эээээ,товарищи....
для того , чттобы правильно использовать автоматику , надо понимать характер вашго дома (его теплотехнический характер). есть такой трмин- тепломкость ..теплоустойчивость. так вот каменный дом очень тяжело расшатать по температуре. поэтому эффективность ПЗА в нем сильно зависит от настроек (в части ПИД коэффициэнтов).. а я не уверен , что в минске(например) найдется пара специалистов по настройке (хотя могу и ошибиться...) .. ПЗА в базе не имеет комнатного датчика. ............ вообще тема старая. ПЗА определяет рекомендуемую расчетную температуру подачи в систему. температуру в комнате определяет радиатор и его контроллер.=термоголовка (электротермическая с термостатом на стенке). все другие варианты- пустая трата . |
Цитата:
|
А если вернуться к теме термоголовок.
Получается что если в системе отопления используются все радиаторы с термоголовки, то теоритически существует вероятность работы насоса в посностью закрытую систему отопления, в смысле все термоголовки закрыты. Или я сильно загоняюсь? Получается что в таком случае нужен байпас? Тогда где его лучше реализовать, с учётом лучевой схемы подключения радиаторов, и каким диаметром? Или насос alpha2l эту ситуацию отловит и снизит обороты? |
1 ралиатор без головки решит все проблемы (ну насос с электронной регулировкой обязателен..альфа 2 л далеко не единственный)
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее было в 08:07 ---------- Цитата:
К сожалению, стандартная ПЗА управляет лишь первой ступенью системы - модуляцией газовой автоматики котла. Кто бы спорил, хорошо, но мало. Для ощутимого эффекта её нужно увязывать с второй (смесительные группы) и третьей (местные регулировки) ступенями управления. А это уже, увы, совсем другая денюжка :( |
@mastersven, я больше даже не о экономике, а о комфорте. Это во первых, а во-вторых, смотря как вторая ступень организована. Если на термостатических клапанах, то это шляпа. А если на пропорциональных смесителях, то вторая ступень отлично откликается на модуляцию первой. Даже сервоприводы не нужны, достаточно один раз выставить при запуске системы.
|
Основную экономию можно получить если где-то меньше нагревать помещения. Но дома у нас не настолько большие чтоб получить большую разницу в температуре между комнатами особенно если еще по лестнице снизу вверх тепло легко уходит. Да и двери не обязательно всегда закрыты. Так что даже с наворотами сильно температуру где-то не понизить и на этом не сэкономить. А с учетом большой инертности дома ту же кухню или гостинную на ночь не получится сделать на 5 градусов прохладней и согреть утром. Просто не успеет.
Итог - если достаточно удачно повесить комнатный термостат то в доме довольно стабильная температура. По всему дому. Больше экономии можно получить решив проблему тактования котла (чтоб увеличить КПД. При небольшом морозе теплопотери могут быть в пару киловатт всего и газовая горелка так мало выдать не может) или поставив датчики на окна чтоб отключать отопление если где-то проветривается. Там батарея будет больше остывать и термоголова откроется и батарея будет кочегарить и топить улицу. |
Цитата:
В странах с нормальным и четким прогнозом погоды, отоплением управляют превентивно, заранее выводя его на оптимальный режим с учетом инерционности. |
@Valery_SY, Все выводы на основе моих наблюдений.
