Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Отопление (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=70)
-   -   Тёплые полы(водяные) (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=252)

Lama 18.03.2016 17:12

Спросил, делал по периметру и между комнатами. Стяжка тоже была сухая укладка

Dobrinia 18.03.2016 17:18

@Lama, у него вероятно не паркетная доска на клей? арматуру(сетку) он резал?
Я не хочу делать по 1 простой причине, без планок между комнатами буду класть паркет.
НАверное сделаю как Серега посоветовал

Lama 18.03.2016 17:21

Нет, у него плитка. Про сетку не знаю

Dobrinia 21.03.2016 10:03

А сколько кто от стен отступал? у меня 20см.... думаю не много ли?

sergN 21.03.2016 12:10

15.
меньше нереально техниячески. больше 15 ..? а цель7

Lama 08.04.2016 23:03

Вопрос к тем кто в теме, заказал расчет отопления для дома (проект), прислали на согласование вариант и вижу что там в одном помещении написано не хватает 280 Вт, во втором в одной зоне не хватает 300 Вт.
Что сие может означать?
Отопление теплый пол.

Сергей 31 08.04.2016 23:16

Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 259229)
Что сие может означать?
Отопление теплый пол.

Какое в этих помещениях чистового покрытия пола?

Dobrinia 08.04.2016 23:38

@Lama, теплопотери больше чем расчетая мощность теплого пола в этих помещениях... если покрытие позволяет - можно больше температуру сделать...
у меня в кухне-гостинной тоже не хватает из-за большого остакления, вот делаю теплые стены..

Lama 09.04.2016 02:33

@Сергей 31, плитка там где не хватает 300 (большое остекление, второй свет), и ковровое там где 280

---------- Сообщение добавлено в 02:33 ---------- Предыдущее было в 02:33 ----------

@Dobrinia, а чем такая нехватка может обернуться? Просто дискомфорт вблизи окна или что-то еще?
У меня там где не хватает стен почти нет :)

Dobrinia 10.04.2016 00:32

@Lama, лестница с большим окном что ли... (у друга-соседа также)
да будет прохладнее там... вы б план дома скинули что ли... а то гадаем тут. Если это лестница то вопрос все ли учтено там..

Lama 10.04.2016 01:53

вот, зона 7
http://www.domsovetov.by/imagehostin...f75a9b1bf0.jpg

Prosto 10.04.2016 09:01

Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 259229)
Вопрос к тем кто в теме, заказал расчет отопления для дома (проект), прислали на согласование вариант и вижу что там в одном помещении написано не хватает 280 Вт, во втором в одной зоне не хватает 300 Вт.
Что сие может означать?

там окон больше, чем пола.

Юра Добриденев 10.04.2016 09:42

Шарю в этом слабовато, но, может ход мыслей подтолкнёт на что нибудь дельное, если не хочется монтировать конвектор под окно. Если рассуждать логически, то для компенсации потерь достаточно поднять температуру. Температуру на всем полу не поднимешь, т.к. не комфортно. Предположим что технически, каким-то способом можно поднять температуру на непроходном участке. Можно рассмотреть участок между столом и левым окном. Сделать на этом участке небольшой отдельный контур, с минимальным шагом и даже не баллансировать его и, если можно, сделать подачу максимально возможную, ограниченную только материалом и комфортом соседней зоны, где будут ноги. Я х.з. можно ли так вытянуть обычной трубой, но, на крайняк, замуровать туда медь, как у наши умельцы делали в теплый подоконник, правда, на счет соединений стрёмно, но можно, что нибудь придумать с потайным лючком около плинтуса на стене (как вариант)

ignatov 10.04.2016 10:24

@Юра Добриденев, трудно возразить, но все придумано до нас: так называемые граничные зоны с более плотной укладкой труб шириной 1м и температурой поверхности до 35 С. Надеюсь, это уже есть в проекте у @Lama.

Lama 10.04.2016 11:03

Вот лист проектаhttp://www.domsovetov.by/imagehostin...a08c1885b0.jpg

Юра Добриденев 10.04.2016 11:48

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 259304)
@Юра Добриденев, трудно возразить, но все придумано до нас: так называемые граничные зоны с более плотной укладкой труб шириной 1м и температурой поверхности до 35 С. Надеюсь, это уже есть в проекте у @Lama.

Граничная зона может быть и у верхнего окна, там где выход, но около левого можно сделать гораздо бОльшую такую зону, ну это на глаз, конечно, размер от стола до окна не известен. Я, как бы, предполагал даже не 35С, а больше, ведь на выходе (верхнее окно) человек проходит ногами, а эту зону можно сделать еще теплее, не обжечься бы, только, ну и я не в курсе, на сколько она будет прогревать приграничную площадь, может там, даже, пенопластовую рассечку вставить в стяжке. Это так, мысли в слух. Просто сам как-то не очень к конвекторам отношусь, это щели-мусор-температура как в радиаторах, вот и изголяюсь. У меня не так катострофично, но пару окон в пол есть и это двери, какие же там конвекторы ?

ignatov 10.04.2016 12:10

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 259312)
Граничная зона может быть и у верхнего окна, там где выход, но около левого можно сделать гораздо бОльшую такую зону, ну это на глаз, конечно, размер от стола до окна не известен. Я, как бы, предполагал даже не 35С, а больше, ведь на выходе (верхнее окно) человек проходит ногами, а эту зону можно сделать еще теплее, не обжечься бы, только, ну и я не в курсе, на сколько она будет прогревать приграничную площадь, может там, даже, пенопластовую рассечку вставить в стяжке. Это так, мысли в слух. Просто сам как-то не очень к конвекторам отношусь, это щели-мусор-температура как в радиаторах, вот и изголяюсь. У меня не так катострофично, но пару окон в пол есть и это двери, какие же там конвекторы ?

