Консультец |
27.04.2014 06:35 |
Цитата:
Сообщение от Peligrin
(Сообщение 185856)
Понял ваше мнение. Только не понял почему контактные реле не пойдут.
Я не пойму, почему их нельзя использовать для переключения?
|
Потому, что контактор - прибор коммутационный, а не прибор автоматики. Для того, чтобы он мог что-то переключать ему нужен управляющий сигнал. А разрывать контактором цепь выключенного вручную генератора, это как презерватив сверху изолентой обматывать.
И не стоит сбрасывать со счетов возможность включения на радостях от появления электричества вводного автомата до выключения генератора. До сработки контактора, дающего ложное ощущение безопасности, фейерверк обеспечен.
Вот поэтому пакетник, обеспечивающий разрыв цепи питания от сети до включения цепи генератора (и наоборот) - самый простой и безопасный способ. Всё остальное требует автоматики с контролем наличия напряжения, временными задержками, защитой от залипания контактов и т.д.
|