![]() |
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее было в 23:33 ---------- Цитата:
|
Prosto, на первом этаже трубы отопления, воды, проложенные не по слою утеплителя не будут промерзать? теплопотери так точно ненужные будут (у нас на втором этаже трубы радиаторной разводки в пешеле ощутимо греют пол) нам первые сантехники тоже так проложили, но мы не рискнули. наняли других на переделку - сначала уложили утеплитель, а затем, где в штробе где поверх разводку воды и отопления вели.
|
они между утеплителем лежать будут, да и сами в изоляторе (не пешеле). Но и так бы не промерзали. Под стяжкой никогда минус не будет.
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Я про то, что надо было сразу стяжку, а потом раскатывать и подсоединять трубы к гребенке. А так что, откручивать и поднимать их вверх?
|
Цитата:
|
Закончил в целом со штукатуркой. Штукатуры работали 12 дней (особо им, видимо спешить некуда было, работали с 9 до 14). На 311 квадратов ушло 8,5 куба известковой штукатурки. Добавляли цемент (34 мешка).
$136 цемент (36 мешка) $391 раствор штукатурный с доставкой 8,4 куба $33 пленка 30*3 метра $35 вода 5 м3 $1555 работа Слой от 1,5 см до 3 см, где трубы. В среднем за квадрат 6,88 доллара. http://www.domsovetov.by/imagehostin...f6ca342e87.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...f6caf59d91.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...f6cbb0ee34.jpg Вышло из-за наличия труб в стенах дороже, как минимум, на 155 баксов за работу и 180 за раствор с цементом. |
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна