Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Отопление (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=70)
-   -   Автоматика управления отоплением. преимущества датчиков,термостатов,термоголовок и др (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=904)

sergN 01.12.2015 22:34

не..просто так низя.
нарушается непрерывность управления .
надо весь алгоритм знать . и после этого принимать решение на вкл/откл.
есть и время выбега...надо думать.

freeze 01.12.2015 23:33

Думаю можно ещё насосы через комнатный термостат который для электрического тп(в них мощности за глаза хватит). По достижении заданной температуры в комнате будет отключать насосы.

sergN 01.12.2015 23:49

Оффтоп

Антон-Брест 02.12.2015 09:02

Цитата:

Сообщение от Prosto (Сообщение 243665)
Как сделать, чтобы насосы, которые разгоняют воду по контурам от гидрострелки, выключались одновременно с котлом. Сейчас, при наборе температуры на комнатном датчики, котел отключается, а насосы накручивают счетчик. Надо так, чтобы насосы вырубались, когда котел отключился (не важно, из-за нагрева бойлера, или другой паузы).

Я делал так:
Насосы подключены к комнатным датчиком (три насоса-три датчика). Датчики стоят в местах куда качает насос, на всех выставлена своя необходимая температура (у двух 20-21 градус, у третьего 7 градусов).
К котлу ничего не подключено, выставлен на температуру 60 градусов. Котел включается быстро нагоняет температуру 60 градусов в гидрострелке до насосов и отключается, если в комнате температура меньше выставленной включается насос отвечающий за эту комнату, ну и соответственно котел т.к. температура падает меньше 60

artexpress 02.12.2015 09:15

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 243674)
@Prosto, блок реле в помощь

Не думаю, что решение правильное. Нужно контактор использовать.

voffka 02.12.2015 09:27

@artexpress, извиняюсь, а контактор - это разве не реле? :)

sergN 02.12.2015 11:04

потребление насоса макс-100ватт.
это 0,5А.
больнинство релюх типа 10А
.цена-3 копейки (со светодиодом)
но можно и SSR втулить

Урри 02.12.2015 11:09

voffka,

Неа. Есть реле сигнальные, есть реле силовые, но коммутировать нормальную нагрузку только через контактор. Т.е. контактор скорее всего придётся включать через реле. Тту надо смотреть на сопротивление катушки контактора и то как управляющее устройство по току может разгрузиться.
Есть ещё разные варианты запитки применительно к тому что включаем, но это отдельная большая тема.

voffka 02.12.2015 11:19

@Урри,
Цитата:

Конта́ктор (лат. contāctor «соприкасатель») — двухпозиционный электромагнитный аппарат, предназначенный для частых дистанционных включений и выключений силовых электрических цепей в нормальном режиме работы. Разновидность электромагнитного реле.
...
Основные области применения контакторов: управление мощными электродвигателями (например, на тяговом подвижном составе — электровозах, тепловозах, электропоездах, трамвайных и троллейбусных вагонах, на лифтах), коммутация цепей компенсации реактивной мощности, коммутация больших постоянных токов.
По моей ссылке реле дастаточны по току с огроменным запасом для включения насосов.

Урри 02.12.2015 11:43

voffka,

http://www.schneider-electric.com/pr...y/664-tesys-d/ - выберите режим сортировки по току и увидите что малогабаритные контакторы начинаются от 9А. На кой целый контактор если на такой ток есть полно мелких реле?
Вопрос в теории работы контактов - график нагрузки контакта имеет вполне определённый вид. Прикиньте по осям ток/напряжение какой будет иметь вид график по мощности прилагаемой к контакту. Например на реле написано 12А/250 В. Но это не означает что именно на 250 В можно коммутировать 12 ампер, точнее можно, но не очень долго. Ориентируйтесь на 12 Ампер для минимальных напряжений типа 12 Вольт и 1 ампер для 250 Вольт - если будет так думать, реле будут работать у вас долговечно. Про контакты ещё - есть примерно 5 вариантов контактов непосредственно - как драгметаллы, так и сплавы. Для каждого типа нагрузки - свой вариант или сплава или драгметалла.

Поэтому области работы реле - оно исполнительное для слаботочки или небольшой нагрузки. Мощность прикидываем по графику. Контакторы - коммутация силовой нагрузки. Как правило сопротивление контактора мало для прямого подключения к контроллерам, надо чз промежуточное сигнальное реле коммутировать цепь.

А, ещё вспомнил, но толком не лез - корректирующие коэффициенты на нагрузочную способность для разного типа нагрузки - моторы, реактивная нагрузка, резистивная нагрузка.

---------- Сообщение добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее было в 11:38 ----------

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 243731)
потребление насоса макс-100ватт.
это 0,5А.
больнинство релюх типа 10А
.цена-3 копейки (со светодиодом)
но можно и SSR втулить

Старайтесь не использовать твердотельные реле. На практике есть вопросы с надежностью. Они хороши своим быстродействим там где это действительно надо, в остальном - стандартное реле всегда предпочтительнее.