не..просто так низя.
нарушается непрерывность управления . надо весь алгоритм знать . и после этого принимать решение на вкл/откл. есть и время выбега...надо думать. |
Думаю можно ещё насосы через комнатный термостат который для электрического тп(в них мощности за глаза хватит). По достижении заданной температуры в комнате будет отключать насосы.
|
|
Цитата:
Насосы подключены к комнатным датчиком (три насоса-три датчика). Датчики стоят в местах куда качает насос, на всех выставлена своя необходимая температура (у двух 20-21 градус, у третьего 7 градусов). К котлу ничего не подключено, выставлен на температуру 60 градусов. Котел включается быстро нагоняет температуру 60 градусов в гидрострелке до насосов и отключается, если в комнате температура меньше выставленной включается насос отвечающий за эту комнату, ну и соответственно котел т.к. температура падает меньше 60 |
Цитата:
|
@artexpress, извиняюсь, а контактор - это разве не реле? :)
|
потребление насоса макс-100ватт.
это 0,5А. больнинство релюх типа 10А .цена-3 копейки (со светодиодом) но можно и SSR втулить |
voffka,
Неа. Есть реле сигнальные, есть реле силовые, но коммутировать нормальную нагрузку только через контактор. Т.е. контактор скорее всего придётся включать через реле. Тту надо смотреть на сопротивление катушки контактора и то как управляющее устройство по току может разгрузиться. Есть ещё разные варианты запитки применительно к тому что включаем, но это отдельная большая тема. |
@Урри,
Цитата:
|
voffka,
http://www.schneider-electric.com/pr...y/664-tesys-d/ - выберите режим сортировки по току и увидите что малогабаритные контакторы начинаются от 9А. На кой целый контактор если на такой ток есть полно мелких реле? Вопрос в теории работы контактов - график нагрузки контакта имеет вполне определённый вид. Прикиньте по осям ток/напряжение какой будет иметь вид график по мощности прилагаемой к контакту. Например на реле написано 12А/250 В. Но это не означает что именно на 250 В можно коммутировать 12 ампер, точнее можно, но не очень долго. Ориентируйтесь на 12 Ампер для минимальных напряжений типа 12 Вольт и 1 ампер для 250 Вольт - если будет так думать, реле будут работать у вас долговечно. Про контакты ещё - есть примерно 5 вариантов контактов непосредственно - как драгметаллы, так и сплавы. Для каждого типа нагрузки - свой вариант или сплава или драгметалла. Поэтому области работы реле - оно исполнительное для слаботочки или небольшой нагрузки. Мощность прикидываем по графику. Контакторы - коммутация силовой нагрузки. Как правило сопротивление контактора мало для прямого подключения к контроллерам, надо чз промежуточное сигнальное реле коммутировать цепь. А, ещё вспомнил, но толком не лез - корректирующие коэффициенты на нагрузочную способность для разного типа нагрузки - моторы, реактивная нагрузка, резистивная нагрузка. ---------- Сообщение добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее было в 11:38 ---------- Цитата:
|
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot