объясните как правильно заизолировать?
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
просто неинтересно, можно поизвращаться ;)
цвет изоленты надо бы подбирать, желтозеленой фазу мотать негламурно :bv: нераскрыта тема термоусадки |
у медя делают обычную скрутку. скрутка длиной 3-4см. скорее 4 чем 3. не мерял. так на глаз увидел. потом изолента сверху.
причем это соединение одобрили други электрики. от кембриков которые накручиваются на конци отговорили. также от клем зажимных. как я понял площадь контакта должна быть соответствующая. иначе греться будет |
в компах есть пресс+термоусадка...а в натуре кто это видел? кроме как в компах
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Пайку силовых проводов следует избегать (если есть возможность применить что-то другое, более надежное), так как при нагреве провода, припой отслаивается от меди - ухудшается контакт. По этой причине, пайку соединения желательно проводить внутри бандажа (гильзы) из того же материала, что и провод (бандаж не даст припою расширяться при нагреве).
Обычная скрутка недопустима! По приоритетности (начиная с самого надежного соединения): опрессовка, сварка, клеммники типа WAGO. Можно комбинировать, для повышения надежности, например, опрессовка+сварка. |