У меня пол зимы провисели датчики температуры. И к ним прикручены графики. По которым хорошо видно изменение температуры и удобно анализировать что происходит. Где-то даже расшаривал данные, не помню в какой теме. Кроме термостата ничего нету. Переставлял его раза три (он радио) пока нашел относительно удачное место. Когда стоял в комнате с теплым полом то из-за иннерции пола получалось что в других комнатах с радиаторами то перегрев то уже пора включать отопление. Единственные случаи когда температура больше чем на 2 градуса уходила от заданной - это солнечные дни когда солнце сильно прогревало комнаты. Отопление то выключалось, но солнце реально очень круто греет. Особенно если в солнечной комнате закрыть дверь. Когда ночью было очень холодно то температура не успевала уходить больше чем на градус от заданной (с учетом гистерезиса в 0.5 градуса). Отопление не выключается пока температура не поднимется до заданной +0.5 градуса и в морозы на это надо больше времени. Вот когда открывали на проветривание окошко и забывали про него на час - тогда да, в комнате температура сильно падала. Но после закрытия окна очень быстро восстанавливалась температура. Готов послушать как ПЗА поможет избежать перегрева от солнца и большого охлаждения от забытого окошка. Больше сильных колебаний температуры не было. ---------- Сообщение добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее было в 16:22 ---------- Цитата:
Поделитесь ссылкой на реальный такой пример если знаете. Чисто любопытно. Инерционность большая только у теплых полов. Батареи очень быстро греют воздух в комнате. На мой взгляд для большего комфорта и равномерности температур нужно только регулирование ТП чтоб его можно было приглушить пока батареи греют, чтоб можно было чуть чаще включать батареи и при этом не греть ТП. Эти рассуждения для случая ТП на первом этаже (или большей его части) и батареях на втором этаже. |
Цитата:
|
Чтоб все было на автомате и чётко регулировалось, нужно пза + датчик в каждой комнате и каждая комната должна иметь свой управляемый контур. Все просто.
Не имею опыта в частной котельной, но в котельной (Теплопункте) при центральном отоплении все именно так и работает. |
В доме все достаточно четко работает и без этих наворотов. Вот в чем парадокс.
А наличие ПЗА и датчиков в двух соседних комнатах между которыми открыта дверь ничего не даст. Температура в комнатах будет почти одинаковая. У меня есть тому доказательства. Вот и вопрос большой ли смысл городить слишком сложную и дорогую систему если и простая хорошо работает? |
Цитата:
|
Цитата:
На сколько дороже не считал. Запомнилось, недавно закончил дом с коллекторной разводной, на один из радиаторов ушло 55 м/п трубы. |
@Сергей 31, всё зависит от конфигурации дома, но в среднем доме совсем не так страшно как пугают. Если пускать классически двухтрубку по стене комнаты 5*5, то длинна 10 м.п., а при лучевой по диагонали 7. Пусть там 2 радиатора, в итоге 20 метров трубы против 28. Разница 8 метров даже по 2$ это максимум 16$ на комнату. Это без учёта разницы диаметров.
Дальше.. коллектора. Один контур коллектора 20$, два тройника для радиатора 10$. Разница ещё 10$. Итого 18-36$ разницы на одну комнату, что в среднестатистическом 5 комнатном доме составляет 90-180$, при цене всего оборудования от 3000... Офигенно капитальные затраты за более совершенную (имхо) СО ? Эта сумма статистической погрешности разницы стоимости монтажных работ у разных специалистов |
Цитата:
Да и на самом деле все это для сильных разниц, если датчик тп в северной комнате, а южная уже нагрелась, может немного и поможет, но, честно говоря, по прошлой зиме я ничего такого не заметил, хоть и не жил, а работал в доме. Температура стремиться выровняться, её сложно сделать разной по помещениям. По этому даже при нагреве солнца одной из комнат, при открытой двери, она довольно быстро выравн вдается с общей температурой, если конечно, дом не построен так что в этой комнате солнце большую часть дня. |
Вложений: 1
Привет!
Подошел вплотную к отоплению. Пока занимаюсь разводкой труб и подсоединением к ним радиаторов. Система двухтрубная, две втки на первом этаже и третья пойдет на второй этаж. А тем временем ломаю себе мозг как это все дело увязать вокруг котла... Подскажите, если смотреть на схему, приведенную ниже, там подключение теплого пола выполнено с помощью трехходового клапана с датчиком температуры. Но у меня простой с ручной регулировкой. Если его установить по схеме, приведенной ниже, теплые полы будут работать? И какие компоненты на схеме лишние , а каких не хватает при использовании котла имергаз еоло 24? Друзья, выручайте, больше дельных советов взять негде, вместе с женой все это монитруем |
Цитата:
на схеме лишние узлы 5,6,7 возможно 4, нужно считать объем системы. |
Цитата:
Прикинул объем теплоносителя в системе с небольшим плюсом - 95 л., с теплыми полами. Пересчитал точнее без запаса - 86-90л. (100 метров трубы ПП 25, 260 метров МП 16мм (Теплые полы), 90 ребер алюминиевых nova florida 500мм) И порекомендуйте какой нужно покупать насос для теплых полов? Их у меня четыре улитки по 65 метров... все на первом этаже. |
Цитата:
Насос GRUNDFOS UPS 25x40 или энергосберегающий ALPHA 2L 25x40, за насосом по ходу теплоносителя очень желателен термометр. Расширительный бак котла мал, я бы поставил литров на 12-18. |
Подскажите как быть, вот анализ воды в моем Товариществе, показатель по железу зашкаливает.
