Dobrinia 28.07.2015 13:26

Цитата:

Сообщение от BOTANIQ (Сообщение 233929)
@Dobrinia, Выкладываю фото открытой стропильной системы....

Спасибо.
Они не сущие, эти бревна, верно я понял?
Шаг вам известен или помочь рассчитать?

BOTANIQ 28.07.2015 14:13

@Dobrinia, Да, совершенно верно, это бревна, которые опираются на муэрлат (запилены в пятку и сквозь стропила и муэрлат дополнительно закреплены в бревно лежащее под муэрлатом композитной арматурой длинной 500 мм) и лежат на боковых прогонах и коньковом прогоне. Над коньком они жестко соединяются между собой шпилькой. по осям расстояние между ними примерно 700 мм. Их сечение 200-220 мм. Меня больше смущает что они жестко закреплены к муэрлату. С другой стороны сруб за три года уже дал усадку.

Manlicher 30.10.2015 22:00

Камрады, а какая, скажем так, подготовка должна быть произведена на стенах для устройства многощипцовой крыши? Дабы каменщики все правильно сделали. С двускатной все понятно: монолит, шпильки, мауэрлаты. А если четыре фронтона? Как там крепятся накосные стропила ендовы?
Коньковый брус опирается на фронтоны?

Размеры этажа 7700*9600 (без учета эркера)
По всему периметру стен (+ перегородка) будет армопояс 200*240
Фронтоны из КБ блоков 400.http://www.domsovetov.by/imagehostin...3c70034f42.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...3c700bb9ca.png

Натаната 31.10.2015 01:17

Уважаемые специалисты!После монтажа крыши из гибкой черепицы технониколь появилась горизонтальная светлая полоса.Что это может быть и что делать.Строители сказали,что это мастика,а светлая-выгорела на солнце.Помогите пожалуйста.Заранее огромное спасибо.

djax 23.03.2016 12:01

Добрый День.
Господа проектировщики, инженеры и просто знающие люди. Дом полумансардный. Коробка по наружным стенам 10х10. Кровля черепица Забудова. угол 35 градусов. Армопояс под мауэрлатами и заходит 1,2 м под фронтоны.
Можно ли сделать стропильную систему без центральной опоры( рис. кровля 2) или опереть на перегородки(рис. кровля 4), не будет ли слишком большая нагрузка на плиты перекрытия? Примерное сечение стропил?

---------- Сообщение добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее было в 12:58 ----------



---------- Сообщение добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее было в 12:58 ----------

http://www.domsovetov.by/imagehostin...25b45bebaa.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...25b5511ccd.jpg

Dobrinia 23.03.2016 12:43

@djax, все можно... стропилау вас 6 метров + кобылки я так понимаю..
считать шаг и сечение стропил нужно.
в чем проблема колонну сделать в центре +- здания и опереть на нее конек? это лучший вариант....
Иначе конструкция будет распорной, большого доверия на затяжки я б не возлагал...
опирать затяжку на перегородки, это что-то ужасное... не вариант.

illarion 23.03.2016 13:11

@djax, а из чего у вас наружные стены?
Можно было бы и распорную конструкцию сделать, но у вас слишком тонкие для этого стены. По чертежам получается 35 см, но я думаю, что на самом деле 30. И еще, для распорной неплохо бы монолитный пояс сделать цельным по всему периметру, без разрывов.

djax 23.03.2016 13:39

Наружные стены ГС 375 мм D=500. Шаг стропил -600 мм. Стропило 60х200 мм. Монолитный пояс окна на фронтонах не позволяют закольцевать. Колонны по центру не поставишь, там коридор.http://www.domsovetov.by/imagehostin...27247c3326.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...27254155f7.jpg

sergN 23.03.2016 13:56

где-то на форуме человек сделал без опоры. (колодищи)
=стены треснули.
так мы долго друг другу втирали -как ему переделать.
..
в вашем случае коньковый пролет поможет.но не сильно.
обязательно получите прогиб стропил и распор на стены.
если мансарда однообъемная-(те нет простенков) тогда ваш мауэрлат будет поддавливать на сены наружу..если он недостаточно жесткий) ..
..
я бы рекомендовал вдоль середины стропил пустить подстропильный прогон в виде фермы. тогда уж точно не будет распора.и конек заодно тоже в виде балки-фермы
Граффити # 281

---------- Сообщение добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее было в 13:55 ----------

план мансарды есть?

sergN 23.03.2016 13:56

план мансарды есть?
может есть где простенки-тогда мона просто балки прогоны всунуть.-гораздо проще.
(просто бетонная черепица+ снег и ветер+35гр уклон= раздавит нахрен кровлю на стены. к гадалке не ходи.)