морозы могут пошевелить не перемычку, а например, плиты,которые на ней лежат. или еще что-нибудь вокруг...
Цитата:
хз. спать спокойно я бы не смог в такой ситуации (Два момента вас испугали уже) я уже бы сделал и забыл давно |
плиты в верхней зоне заклинило. разгрузило рельсы трохан
|
Так и шо делать все-таки? Ставить кровать под перемычкой или усиливать ее?
|
Цитата:
|
почитал что еще и грузанул еt стяжками. и трещина не развилась.
прелесть железобетона в том что мгновенно ничего не падает. долго и упорно текет арматура, развиваются трещинки и прогибы и только после этого бабах. это я так размышляю :) я больше склоняюсь чтоб ничего не делать. ну наблюдать за маяками в процессе дальнейшего пригруза |
иногда лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
|
Павел скинте подробные размеры перемычки, пролетов плит, номера рельс ( если память не изменяет), план перекрытия с перегородками. будет времечко промоделирую в расчетной программе с учетом работы плит в сжатой зоне. самому интересно.
кстати над перемычкой стены нет ? |
Есть. Я же писал, что по плитам ровно по этой перемычке вдоль нее идет перегородка из кирпича.
Поперек ничего нету. Подробнее надо завтра записать данные после замеров. |
Павел долго данные собирать перечитывая полностью тему. ок завтра скидывайте.
|
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас