С чего вы взяли что она лопнула ? Там волосяная трещина в бетоне. Чтобы пройти предел текучести ттех тросов, нужно еще постараться. Там плита 12,5, т.е. она держит 9,35т равномерной нагрузки
|
Все. Ни каких лечений без фото в теме.
|
@Семиход,
Трещина раз (удачно появилась ровно по центру запланированной перегородки) http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=8287 Трещина два http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=8288 |
У меня, хоть не те объемы - дача всё таки, но я бы с трещиной плиту демонтировал. Чем потом, ходить под ней и посматривать. Если, ещё ничего с верху нету, по моему лучше демонтировать и поставить целую. Если уже есть, то может хоть какую перегородку в этом месте получится спланировать с низу. Ну или лечить с доп.армированием, как здесь предлагают.
|
@Семиход, так ж вроде и фото выложил и вроде все подробно описал... :)
|
и какое решение принято по плите в итоге?
|
@srv, оставил как есть, замонолитил с торцов и продолжаю кладку стен, пока не вижу больших проблем, т.к. как говорил Юра Добриденев трещины допускаются. потом скорее всего изучу более подробно вопрос как защитить тросы от влаги.
|
Поставьте правило, если нет прогиба или он обратный (как с завода),то можете расслабленно жарить шашлык
|
@Юра Добриденев, сейчас плита нагружена двумя поддонами с блоками, думаете при такой нагрузке будет обратный прогиб как с завода? но в любом случае завтра проверю...
|