Я бы делал по проекту. Граничная зона присутствует, где окна до пола, а недостающие 300 Вт восполнит смежное помещение, ведь перегородок-дверей не вижу. Еще интересны параметры теплоносителя ТП из проекта.

Юра Добриденев 10.04.2016 12:30

А в граничных зонах реально температура поднимается только за счет шага ? Какая, примерно, разница, например, при шаге 100мм и 200мм, при одинаковой подаче (средней стандартной) ?

ignatov 10.04.2016 13:41

За счет шага и температуры теплоносителя, можно "намотать" сначала граничную зону, а затем оставшуюся часть пола. Температура поверхности отличается всего на пару градусов, но мощность с 1м2 уже чувствительно.
Для примера пару скринов.http://www.domsovetov.by/imagehostin...a2d7bc2131.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...a2d837e0a9.jpg

Юра Добриденев 10.04.2016 14:44

ок, а что тогда мешает в том помещении, где не хватает 300вт, намотать везде шаг 100, например ?

ignatov 10.04.2016 21:24

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 259328)
ок, а что тогда мешает в том помещении, где не хватает 300вт, намотать везде шаг 100, например ?

Ограничение температуры поверхности пола 28 С. Возможно в граничной зоне уменьшить шаг до 50мм.

Peligrin 10.04.2016 21:33

Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 259229)
Вопрос к тем кто в теме, заказал расчет отопления для дома (проект), прислали на согласование вариант и вижу что там в одном помещении написано не хватает 280 Вт, во втором в одной зоне не хватает 300 Вт.
Что сие может означать?
Отопление теплый пол.

Так а что предлагают проектировщики ?
что согласовывать, если поставленная задача не решена?

как предполагается компенсировать недостачу тепла?

Lama 10.04.2016 23:36

@Peligrin, так вот жду понедельника :) Буду общаться. Потом напишу что предложено было.
Хотелось бы до разговора немного мнений пособирать.

Peligrin 10.04.2016 23:43

А учитывались при расчетах параметры вашего остекления?
окон у вас много, а что за они не понятно, может фактически выйдет еще больший недобор по теплу...
... может еще и тепловую завесу нужно будет делать, что бы не ощущать холод, если стоять не далеко от зон остекления

Lama 10.04.2016 23:46

Всю инфу подробно расписывал, плюс листы проетка сбрасывал и формулу пакета указывал

Dobrinia 11.04.2016 20:11

Я у себя намотал в субботу рантовые зоны по 1м от выхода на террасу с шагом 10см , в остальных местах по дому везде (почти) шаг 20см

Lama 12.04.2016 00:59

Пообщался с проектировщиком. Расчет делался на температуру -24 градуса.
На понятном мне языке, нехватка 300Вт это примерно три ребра радиатора.
Думаю что рискну ничего не ставить дополнительного, а обойтись теплым полом.

Sas 12.04.2016 12:30

@Lama, наверное, правильное решение, @ignatov уже писал про восполнение потерь со смежных помещений, плюс учтите, что мороз в основном держится ночью, когда проседание температуры на пару градусов в столовой и бильярдной будет вообще незаметно. А чтобы целый день было -24 я не припомню.

Dobrinia 12.04.2016 15:34

@Sas, было и такое, но вы верно подметили что это не глобальная проблема.

Dobrinia 17.04.2016 21:54

А подскажите где купить или как называется переходник для смесительного узла такой: Пятиходовой распределитель , что-то нигде не могу найти...
http://kranik.by/media/files/product...2025%20110.jpg

ignatov 17.04.2016 22:06

Вообще то , этот фитинг предназначен для подключения реле давления и манометра к гидрофору при обвязке скважины. Я сегодня купил в пав.260 стройрынка Уручье.

Dobrinia 17.04.2016 22:25

Да точняк... вот такой в итоге комплект нужен:
http://shop.aquamix.by/5892-large_de...lektoram-1.jpg
или
http://troynik.com.ua/upload/iblock/...n-troynik.jpeg

ignatov 17.04.2016 22:36

Смесительный узел на базе таких элементов предназначен для использования с относительно высокотемпературными (50-70°) источниками тепла, так как невозможно исключить подмес из обратки, соответственно температура после смешивания всегда на несколько градусов ниже подаваемой в смеситель. Для ТН (иТТ с ТА) это минус.
Смотрите на смесительные узлы на основе 3-ходовых клапанов.

Dobrinia 17.04.2016 22:50

@ignatov, это соседу на газовый котел. У меня для ТН не будет этих лишних деталей =)

ignatov 17.04.2016 22:58

В том же павильоне 260 можно найти похожие элементы смесительного узла Giacomini, только имеют место тонкости, с которыми продавец не будет разбираться.

Славка 17.04.2016 23:03

Поставить обычный трёхходовой эсби и не париться. А то потом начнётся "где купить насос на 130 мм?" :)

Dobrinia 18.04.2016 00:16

@Славка, предлагаете собрать так:
http://remsant.by/images/stories/esb..._primer_ch.jpg
и не парится?

Славка 18.04.2016 07:55

Угу. Только добавить обратный клапан на байпасе

Peligrin 18.04.2016 08:03

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 260129)
Угу. Только добавить обратный клапан на байпасе

а в данном случае это где? между тройником пп и трехходовым?

Славка 18.04.2016 08:19

Да. Стрелкой к трёхходовому