Dobrinia 28.11.2014 10:22

Цитата:

Сообщение от serega (Сообщение 207126)
Ни вкоем случае, после высыхания стяжки - влаги в ней не будет и как раз этот полиэтилен будет препятствовать ее появлению.

а чем вам мешает влага в бетоне черновой стяжки при угв как у автора?
пленка всеравно порвется при заливке бетона либо сами строителя ее порвут, это факт.

VAR 28.11.2014 10:26

пленку не убирать не надо!
пленка порвется если возмете тонкую или строители будут работать в шиповках. и от бетона она не порвется.
Dobrinia, похоже что сам пол не делал...?

Alex77 28.11.2014 10:31

VAR, вы при заливке маяки сразу по всему дому ставили или сначала в одной комнате, потом в другой?

VAR 28.11.2014 10:41

нет. только там где планировал заливать - по комнатам.

evg 28.11.2014 11:07

Ну а для чего под черновой стяжкой полиэтелен?

Dobrinia 28.11.2014 12:03

Цитата:

Сообщение от evg (Сообщение 207135)
Ну а для чего под черновой стяжкой полиэтелен?

Все бояться что убежит и цементное молочко в песок/щебень.
А когда бетон в землю льют на фундамент, у них чудесным образом конечно молочко цементное остаётся в бетоне. :do:

Хотя счас распишут миллион причин зачем класть пленку под черновую стяжку, и заодно допишут в снип как обязательный пункт

---------- Сообщение добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее было в 11:57 ----------

Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 207129)
пленку не убирать не надо!
пленка порвется если возмете тонкую или строители будут работать в шиповках. и от бетона она не порвется.
Dobrinia, похоже что сам пол не делал...?

буду делать весной и 100% не буду подкладывать плёнку.

stih2007 28.11.2014 12:20

Спасибо за быстрые ответы Всем.
serega, Я немножко не дорисовал у меня идет фундамент и стена вот такhttp://www.domsovetov.by/imagehostin...83b70ef563.png
Можно ли оставить так пирог это по поводу поднятия выше,по поводу стяжек,черновая 10см, с чистовой согласен 6см, армирую потому что буду ставить перегородки на черновую стяжку.
По поводу пленки я так понял она нужна только для того чтобы влага не уходила из бетона черновой стяжки, ни о каких гидроизоляционных свойствах этой пленки речи не идет. Будет большой у мэне косяк с высотой дверей и т.д. если надо подымать будет. Спасибо.

---------- Сообщение добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее было в 12:15 ----------

Dobrinia, пленка нужна и для того что бы молочко бетона не попало в утрамбованный щебень ниже, который служит для отсечения капилярной влаги,смысл его(щебень) ложить, если при заливке стяжки его забетонируешь. ИМХО.

evg 28.11.2014 12:55

Цитата:

Сообщение от stih2007 (Сообщение 207144)
пленка нужна и для того что бы молочко бетона не попало в утрамбованный щебень ниже, который служит для отсечения капилярной влаги

А зачем использовать бетон с таким содержанием воды, что из него молочко вытекает? ). Хотя конечно нет проблем и застелить плёнку любую

stih2007 28.11.2014 13:53

Цитата:

Сообщение от evg (Сообщение 207147)
А зачем использовать бетон с таким содержанием воды, что из него молочко вытекает? ). Хотя конечно нет проблем и застелить плёнку любую

Сколько не мутил бетон жижа все равно есть, ну только если такой бетон как на тротуарную плитку.
Я не строитель,а только учусь.....

Alex77 28.11.2014 15:23

Я при заливке буду застилать пленкой. Даже если есть малая вероятность того, что с пленкой стяжечный пирог станет лучше, то я эту возможность использую. Затраты на пленку - это не та сумма которая позволит значительно сэкономить на стройке...