sergN 25.08.2017 11:45

эээээ,товарищи....
для того , чттобы правильно использовать автоматику , надо понимать характер вашго дома (его теплотехнический характер).
есть такой трмин- тепломкость ..теплоустойчивость.
так вот каменный дом очень тяжело расшатать по температуре.
поэтому эффективность ПЗА в нем сильно зависит от настроек (в части ПИД коэффициэнтов)..
а я не уверен , что в минске(например) найдется пара специалистов по настройке (хотя могу и ошибиться...)
..
ПЗА в базе не имеет комнатного датчика.
............
вообще тема старая.
ПЗА определяет рекомендуемую расчетную температуру подачи в систему.
температуру в комнате определяет радиатор и его контроллер.=термоголовка (электротермическая с термостатом на стенке).
все другие варианты- пустая трата .

Valery_SY 25.08.2017 20:17

Цитата:

Сообщение от mastersven (Сообщение 295562)
ПЗА на практике для частного индивидуального жилого дома - абсолютно бесполезная приблуда...

Если цель жизни в собственном доме - регулярное общение с котлом, кручение-верчение различных ручек, то бесполезная. А если настроена правильно, то замечательная штука! И газ позволяет малость экономить.

$erg 26.08.2017 14:47

А если вернуться к теме термоголовок.
Получается что если в системе отопления используются все радиаторы с термоголовки, то теоритически существует вероятность работы насоса в посностью закрытую систему отопления, в смысле все термоголовки закрыты. Или я сильно загоняюсь? Получается что в таком случае нужен байпас? Тогда где его лучше реализовать, с учётом лучевой схемы подключения радиаторов, и каким диаметром? Или насос alpha2l эту ситуацию отловит и снизит обороты?

sergN 26.08.2017 22:02

1 ралиатор без головки решит все проблемы (ну насос с электронной регулировкой обязателен..альфа 2 л далеко не единственный)

mastersven 28.08.2017 08:27

Цитата:

Сообщение от $erg (Сообщение 295568)
И опять же если говорить о комфорте - может тогда нужно датчики во все комнаты да сервоприводы на гребёнку

Согласен. Если говорим об индивидуальных настройках, то только так. Тогда есть смысл и в ПЗА. Но сразу встаёт вопрос капитальных затрат, поскольку помимо всего прочего такая схема требует лучевой разводки радиаторного отопления. Признаться, у меня нет очереди заказчиков, стремящихся вложить лишние деньги в автоматизацию суперкомфорта. Приходится исходить из соображений разумной достаточности.

---------- Сообщение добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее было в 08:07 ----------

Цитата:

Сообщение от Valery_SY (Сообщение 295603)
Если цель жизни в собственном доме - регулярное общение с котлом, кручение-верчение различных ручек, то бесполезная. А если настроена правильно, то замечательная штука! И газ позволяет малость экономить.

Без обид, но это обычная сказка продавцов котлов с ПЗА. Можете подтвердить слова фактами? Есть реальный объект: схема, фото реализации, экономические результаты?
К сожалению, стандартная ПЗА управляет лишь первой ступенью системы - модуляцией газовой автоматики котла. Кто бы спорил, хорошо, но мало. Для ощутимого эффекта её нужно увязывать с второй (смесительные группы) и третьей (местные регулировки) ступенями управления. А это уже, увы, совсем другая денюжка :(

Valery_SY 28.08.2017 11:46

@mastersven, я больше даже не о экономике, а о комфорте. Это во первых, а во-вторых, смотря как вторая ступень организована. Если на термостатических клапанах, то это шляпа. А если на пропорциональных смесителях, то вторая ступень отлично откликается на модуляцию первой. Даже сервоприводы не нужны, достаточно один раз выставить при запуске системы.

purler 28.08.2017 12:20

Основную экономию можно получить если где-то меньше нагревать помещения. Но дома у нас не настолько большие чтоб получить большую разницу в температуре между комнатами особенно если еще по лестнице снизу вверх тепло легко уходит. Да и двери не обязательно всегда закрыты. Так что даже с наворотами сильно температуру где-то не понизить и на этом не сэкономить. А с учетом большой инертности дома ту же кухню или гостинную на ночь не получится сделать на 5 градусов прохладней и согреть утром. Просто не успеет.

