Консультец, так а как это сделать-то?
|
polyzadumchivy, делать стены согласно расчёта, при котором пар не конденсирует в стене :)
|
evg, осталось узнать как это посчитать ;)
|
http://www.smartcalc.ru/thermocalc
|
Alex77, посчитал. получается при ппс-35 10 см мало, при минус 10 точка росы в стеновом материале уже. Спасибо. крайне интересная штука этот калькулятор
|
Жарковато тут у Вас! Наверно, потому что про утепление разговор)))
2 раза перечитал весь раздел. Имеем 40 см ГСБ на клей, прога выдаёт щасце даже при 5см минплиты фасадной (36,87 квт/ч против 26,78 квт/ч) не врот?. Газ дешеветь точно не будет. Вопрос: куда сдвинется точка росы при использовании любимой многими декоративной штукатурки (водная дисперсия искусственных сополимеров - написано на упаковке) затертой лаком либо воском, у которых паропроницаемость, скорее всего, хуже чем у акриловой краски скажем? Без неё выпадает на наружнюю стену при сильном морозе. |
Цитата:
P.S. А зачем штукатурку лаком покрывать? |
|
Цитата:
|
1. надо утеплить стену между топочной и неотапливаемым гаражем. утепляться планирую ппс. надо ли клеить ппс к стене или достаточно посадить на зонтики а затем армированный слой?
|