Вложений: 1
июнь 2012
наконец, закончили облицовку камнем, фуговку и покрыли гидрофобизатором фасад. переделали борта верхней террасы http://www.domsovetov.by/attachment....5&d=1340545650 |
Цитата:
1,7 - один угол только. это высота стены. подпор грунта там будет на уровне 1,4-1,5м |
блин. вижу что не хватает арматруры в сваях. а также не хватает площади упора у свай с наружней стороны.
ща прикину приблизительно на перепад 1,5м |
Цитата:
|
Вложений: 3
Грубо :
Предположим что засыпка будет песком или супесью высотой 1,5м. Собственный вес 1,6т/м3. По треугольной эпюре поперечная сила на глубине равной планировке с наружней стороны ( -1,5м от верха) равна 1,7*1/2*1,5*1/3=0,4т. с учетом уменьшения бокового давления с понижающим коэф-м 0,7 поперечная сила равна 0,3тс. шаг свай точно не помню у тебя ну грубо округленно 3,0 м . итого римерно 1т на сваю по горизонтали. глубина сваи 2,0м. В итоге 1 и 2 скрин исходные данные. 3-й скрин результат. Короче оченб хреново. Напиши мне точные данные. какая глубина и шаг свай. ps ну то что армировани на пределе не так страшно. опасно то что на боковой поверхности по зоне контакта с наружней стороны свай превышено предельное давление на грунт. возможен так называемый выпор грунта. надо увеличивать площадь бговой поверхности минимум в 3 раза. либо количеством свай либо догоняться диаметром. те лапки особо не помогут. либо делать уголковую подпорнуб стену. ну хотя бы локально в местах болшего перепада в 1,5м |
Цитата:
опорная пята - 600х1000х250мм, 2 сетки ф 10-16мм, шаг 150-200мм ростверк (стена) - низ 350мм - верх 250мм, 2 сетки ф 10мм шаг 200мм участок по периметру примерно 30х45м п.с. со временем, снаружи подпорной стены уровень грунта будет подниматься до внутреннего - будут строить дороги с двух сторон участка. |
Вложений: 1
ну вот задал глубину 1,5м и шаг умньшил. в итоге имеет еще хуже . по отношению к старому расчету хуже стало в раза 1,7.
отклонение в сторону оголовка сваи на 25мм. а верха стены с учетом поворота будет еще больше. я както проектировал с перепадом в 5метров. шло по расчету 2 ряда свай залили один ряд. в теме про тисе есть фото возле обрушенного здания. обычно в случаях применения свай как подпоные стены применят сплошную заливку через шаг. но это дорого для производства работ. поэтому применяю в редких случаях, вначале заливают ,а потом откапывают с одной стороны. это делается если нельзя копнуть глубже или здание с боку. самый простой вариант это уголковая. у Класика в теме есть похожая |
а если обволовать грунтом снаружи?
|
Pavel_GGS, такой перепад только в одном углу участка.
в основном порядка 0,8-1 м что необходимо предпринять в этом месте? монолитные контрфорсы под углом? тему Классика по подпорной стене искал на ихдоме - нет ее там уже. |
Цитата:
|