Итог - если достаточно удачно повесить комнатный термостат то в доме довольно стабильная температура. По всему дому.
Больше экономии можно получить решив проблему тактования котла (чтоб увеличить КПД. При небольшом морозе теплопотери могут быть в пару киловатт всего и газовая горелка так мало выдать не может) или поставив датчики на окна чтоб отключать отопление если где-то проветривается. Там батарея будет больше остывать и термоголова откроется и батарея будет кочегарить и топить улицу.

Valery_SY 28.08.2017 14:17

Цитата:

Сообщение от purler (Сообщение 295712)
Итог - если достаточно удачно повесить комнатный термостат то в доме довольно стабильная температура.

Это очень ошибочное утверждение. Для установившейся среднесуточной температуры возможно. Но если есть резкие колебания, то комнатный термостат только усугубит ситуацию. ПЗА действует сразу, по внешнему возмущению. А до комнатного пока дойдет, ситуация к тому моменту может сильно поменяться. С ПЗА проще достичь стабильной комфортной температуры с минимальными колебаниями, имхо.

В странах с нормальным и четким прогнозом погоды, отоплением управляют превентивно, заранее выводя его на оптимальный режим с учетом инерционности.

purler 28.08.2017 16:31

@Valery_SY, Все выводы на основе моих наблюдений.
У меня пол зимы провисели датчики температуры. И к ним прикручены графики. По которым хорошо видно изменение температуры и удобно анализировать что происходит. Где-то даже расшаривал данные, не помню в какой теме. Кроме термостата ничего нету. Переставлял его раза три (он радио) пока нашел относительно удачное место. Когда стоял в комнате с теплым полом то из-за иннерции пола получалось что в других комнатах с радиаторами то перегрев то уже пора включать отопление.

Единственные случаи когда температура больше чем на 2 градуса уходила от заданной - это солнечные дни когда солнце сильно прогревало комнаты. Отопление то выключалось, но солнце реально очень круто греет. Особенно если в солнечной комнате закрыть дверь.
Когда ночью было очень холодно то температура не успевала уходить больше чем на градус от заданной (с учетом гистерезиса в 0.5 градуса). Отопление не выключается пока температура не поднимется до заданной +0.5 градуса и в морозы на это надо больше времени.

Вот когда открывали на проветривание окошко и забывали про него на час - тогда да, в комнате температура сильно падала. Но после закрытия окна очень быстро восстанавливалась температура.

Готов послушать как ПЗА поможет избежать перегрева от солнца и большого охлаждения от забытого окошка. Больше сильных колебаний температуры не было.

---------- Сообщение добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее было в 16:22 ----------

Цитата:

Сообщение от Valery_SY (Сообщение 295716)
В странах с нормальным и четким прогнозом погоды, отоплением управляют превентивно, заранее выводя его на оптимальный режим с учетом инерционности.

Сомневаюсь что есть страны где прогноз погоды будет с точностью до часа что будет солнце светить или тучи.
Поделитесь ссылкой на реальный такой пример если знаете. Чисто любопытно.

Инерционность большая только у теплых полов. Батареи очень быстро греют воздух в комнате. На мой взгляд для большего комфорта и равномерности температур нужно только регулирование ТП чтоб его можно было приглушить пока батареи греют, чтоб можно было чуть чаще включать батареи и при этом не греть ТП.
Эти рассуждения для случая ТП на первом этаже (или большей его части) и батареях на втором этаже.

Valery_SY 28.08.2017 17:19

Цитата:

Сообщение от purler (Сообщение 295724)
Готов послушать как ПЗА поможет избежать перегрева от солнца и большого охлаждения от забытого окошка.

Никак! Так же, как и комнатный термостат, установленный в северной комнате "не заметит" перегрева южной. ПЗА работает по строгому алгоритму в соответствии с программой. К нему, по описанным Вами случаям, претензий быть не может.

Lama 29.08.2017 01:24

Чтоб все было на автомате и чётко регулировалось, нужно пза + датчик в каждой комнате и каждая комната должна иметь свой управляемый контур. Все просто.
Не имею опыта в частной котельной, но в котельной (Теплопункте) при центральном отоплении все именно так и работает.

purler 29.08.2017 09:45

В доме все достаточно четко работает и без этих наворотов. Вот в чем парадокс.
А наличие ПЗА и датчиков в двух соседних комнатах между которыми открыта дверь ничего не даст. Температура в комнатах будет почти одинаковая. У меня есть тому доказательства.

