Людмилковна,
клеить можно на пену либо клей для эппс. Например клей Ceresit CT 84. Предназначен для крепления плит из прессованного и экструдированного пенополистирола на минеральных основаниях при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Ceresit VWS как в новом строительстве, так и при термореновации старых зданий. Обладает высокой адгезией к бетону, цементным штукатуркам и другим минеральным основаниям, а также дереву, древесностружечным плитам, плитам OSB, мозаичной облицовке и т.д. |
спасибо за дельный совет
|
Народ, а кто-нибудь утеплял пол цокольного этажа? У меня по проекту нарисовано 10 см. керамзита. Глубина от уровня земли - 2.80. Стоит ли делать или зря выброшенные деньги? Цоколь планируется эксплуатируемый, но не жилой (топочная, подсобка итп). Стены цоколя будут утеплены эппс 10 см
|
Не утеплял. Счел ненужным отсекать от земли тепло зимой и прохладу летом. Стены цоколя утеплены 4 см эппс.
|
зимой когда на улице -24 под отапливаемым домом около +8 градусов. в помещении цоколя пускай будет +18. потери тепла совершенно очевидны.
|
За пару лет проживания земля под домом прогревается.
Я так тестирую: термометр на полу подвала показывает +10°, на полках +12°, значит, ящик пива ставлю на пол :) Разница не существенная для оправдывания утеплителя. Кстати сейчас, т.е. после лета, в подвале было по +15° что на полу, что на полках. Хочу холоднее! З.Ы. утеплил снаружи стены цоколя 5 см ЭППС, под полом 1-го этажа 6 см. ППС |
Цитата:
в этом году по плана плохие места утеплить. пол оставлю без утепления в подвале. думаю что без отопления температура ниже +5 не опустится. а какая благодать при жаре в подвале |
у меня пол цоколя- -2/ - 1,3 м от земли.
пол не утеплен.- стяжка и ковер в бильярдной. стены-фбс+100мм ГСБ перегородочный. никакого дискомфорта зимой нет. при этом дверь между топочной и бильярдной отсутствует(батарею вырубил кстати) , а топочная имеет металлическую дверь наружу(неутеплена но обшита вагонкой. ) |
Вложений: 1
Цитата:
незнаю, каждый волен принимать решения сам. я бы утеплился. иметь отапливаемое помещение которое теплоизолирует 30 или 40 см бетона с разницей температур по крайне мере в 10С !?... а смотря еще какие грунты...! да и еще, ну для чего то ж существует методика расчета теплопотерь для полов по грунту и такого типа помещений в частности? причем полы не имеющие утеплитель так и называются неутепленные и сопротивление теплопередачи у таких полов (стен) для каждой зоны нормативное. а в случае с утепленными полами в расчетах принимает участие и утеплитель... |
Не, ну если цоколь это отапливаемое помещение, тогда конечно. Но речь шла про подвал в роли погреба. Чтобы понизить температуру в подвале надо утолщать теплоизоляцию пола первого этажа.
|