Вложений: 3
Ширина дома- 12м. Внутренняя несущая делит на 5 и 7м.
|
там где сходятся диагональные ноги стойке нет ? судя по чертежу.
растояния между двумя точками схождения достаточно чтоб комната получилась? |
Можно поставить стойки под прогон, думаю они мешать не будут.
|
какое расстояние получиться?
если поставим стойки и оставим прогон (правда его надо по высоте больше сделать), то мы практически уберем много лишней работы для конструктора :) т.е опорные узлы у основания будут конструктивными а не расчетными т.r уберем распор |
По расчетам, верхний прогон длинной 6500.
|
длинный. при той высоте что планировали не справится он со своими функциями.
какой максимально высоты можете заказать прогон ? мы возмем 2 и спарим их по высоте |
Получится 120 х 300, а стойки какие? и через сколько их ставить? и получится, что стойки под прогоном будут давить на 7 метровые плиты (нагрузка 8ка)...
|
так я думаю что еслипоставить 150х150 то хватит 2 по концам.
а прогон 120х300 это один или 2 спаренный уже ? перекрытие плитами ? |
ок сделаю прогон 150 х 150 со стойками по концам.
120х300 это если спаривать. перекрыто плитами фото выше давал. |
150х150это стойки
|
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3. |