Можете меня поздравить!!!!
Сегодня я распрощался со своим 2х-контурником.... Взамен приобрёл 1-контурный Юнкерс Царакласс Экселенс 35 кВт..... Счастью нет предела!!!!!!! А теперь у меня появилось много новых не менее забавных вопросов, но о них позже.. Спасибо всем, кто помогал, кто пытался помочь окультурить мой бывший котёл!!! |
От всей души поздравляю с удачным обменом,желаю своевременно смонтировать,вовремя запустить и не видеть больше сервисанта.
.......ну хотя бы лет 10)))) Надо было еще новому обладателю насос предложить |
сервисанта раз в год!!!!
|
О точно надо будет на досуге тему открыть,подсобираю инфу начну.
|
Цитата:
|
на год сертификат продляют....чтобы газовики не цеплялись
...ну и чистят котёл |
в котёл встроен насос...
нужны ли насосы на контуры? |
На контур теплого пола нужен.
|
Цитата:
|
Вложений: 1
Цитата:
Вероятней всего в Вашем котле насос 25/6, а сопротивление системы не превысит 3х метров. Берите мощности всех отопительных приборов, суммируйте: Пример- 20000 Вт / 20 (дельта подача обратка) /1.163 = 860 литров в час. Далее смотрите на рабочее поле Вашего насоса по графику. По Т.П. берите 60 Вт/ м2., но дельту подставляйте 5 градусов. |