Вот и вопрос большой ли смысл городить слишком сложную и дорогую систему если и простая хорошо работает?

Славка 29.08.2017 10:06

Цитата:

Сообщение от mastersven (Сообщение 295700)
Но сразу встаёт вопрос капитальных затрат, поскольку помимо всего прочего такая схема требует лучевой разводки радиаторного отопления.

Хм... Есть конкретные циферки на сколько "капитально" лучевая дороже двухтрубной? Что-то я сильно сомневаюсь даже в 10% разнице!

Сергей 31 29.08.2017 12:20

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 295798)
Хм... Есть конкретные циферки на сколько "капитально" лучевая дороже двухтрубной? Что-то я сильно сомневаюсь даже в 10% разнице!

Если брать дом в котором больше одного этажа то коллекторная дороже. Этажные колекторы, подача и обратка от каждого коллектора, труба.
На сколько дороже не считал.
Запомнилось, недавно закончил дом с коллекторной разводной, на один из радиаторов ушло 55 м/п трубы.

Славка 29.08.2017 12:55

@Сергей 31, всё зависит от конфигурации дома, но в среднем доме совсем не так страшно как пугают. Если пускать классически двухтрубку по стене комнаты 5*5, то длинна 10 м.п., а при лучевой по диагонали 7. Пусть там 2 радиатора, в итоге 20 метров трубы против 28. Разница 8 метров даже по 2$ это максимум 16$ на комнату. Это без учёта разницы диаметров.
Дальше.. коллектора. Один контур коллектора 20$, два тройника для радиатора 10$. Разница ещё 10$. Итого 18-36$ разницы на одну комнату, что в среднестатистическом 5 комнатном доме составляет 90-180$, при цене всего оборудования от 3000...
Офигенно капитальные затраты за более совершенную (имхо) СО ? Эта сумма статистической погрешности разницы стоимости монтажных работ у разных специалистов

Юра Добриденев 30.08.2017 07:49

Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 295792)
Чтоб все было на автомате и чётко регулировалось, нужно пза + датчик в каждой комнате и каждая комната должна иметь свой управляемый контур. Все просто.
Не имею опыта в частной котельной, но в котельной (Теплопункте) при центральном отоплении все именно так и работает.

А датчик на ТП и термоголовы на радиаторах в тех комнатах где нет тп это не одно ли и то же ? И все это на ПЗА для Регул рования горелки. Зачем ставить сервоприводы на каждую ветку и датчики, которые будут ими управлять +кучу проводов, если все это умещается в одной термоголовке ?
Да и на самом деле все это для сильных разниц, если датчик тп в северной комнате, а южная уже нагрелась, может немного и поможет, но, честно говоря, по прошлой зиме я ничего такого не заметил, хоть и не жил, а работал в доме. Температура стремиться выровняться, её сложно сделать разной по помещениям. По этому даже при нагреве солнца одной из комнат, при открытой двери, она довольно быстро выравн вдается с общей температурой, если конечно, дом не построен так что в этой комнате солнце большую часть дня.

trmntr 30.08.2017 16:45

Вложений: 1
Привет!
Подошел вплотную к отоплению. Пока занимаюсь разводкой труб и подсоединением к ним радиаторов. Система двухтрубная, две втки на первом этаже и третья пойдет на второй этаж. А тем временем ломаю себе мозг как это все дело увязать вокруг котла...
Подскажите, если смотреть на схему, приведенную ниже, там подключение теплого пола выполнено с помощью трехходового клапана с датчиком температуры. Но у меня простой с ручной регулировкой. Если его установить по схеме, приведенной ниже, теплые полы будут работать?
И какие компоненты на схеме лишние , а каких не хватает при использовании котла имергаз еоло 24?
Друзья, выручайте, больше дельных советов взять негде, вместе с женой все это монитруем

ignatov 30.08.2017 18:13

Цитата:

Сообщение от trmntr (Сообщение 295876)
Привет!
... там подключение теплого пола выполнено с помощью трехходового клапана с датчиком температуры. Но у меня простой с ручной регулировкой.



И какие компоненты на схеме лишние , а каких не хватает при использовании котла имергаз еоло 24?

опишите, что за клапан с ручной регулировкой?

