Кладка в кирпичь мало? Ню ню..
|
Много или мало - пусть конструкторы посчитают. Но что-то я ни разу не видел подпорной стенки высотой 80см, выложенной из кирпича. Может при условии, что кладка эта примет сверху нагрузку от перекрытия и сгодится. Но я бы так не делал.
|
Ой прям таки подпорная... 1. Не подпорная а подвал. 2. Стенки сверху будут связаны перекрытием. 3. Не разу не конструктор но такой сложный вопрос и сам решу... Беру по аналогии балку СМП (уж извините что ближе кому) с армированием в 2 хлыста 12 арматуры. Выходит что на метр придётся 3,3 прутика с шагом в 30 см (по длиной стороне). Но нам надо толщину перекрытия снизить ну и запас некоторый будет необходим а это подталкивает к принятию "стандарного" шага в 20 см при толщине перекрытия 15 см. Смысла делать шаг по короткой стороне больше или тоньше плиту ихмо нет не с финансовой точки зрения не с точки зрения "защиты от дурака". Вот такой расчё... плюс минус 2 лаптя....
|
какая нагрузка будет на плиту ?
|
Хочу тёплый пол. По плите 5см утеплителя и 5см чистовой стяжки. Затем плиттка
|
evg У меня стены из поризованной керамики (считай пустотелый кирпич) 25см и монолитная плита (конечно с монолитным поясом). И так два перекрытия.
|
Тут для мня вопрос, как плиту делать. У меня есть уголок 8ка, 20 штук по 2,2метра (получается через 28 см по осям). Как его использовать? Под уголком должен быть бетон? И ещё сетка по верх уголка и всё? Толщина бетона 17см ок?
|
Цитата:
17 см толщина это на случай если начнем выяснять кто вата а кто нет? Ихмо перебор... 15 см больше чем достаточно для такого пролёта если там не гараж. |
если взять расчетную нагрузку как в пустотке 800кг/м2, то при высоте плиты 100мм и армировании арматурой (сверху и снизу) 6мм с шагом 200мм, т.е. можно просто готовые сетки кинуть, получается двукратный запас прочности, т.е. коэффициент использования 0,495 (по изгибающему моменту). Прогиб практически отсутствует. Но нужно заанкеровать грани как защемленные, что, я понимаю, все равно получится, т.к. плита будет литься вместе с остальным полом.
|
@Юра Добриденев, прощё сетку по низу связать из десятки чем городить на всю площадь пола двойную сетку. Собствено толщину 15 и двенадцатку арматуру я предложил исключительно как защита от касяков... а тут выходит ващё 17 лить собрались... монуминтолизьмь...
---------- Сообщение добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее было в 23:24 ---------- ЗЫ. Залив плиту в 17 см на подвал и подбетонку в 5 см по всей остальной площади мы бетон ещё сэкономим. |