Правильнее курить СНиП II-35-76 "Котельные установки. Нормы проектирования". А там для ТТ только кирпичный дымоход. Но вскоре в этом "направлении" возможны некие подвижки в лучшую сторону. Минимум дополнится керамическим, а нержавейка остается под вопросом.
|
@agela, ну вот видите какие различные трактовки. А мне пожарный инспектор сказал из нержавейки можно, а из керамики нельзя. Короче вывод - как ни сделай - всяко виноват будешь
|
@polyzadumchivy,
пожарный инспектор чушь несёт... это он от безграмотности... он под керамикой понимает обычный кирпичный однослойный дымоход... про керамическую вставку в оболочке ( сборный) он даже и не думает... позвони в МЧС, там есть специально обученные ребята, которые принимают дымоходы, скажи, что дымоход СБОРНЫЙ, с внутренней керамической трубой... кирпич тоже керамика... |
Цитата:
Цитата:
|
Как думаете, стоит ли утеплять керамический дымоход (толщина стенки 1,5 см) при его расположении внутри бетонного блока?
Производитель рекомендует утеплять для газа только в холодной части, для ТТ - везде. У меня получается внутренний диаметр гильзуемой шахты - 25 см, наружный диаметр дымохода - 19 см, т.е. зазор 3 см. Если сделать утеплитель 3 см (тоньше нет смысла), то вроде все хорошо, но тут два нюанса: 1) не будет ли каким-то образом намокать от конденсата утеплитель? (вариант решения проблемы - сделать вентканальчики вроде таких http://o53xo.mrxw243pozsxi33wfzrhs.d...9c4357a516.jpg но нужно ли это? Действительно ли может намокать в теплой части дома? 2) не может ли привести утепление дымохода в теплой части дома к опрокидыванию тяги? Таким пугали на одном из форумов. Кто-то советовал залить зазор известковым раствором, мол это повысит теплоемкость трубы. но такой вариант мне представляется сомнительным. Еще вариант вовсе не утеплять в теплой части дома. трубу закрепить монтажными хомутами метра через два, оставить вентрешетки для циркуляции воздуха |
На чем в итоге остановились? Мне тоже предстоит гильзование кирпичной шахты, интересует ваш опыт.
|
@Vincent, остановился на строгом выполнении рекомендаций производителя: Под газ утепление на холодном чердаке и выше, под камин - утепление по всей длине
|
А чем утепляли? Внутри шахты или снаружи? Может фото есть?
|
@Vincent, внутри. прошивным матом технониколь. Фото утепления нет.
|
Пробовал оборачивать керамическую гильзу (внутр. диаметр 200 мм , наружн. диаметр 230 мм) прошивным матом толщ. 50 мм (другого нет). Но запихнуть её в кирпичный канал размером 270х270 мм из полнотелого силикатного кирпича у меня не вышло, так как зазор между стенками шахты и гильзой около 2 см.
Вопрос можно ли оставить гильзу внутри канала без утепления, так как шахта снаружи все равно будет утепляться, потому что в соседних каналах будут проходить пластиковые трубы вентиляции. Или же все-таки стоит отжалеть денег и купить комплектный шиделевский утеплитель и попытаться запихнуть его в шахту. |