на схеме лишние узлы 5,6,7 возможно 4, нужно считать объем системы.

trmntr 30.08.2017 21:21

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 295877)
опишите, что за клапан с ручной регулировкой?

esbe vta320
Прикинул объем теплоносителя в системе с небольшим плюсом - 95 л., с теплыми полами.
Пересчитал точнее без запаса - 86-90л.
(100 метров трубы ПП 25, 260 метров МП 16мм (Теплые полы), 90 ребер алюминиевых nova florida 500мм)
И порекомендуйте какой нужно покупать насос для теплых полов? Их у меня четыре улитки по 65 метров... все на первом этаже.

ignatov 30.08.2017 23:14

Цитата:

Сообщение от trmntr (Сообщение 295880)
esbe vta320

Это термостатический клапан, он поддерживает заданную температуру автоматически, датчик, как и исполнительный элемент встроен внутри. При покупке нужно обратить внимание на пределы регулировки (25-40 С ).

Насос GRUNDFOS UPS 25x40 или энергосберегающий ALPHA 2L 25x40, за насосом по ходу теплоносителя очень желателен термометр.

Расширительный бак котла мал, я бы поставил литров на 12-18.

Lama 30.08.2017 23:19

Подскажите как быть, вот анализ воды в моем Товариществе, показатель по железу зашкаливает.
https://drive.google.com/open?id=0B1...J2MTlTZUVJVzhv
В системе отопления пока залита именно такая вода, система пока еще ни разу не запускалась. Вопрос:
Как поступить, слить эту воду и заполнить каким-то образом привозной (или пропустить через какой-то фильтр) или ничего страшного с такими показателями? Не умрет ли теплообменник в котле по быстрому от такой воды?

mastersven 31.08.2017 08:23

Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 295887)
Подскажите как быть, вот анализ воды в моем Товариществе, показатель по железу зашкаливает.
https://drive.google.com/open?id=0B1...J2MTlTZUVJVzhv
В системе отопления пока залита именно такая вода, система пока еще ни разу не запускалась. Вопрос:
Как поступить, слить эту воду и заполнить каким-то образом привозной (или пропустить через какой-то фильтр) или ничего страшного с такими показателями? Не умрет ли теплообменник в котле по быстрому от такой воды?

Полагаю, свободное железо уже окислилось до гидрооксида и выпало в виде тонкой плёнки на трубах и поверхностях оборудования. Ничего страшного быть не должно (разумеется, если не будете постоянно подпитывать систему сырой водой). Менять теплоноситель на "стерильный" целесообразно только если Вы перед этим промоете систему.

Sas 31.08.2017 09:49

@Lama, соглашусь с @mastersven, если подпитки не будет, то все будет хорошо.
Ну и придется устанавливать систему обезжелезивания.

Lama 31.08.2017 10:26

Ок,понял, спасибо за ответы )

trmntr 31.08.2017 11:06

Все говорят о подпитке... я пока еще свою систему отопления собираю и уже интересно куда может деваться теплоноситель если нигде ничего не подтекает и не должно подтекать?

---------- Сообщение добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее было в 11:00 ----------

@ignatov, а вот этот фильтр, идущий с котлом, где должен стоять?
Оффтоп

Sas 31.08.2017 11:40

[QUOTE=trmntr;295901]Все говорят о подпитке... я пока еще свою систему отопления собираю и уже интересно куда может деваться теплоноситель если нигде ничего не подтекает и не должно подтекать?[COLOR="Silver"]

Расширительный бак со временем теряет давление воздушной камеры. При нагреве теплоноситель расширяется, а т.к. убрать избыток некуда, то срабатывает сбросной клапан, и когда теплоноситель остывает, то давление в системе падает, и нужна подпитка.
Пример, как подпитка убивает СО -
http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=8953
Автоматический подпиточный клапан.
http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=8952
справа сбросной клапан.

sergN 31.08.2017 15:31

на сбросной клапан обычно одвают шланг и в ведро...
просто замечание...для всех

Сергей 31 31.08.2017 16:29

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 295911)
на сбросной клапан обычно одвают шланг и в ведро...
просто замечание...для всех

Никогда этого не делаю.
Сработка подрывника это аварийная ситуация с которой нужно разбираться. А вода на полу после сработки клапана указывает на это заказчику.

trmntr 31.08.2017 20:30

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 295886)
При покупке нужно обратить внимание на пределы регулировки (25-40 С ).

