| Michael. | 
			22.08.2018 19:22 | 
		 
		 
		 
		
		
		
	Цитата: 
	
	
		
			 
			
				
					Сообщение от Michael.
					(Сообщение 311359)
				 
				 Через пару дней посмотрим, будет ли погрешность и если да, то на сколько. 
			
			 
		 | 
	 
	 
 
Показания расчетного электросчетчика ЭЭ8003/2 и SDM230 были синхронизировавны на отметке  22835,45
Ровно через трое суток показания составили:
 
ЭЭ8003/2 =  22852,07
SDM230 =  22851,85
Следовательно, SDM230 за трое суток "занизил " показания на  0,22 кВт*ч
Слово "занизил" я сознательно взял в кавычки, потому что нельзя однозначно утверждать, что SDM230 занизил показания или расчетный ЭЭ8003/2 "убежал" вперед на эту величину. Но так как расчет с Энергосбытом идет по ЭЭ8003/2, то мы вынуждены принимать его в качестве эталона.
 
Учитывая, что погрешность будет нарастающей и через месяц составит уже несколько кВт*ч, для получения объективных данных необходимо вводить корректирующую поправку в программу на каждый потребленный кВт*ч. В моем случае эта поправка составит:
 0,22/(22852,07-22835,45) = 0,013237 кВт*ч
В web-интерфейс помимо показаний вывел два графика: первый график показывают приращение показаний потребленной активной энергии, второй - динамику потребление активной энергии в течение 15-минутных интервалов.
 http://www.domsovetov.by/imagehostin...d8ae91706b.jpg 
	 |