Pavel_GGS 20.04.2012 09:25

пролет то не большой. лучше вариант второй т.к ширина больше 600мм. а то придеься уголки и т.п делать

Voplikota 20.04.2012 14:08

Вложений: 1
В том то и дело, что с уголками проблем нет.
Сегодня немного покумекал над вариантами исполнения. Получилось как во вложении. Осталось рассчитать армирование и можно плиты заказывать. :)

Pavel_GGS 20.04.2012 17:44

принципиального смысла нет.
если с уголками то вся нагрузка уходит на соседние плиты. по 350мм грузовой ширины на каждую плиту. собственный вес монолита и половины перегородки.
если с продольными ребрами, то участок самодостаточен вне зависимости от нес способности плит.
третий вариант аналог второго.
я бы делал второй. все равно опалубка по всей длине будет практически.
армирование : по 2ф16 в каждом ребре внизу. верхняя 2ф10.
если с каждой стороны у опор ребра будут обобщены типа третьего варианта, то поперечная вертикальная и верхняя арматура не нужна.
только соедините стержнями в низу поперек 750мм ф10 шаг 200

Voplikota 21.04.2012 00:13

Вложений: 2
Т. е. по третьему варианту будет так?

Pavel_GGS 21.04.2012 00:15

да. так

Voplikota 21.04.2012 01:51

Pavel_GGS, спасибо.

Kanov 15.05.2012 11:53

Вложений: 1
Нужна помощь в определении схемы армирования монолитного участка между плитами перекрытия (на картинке самый темный).

Pavel_GGS 16.05.2012 21:19

ммм..... не хороший участок.
продольные торцы в определенных местах зависают на жестких стенах. т.е получаютчя верхние усилия растяжения.
но судя по марке плиты сверху есть конструктивные канаты преднапряжения. они должны это дело воспринять.
есть 2 варианта :1/ повесить на соседние плиты с помощью корытообразной арматуры.
2. вариант кинуть 4ф12 продольных стержней. этого хватит перегородку держать. и все равно за счет малой ширины участка и шпонок по бокам нагрузка застично уйдет на плиты. но это не смертельно. при ваших марках в 1000 и 1250кг/м2 хватает огого

Greba 23.05.2012 14:07

Вложений: 2
здравствуйте, форумчане. Возник очередной вопрос.
необходимо соорудить армпояс под монолитную плиту перекрытия толщиной 16-18см, между 1 и 2 этаж.
Схемы далее на рисунках
1 - Имеем коробку из ГСБ
2 - армпояс в плане и армирование в сечении по всему периметру(предпологаемый вариант)

Посоветуйте, осудите, помогите сэкономить(но не на безопасности)
Зарание спасибо

Pavel_GGS 23.05.2012 16:47

чтото размеры маленькие для коробки.
ну если так то пояса можно не делать.