Неудача... Клапан этот смесительный куплен был очень давно, и подбирал его не я, а сантехник сантехнического магазина... Беда в том, что диапазон температур его 35 - 60 градусов... vta 321. значит он для ТП не подойдёт? :(

sergN 31.08.2017 21:52

@Сергей 31,
ну точно-пусть зальет нахрен всё.
поржал.

ignatov 31.08.2017 23:20

Цитата:

Сообщение от trmntr (Сообщение 295901)
@ignatov, а вот этот фильтр, идущий с котлом, где должен стоять?
Оффтоп

у котла на трубе к патрубку "возврат из отопительной системы", отсекаться кранами для удобства обслуживания.

---------- Сообщение добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее было в 23:15 ----------

Цитата:

Сообщение от trmntr (Сообщение 295923)
Неудача... Клапан этот смесительный куплен был очень давно, и подбирал его не я, а сантехник сантехнического магазина... Беда в том, что диапазон температур его 35 - 60 градусов... vta 321. значит он для ТП не подойдёт? :(

рабочая температура для ТП обычно 35-40 С, возможно, подойдет.

sergN 31.08.2017 23:59

кстати хороший клапан.
замняет грязевик. верне просто отличный клапан. тк имется слив .
@ignatov, а зачем фильтр обслуживать? его ж тока промывать надо..иногда.
каждый год. чуть-чуть.
соотвтствнно можно группу бзопастности другую ставить..из тройников.
(верн только подрывник ..)

trmntr 01.09.2017 06:47

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 295946)
кстати хороший клапан.
замняет грязевик. верне просто отличный клапан. тк имется слив .

Это Вы про что?

Сергей 31 01.09.2017 08:30

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 295927)
@Сергей 31,
ну точно-пусть зальет нахрен всё.
поржал.

Это около 1 литра.

Sas 01.09.2017 08:44

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 295940)
у котла на трубе к патрубку "возврат из отопительной системы", отсекаться кранами для удобства обслуживания.

---------- Сообщение добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее было в 23:15 ----------



Может на подключении холодной воды? Промывается через краник давлением воды, это не для дренажа.
Промывка желательно не реже раза в три месяца

---------- Сообщение добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее было в 08:39 ----------

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 295946)
кстати хороший клапан.
замняет грязевик. верне просто отличный клапан. тк имется слив .
@ignatov, а зачем фильтр обслуживать? его ж тока промывать надо..иногда.
каждый год. чуть-чуть.
соотвтствнно можно группу бзопастности другую ставить..из тройников.
(верн только подрывник ..)

Как фильтр 100мкм может заменить воздухоотводчик? Для разных целей, да и фильтр этот для водоснабжения, а не отопления.

ignatov 01.09.2017 09:21

Иммергаз комплектует таким фильтром размером 3/4"свои котлы для установки именно в отопительный контур под угрозой снятия с гарантии. Сеточка маловата по площади, но у меня 2 таких котла с фильтрами работают в домах со старыми чугунными радиаторами без особых проблем. Кстати, вместо манометра вверху, который малоинформативен для отопления (15 бар) становится автоматический развоздушник Джакомини, без полудюймового клапана.

---------- Сообщение добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее было в 09:19 ----------

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 295946)
кстати хороший клапан.
замняет грязевик. верне просто отличный клапан. тк имется слив .
@ignatov, а зачем фильтр обслуживать? его ж тока промывать надо..иногда.
каждый год. чуть-чуть.
соотвтствнно можно группу бзопастности другую ставить..из тройников.
(верн только подрывник ..)

Чтобы промыть, иногда приходится разобрать.

ignatov 01.09.2017 09:21

.....

Sas 01.09.2017 09:28

@ignatov, не знал.
Имергаз красавцы))))

trmntr 01.09.2017 09:41

Если покупать термостатический клапан, то для удобства установки лучше брать с резьбой внутренней или наружней? Все трубы в отоплении - ПП

sergN 01.09.2017 09:51

кстати любителям черного металла и чугунных оцинкованных фитингов. (просто для инфы)
на обвязке котла.
разбирал старую обвязку.
внутри заростание по полной программе. особно в местах перехода латунь -металл.