическая черепица. ширина дома 7.5 метров. Достаточно ли прогона или надо еще рядом ложить один чтобы было 200х200?

У меня прогон 100х200, максимальная длина между опорами прогона 3м метраматериал-черепица Забудова, ширина дома 12м. Стоит - не шелохнется...

http://www.domsovetov.by/imagehostin...9796b43ef8.jpg

evg 13.06.2013 15:33

Evgeniy, В Вашем расчёте учитывалось, что нагрузку от веса крыши на себя берут ещё и стропила?

Антон-Брест 14.06.2013 18:19

Все таки решил не рисковать сделал 200х200, хотя 100х200 проходит впритык, плюс на столбе центральном раскосы сделал.
И еще такой вопросик, а то я в раздумье: выносные стропила будут по две пары, опираться будут на коньковый прогон 200х200 и мауэрлат 150х150, угол в районе 30 градусов. Затяжку устанавливать не хочу, т.к. не нравятся мне такие затяжки. Достаточно ли будет двух точек опирания, расстояние между точками около 5 м, плюс 1 метр за мауэрлат свисать будет.Или необходимо делать еще дополнительные прогоны по центру стропил( качающиеся)? Может у кого-нибудь есть фото этих стропил и узлы зарезки?

Evgeniy 14.06.2013 18:57

Цитата:

Сообщение от evg (Сообщение 146810)
Evgeniy, В Вашем расчёте учитывалось, что нагрузку от веса крыши на себя берут ещё и стропила?

Берут стропила на себя нагрузку-это понятно ,но сами стропила опираются на мауэрлат и на эти самые прогоны...
Так,что вся нагрузка приходится на мауэрлат и прогоны...

evg 14.06.2013 20:05

Если под коньком убрать прогон, разве стропила не будут работать?

Evgeniy 14.06.2013 20:22

Цитата:

Сообщение от evg (Сообщение 146945)
Если под коньком убрать прогон, разве стропила не будут работать?

Будут. Только это уже будут висячие стропила, а не наслонные...
Висячие передают распор на стены...,а наслонные нет...Это же разные
конструкции строп. систем и рассчитываются на нагрузки немного по