Попробую изобразить вопрос.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...65338d0aed.png Как сделать, чтобы при заливке стенок бетон не выдавливало по красной линии. Я ведь хочу за один прием залить и дно и стенки. |
Я заливал сначала дно, потом стенки. Удобнее опалубку выставлять.
|
Я это понимаю, и полностью согласен.
Но мне придется заливать насосом. Там аренда стоит больше, чем тот бетон. |
Цитата:
|
К сожалению никак. С улицы через забор придется лить.
А от забора метров 20. |
А залить дно вручную? По идее не такой большой объем... Ну или еще лучше периметр под опалубку с выступом во внутрь. А остальное потом с насоса.
|
Цитата:
|
Чем такие танцы с выкорчевыванием, лучше доплатить за часик простоя насоснику, подождав пока бетон дна не прихватит и долить потом стены (опять же с другого миксера.)
|
Получается 3 м3 дно и 2,5 м3 стенки.
Если ничего придумать умища не хватит, то придется или вручную, или деньги за две ходки насоса платить. P.S. Часок подождать - хорошая идея. |
я бы лил вручную. Будет дешевле и без волнений насчет выпирания. Единственное что смесь делать жесткую и класть с вибратором. Себе приямок примерно 10 кубов в три приема залил. Работали вдвоем с отцом с отцом
|