santeam 06.01.2012 11:41

Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 47778)
забор по трубе с улицы, выхлоп в дымоход

воздухозаборная труба не подогревается дымовыми газами, и будет покрыта конденсатом, в отличие от коаксиала. А при заборе воздуха из помещения надо продумать приточку, например окно в топочной на микро, и чтобы не было сквозняков, т.е. это фактически сделать из турбика атмосферник...

Про теплопотери, мое мнение, что переразмерить радиаторы гораздо дороже, чем котел,
котел можно ограничить мощность,
впрочем, радиаторы тоже можно накрыть :)

У меня по факту шести лет отопления, из них трех лет проживания, теплопотери ниже расчетных, даже в пятидневку температура подачи достаточна 60..65°. Думаю, дело в завышенных расчетах потерь на вентиляцию, при -25° нормативный воздухообмен почти никто не делает, и это приводит к тому, что почти весь сезон при нуле за бортом котелок мучается на подаче 45°, а это не полезно для его здоровья, надо бы смеситель, насос, или конденсатник...

VAR 27.03.2012 00:32

Вложений: 3
прошу глянуть на схему. правильно ли будет такое сечение труб по разводке отопления и вообще правильно ли спланированна система!?

santeam 27.03.2012 12:38

Если диаметры это Ду, а не наружные ППР, то достаточно.
Цифры это Вт? тогда мне кажется, что радиаторы второго этажа переразмерены, 12,5Квт на такую мансарду это очень много, ятд.

VAR 27.03.2012 19:52

т.е. 20 (внутренний диаметр) разводка и подключение к радиаторам. стояк 25 и тож внутренний.!?
может дебильный вопрос задам, но, звиняйте! - смущает длинна магистрали по веткам. не дилинновато?

на цифры можно не смотреть, они не правильные.

зы. разводку планирую делать PP stabi

VAR 27.03.2012 19:59

по ходу вопрос:
какой пешель лучше пользовать - обячный гофрированный пластиковый или из вспененного полиэтилена?

adf 27.03.2012 20:10

Вспененный лучше держит тепло, но деформируется при заливке пола, стяжка крошится. Если трубы под стяжку посреди комнат-нужен гофррованный пластиковый. Если трубы вдоль стен с небольшим штроблением-можно вспененный.

santeam 28.03.2012 12:03

Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 68317)
смущает длинна магистрали по веткам

5 радиаторов на ветке это уже немало, поэтому и пишу побольше - Ду=3/4"=20 (ППР стаби минимум 25, а стояк >=32).
Для ваших радиаторов подключения хватит и 3/8..1/2" (ППР 16..20), но тройники видел только симметричные, т.е. например со стояка 32 только на 25-32-25,
(а 25-32-20 не продают).

artexpress 28.03.2012 12:47

Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 68319)
по ходу вопрос:
какой пешель лучше пользовать - обячный гофрированный пластиковый или из вспененного полиэтилена?

У пенополиэтиленовой трубы стенка 9 мм. Т.е. к диаметру трубы + 2 см. Есть куда спрятать? У меня пенополиэтилен там, где будет крошка газосиликата...

artexpress 28.03.2012 12:49

Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 68317)
зы. разводку планирую делать PP stabi

У стаби удлиннение около 2 мм. на метр. Компенсировать будете?

Павел 28.03.2012 13:45

Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 68486)
У стаби удлиннение около 2 мм. на метр.

ПОФИГ!