Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Электрика (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=67)
-   -   Заземление (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=1983)

hole.bу 02.10.2012 17:13

Цитата:

Сообщение от AlekseyZ (Сообщение 102268)
Можно ли использовать металлическую скважину в качестве заземлителя? Глубина скважины 25 метров.

не желательно, во время кз на вашей скважине появится какая то часть фазного напряжения, и соответственно это напряжение появится на всех кранах, а если в этот момент кто нибудь будет мыть руки или в ванне кувыркаться или под душем мытся, есть вероятность получить удар током.

Korvet068 04.10.2012 23:24

Цитата:

Можно ли использовать металлическую скважину в качестве заземлителя?
правила разрешают использовать в качестве заземления МЕТАЛИЧЕСКИЕ обсадные трубы скважин

Korvet068 04.10.2012 23:28

Цитата:

Сообщение от hole.bу (Сообщение 102278)
во время кз на вашей скважине появится какая то часть фазного напряжения, и соответственно это напряжение появится на всех кранах, а если в этот момент кто нибудь будет мыть руки или в ванне кувыркаться или под душем мытся, есть вероятность получить удар током.

бред
1) во время КЗ ток пойдёт на нагрев места этого замыкания
2) от точки КЗ по металической до земли куда ближе чем по воде до ванной
3) от КЗ должен сработать автомат, при утечке - УЗО

майкл 04.10.2012 23:35

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 102652)
бред
1) во время КЗ ток пойдёт на нагрев места этого замыкания

В каком учебнике вы нашли такую фразу? Нет такого понятия. Но в остальном вы скорее правы... - ток от скважины до крана не дойдет... :)

Korvet068 04.10.2012 23:41

майкл, не, не вычитал, это моё пёрл...ток конечно в цепи одинаковый будет, просто в месте КЗ дибо контакт плохой и возниает дуга либо привариЦЦО нафиг и отгорит проводник...либо кусок обсадной трубы ....))))))..либо фазный провод. Ставлю на фазный провод, что он сдохнет первее

майкл 04.10.2012 23:45

Ну или все-таки защитный аппарат сработает...

hole.bу 05.10.2012 09:10

Вложений: 1
Ну давайте прикинем)) электрики)) Сопротивление скважины возьмем Rз 2 ом, сопротивление медного заземляющего проводника Rpe ну пусть будет 0,1 ом. Как известно падение напряжения в цепи прямо пропорционально току и сопротивлению этой цепи, так вот поскольку сопротивление скважины больше чем куска меди (это и логично) то при кз все фазное напряжение практически выделится на Rз. Uкз=(230/2,1)*2=219 в. Ток кз 230/2,1=109 А. Естественно автоматы сработают, но во время кз на кране, поскольку сопротивление цепи значительно выше Rз падения напряжения практически не будет и вы будете иметь Uкз, т.е.219В.

Вик 05.10.2012 10:02

Нуна ещё учесть сопротивление труб до крана, сопротивление воды и сопротивление человеков (зависит от выпитого). И почему собствено человека на заземлении стоит?

Korvet068 05.10.2012 12:19

Цитата:

Сообщение от hole.bу (Сообщение 102702)
Сопротивление скважины возьмем Rз 2 ом, сопротивление медного заземляющего проводника Rpe ну пусть будет 0,1 ом.

Сопротивление контура из арматуры будет выше ( и площадь меньше и заглубление ниже)



Цитата:

Сообщение от Вик (Сообщение 102716)
И почему собствено человека на заземлении стоит?

правильно подмечено

Цитата:

Сообщение от hole.bу (Сообщение 102702)
то при кз все фазное напряжение практически выделится на Rз. Uкз=(230/2,1)*2=219 в. Ток кз 230/2,1=109 А. Естественно автоматы сработают, но во время кз на кране, поскольку сопротивление цепи значительно выше Rз падения напряжения практически не будет и вы будете иметь Uкз, т.е.219В.

что бы иметь эти 219 Вольт, человек должен стоять ногами на самом днище трубы, даже не стоять о прилипнуть к ней и обнять рукой, а другой рукой дотянуться до крана.

Korvet068 05.10.2012 12:29

Ещё ошибка в расчётах
Цитата:

Сообщение от hole.bу (Сообщение 102702)
Сопротивление скважины возьмем Rз 2 ом, сопротивление медного заземляющего проводника Rpe ну пусть будет 0,1 ом

Не учитывается сопротивление источника питания и проводов от него. Только сопротивления аллюминевого кабеля до ввода в электрощит превысить может и
10 Ом. Даже если сопротивление фазного провода будет равно сопротивлению заземления, то уже пудет не более половины напряжения питания в точке КЗ