Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Отопление (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=70)
-   -   Гидравлический разделитель (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=1160)

NikolaBY 17.11.2011 18:43

Нижний и верхний патрубки выглядят, как входящие внутрь корпуса. Из надо вварить заподлицо с внутренней поверхностью.

P.S. Патрубки на котел и на бойлер - 1". На остальные потребители - 3/4. Прилично сэкономите на шаровых кранах, американках, фильтрах и обратных клапанах. Раза в 2 :)

sanyok 18.11.2011 01:21

Вложений: 7
нашёл кое-что...

sanyok 18.11.2011 01:27

Вложений: 3
стрелочки..

Славка 18.11.2011 01:50

Необходимо соблюдать правило 3д. Поэтому все впускные и выпускные диаметры будут иметь одинаковые размеры.

Для мощности котла в 35 кВт и дельте температур в 10 градусов диаметр гидрораспределителя будет 72 мм. Ближайшая нам подходящая труба имеет условный проход 80 мм. Это для нас само то - 3". (Диаметры такой трубы по наруже 89мм)
Получаем 3" / 3 = 1" . То есть все отводы по 1". На 1" отлично подключаются циркуляционные насосы и трёхходовые краны при необходимости.

В итоге гидрострелка из трубы в 3" с дюймовыми отводами оптимальный вариант для такой мощности котла.

ИМХО

sanyok 18.11.2011 01:55

Славка, спасибо!!!

как быть с расположением отводов на корпусе стрелки?...
не маловато будет при использовании ТТ?
всё-таки я склоняюсь к 4м подающим/обратным котловым патрубкам..
подающие/обратные патрубки ф25?...или ф32?

Славка 18.11.2011 01:57

Нафига тебе куча продающих?
На один падающий вешаешь установив обратные клапана и всё. Можно и краны шаровые, один фиг вместе работать не будут. Тогда у тебя будет вся система работать одинаково что с ТТ,что с газовым. Если ставить кучу подающих, то смещается тепловой баланс в стрелке и получаются совершенно другие режимы работы. ИМХО.
1" железо = 32 мм по наруже

sanyok 18.11.2011 01:58

2подачи, 2 обратки на котлы...

Славка 18.11.2011 02:05

Глянь фотку эту

http://www.domsovetov.by/attachment....1&d=1312102964

И мою котельную

http://www.domsovetov.by/attachment....8&d=1312103178

Не вижу смысла вообще заморачиваться на дополнительных врезках подачи. Почему? объяснил выше.

sanyok 18.11.2011 02:09

тада, может, диаметр котловых патрубков больше сделать....1 1/4"-1 1/2"....после тройников....????????
пренебречь тем, что у ТТ ф2"....коль насос всё равно ставить.....

от ГК 1"....

Славка 18.11.2011 02:19

sanyok, НАХЕРА?
Мне тебе найти фото стандартной заводской врезки для подключения насоса к ТТ котлу? На 2" трубы ставится байпас 1" на который насос подключается! Вода идёт через один 1".
Или мне посчитать сколько тепла через 1" прогнать можно? Боюсь что твой ТТ столько не выдаст ;)
Для начала найди ТТ котелок который предназначен для работы в закрытой системе отопления ;)

зы. увеличить не = улучшить!
Можно подождать ещё мнения Сантима и Сергея ;)