Цитата:
|
Игорь,погуглил немного и нашел такие вот вещи:
Цитата:
|
Не сочтите за рекламу, сам такой пользую: http://www.cementby.com/ru/product/k...-rastvory/211/
|
Добрый день. Есть вопрос к специалистам по газосиликату.
Недавно видел дом из газосиликата 400 (толщина) + термошуба (50 пенопласт и штукатурка). На стене внутри дома под оконными проемами трещины в обе стороны. Поясните природу их возникновения и как с ними боротся при возведении стен? Всем не равнодушным СПАСИБО! |
Да хочу добавить, что трещины на стенах нагруженных плитами перекрытия.
|
ну дык трещины закономерные. заподлицо по обрезу проемаидет нагрузка вниз. далее под проемам есть стена без нагрузки. на границе этих стен естьразница негрузок. ГС слабо передает за счет перевязки блоков нагрузку в сторону. это о природе этого появления.
|
А по поводу борьбы: Может пару прутков арматуры по метру в каждую сторону от проема в растворный шов? А если блоки на клей?
|
ну это как вариант конструктивного армирования.
для блоков на клей делается штраба по блоку и втапливается арматура на клею. пару штук во шве. желательно не токо последни ряд.в пару последних рядов. правда бы хватило бы общей длины 1м . т.е по 0,5 выпуск в сторону |
Если правильно понял, то под окном два три межрядных шва армировать надо. А Ф арматурыпо минимуму 10 или 12?
|
ну это дело не расчетное. поэтому все плавает в принятии решения. что есть то и применяйте.
идеальный вариант отзеркалить верхнюю перевычку. толко высотой примерно мм 100 и заводкой на полметра в стену. типа шпонки. но опять же это все на глаз ибо вопрос малозначительный для последующего разрушения стены и никто это не моделировал |
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна