Юра Добриденев 09.05.2015 00:56

С чего вы взяли что она лопнула ? Там волосяная трещина в бетоне. Чтобы пройти предел текучести ттех тросов, нужно еще постараться. Там плита 12,5, т.е. она держит 9,35т равномерной нагрузки

Семиход 09.05.2015 08:32

Все. Ни каких лечений без фото в теме.

polyzadumchivy 09.05.2015 16:31

@Семиход,
Трещина раз (удачно появилась ровно по центру запланированной перегородки)
http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=8287

Трещина два
http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=8288

srv 09.05.2015 23:37

У меня, хоть не те объемы - дача всё таки, но я бы с трещиной плиту демонтировал. Чем потом, ходить под ней и посматривать. Если, ещё ничего с верху нету, по моему лучше демонтировать и поставить целую. Если уже есть, то может хоть какую перегородку в этом месте получится спланировать с низу. Ну или лечить с доп.армированием, как здесь предлагают.

vezunchik 10.05.2015 00:17

@Семиход, так ж вроде и фото выложил и вроде все подробно описал... :)

srv 10.05.2015 17:32

и какое решение принято по плите в итоге?

vezunchik 11.05.2015 00:02

@srv, оставил как есть, замонолитил с торцов и продолжаю кладку стен, пока не вижу больших проблем, т.к. как говорил Юра Добриденев трещины допускаются. потом скорее всего изучу более подробно вопрос как защитить тросы от влаги.

Юра Добриденев 11.05.2015 00:22

Поставьте правило, если нет прогиба или он обратный (как с завода),то можете расслабленно жарить шашлык

vezunchik 11.05.2015 01:13

@Юра Добриденев, сейчас плита нагружена двумя поддонами с блоками, думаете при такой нагрузке будет обратный прогиб как с завода? но в любом случае завтра проверю...

Юра Добриденев 11.05.2015 14:42

Цитата:

Сообщение от vezunchik (Сообщение 225837)
@Юра Добриденев, сейчас плита нагружена двумя поддонами с блоками, думаете при такой нагрузке будет обратный прогиб как с завода? но в любом случае завтра проверю...

Главное чтобы в месте трещины не было локального выхода из общей дуги, т.е обычная плавная линия.