https://drive.google.com/open?id=0B1...J2MTlTZUVJVzhv В системе отопления пока залита именно такая вода, система пока еще ни разу не запускалась. Вопрос: Как поступить, слить эту воду и заполнить каким-то образом привозной (или пропустить через какой-то фильтр) или ничего страшного с такими показателями? Не умрет ли теплообменник в котле по быстрому от такой воды? |
Цитата:
|
@Lama, соглашусь с @mastersven, если подпитки не будет, то все будет хорошо.
Ну и придется устанавливать систему обезжелезивания. |
Ок,понял, спасибо за ответы )
|
Все говорят о подпитке... я пока еще свою систему отопления собираю и уже интересно куда может деваться теплоноситель если нигде ничего не подтекает и не должно подтекать?
---------- Сообщение добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее было в 11:00 ---------- @ignatov, а вот этот фильтр, идущий с котлом, где должен стоять? Оффтоп |
[QUOTE=trmntr;295901]Все говорят о подпитке... я пока еще свою систему отопления собираю и уже интересно куда может деваться теплоноситель если нигде ничего не подтекает и не должно подтекать?[COLOR="Silver"]
Расширительный бак со временем теряет давление воздушной камеры. При нагреве теплоноситель расширяется, а т.к. убрать избыток некуда, то срабатывает сбросной клапан, и когда теплоноситель остывает, то давление в системе падает, и нужна подпитка. Пример, как подпитка убивает СО - http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=8953 Автоматический подпиточный клапан. http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=8952 справа сбросной клапан. |
на сбросной клапан обычно одвают шланг и в ведро...
просто замечание...для всех |
Цитата:
Сработка подрывника это аварийная ситуация с которой нужно разбираться. А вода на полу после сработки клапана указывает на это заказчику. |
Цитата:
|
@Сергей 31,
ну точно-пусть зальет нахрен всё. поржал. |
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее было в 23:15 ---------- Цитата:
|
кстати хороший клапан.
замняет грязевик. верне просто отличный клапан. тк имется слив . @ignatov, а зачем фильтр обслуживать? его ж тока промывать надо..иногда. каждый год. чуть-чуть. соотвтствнно можно группу бзопастности другую ставить..из тройников. (верн только подрывник ..) |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
Промывка желательно не реже раза в три месяца ---------- Сообщение добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее было в 08:39 ---------- Цитата:
|
Иммергаз комплектует таким фильтром размером 3/4"свои котлы для установки именно в отопительный контур под угрозой снятия с гарантии. Сеточка маловата по площади, но у меня 2 таких котла с фильтрами работают в домах со старыми чугунными радиаторами без особых проблем. Кстати, вместо манометра вверху, который малоинформативен для отопления (15 бар) становится автоматический развоздушник Джакомини, без полудюймового клапана.
---------- Сообщение добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее было в 09:19 ---------- Цитата:
|
.....
|
@ignatov, не знал.
Имергаз красавцы)))) |
Если покупать термостатический клапан, то для удобства установки лучше брать с резьбой внутренней или наружней? Все трубы в отоплении - ПП
|
кстати любителям черного металла и чугунных оцинкованных фитингов. (просто для инфы)
на обвязке котла. разбирал старую обвязку. внутри заростание по полной программе. особно в местах перехода латунь -металл. |