Славка 25.04.2012 02:13

Диф ставится на 25А на одну фазу, а автоматы распределения, например, 10А и 16А. На диф один автомат ставить не собираюсь, а будет их кучка ;) В чём масло маслянное? Сам диф защитит эту одну фазу от перегрузки.
Т.е. Если стоит УЗО, а после неё 3 автомата по 16А, то на него можно грузануть 48А, а в случае с дифом всего 25А. Да можно сказать, что есть вводной автомат. Но в случае перегрузки он обесточит весь дом, а так только одну фазу.
Вот такая у меня логика :) А в связи с тем, что ДИФы занимают место столько же что и УЗО, и покупая их в Киеве я платил за ДИФы цену УЗО в Гомеле, то у меня все сомнения в целесообразности улетучились :)

hole.bу 25.04.2012 03:32

Дело в том что при КЗ выбьет и автомат 10А и диф 25А. Они же не селективные. и в итоге все равно вся группа, которая висит на дифе вырубится, при узо вырубился бы только тот автомат, на котором кз. И если дифы в киеве стояли как узо в гомеле, надо было брать узо, они электромеханические и выполняют свою функцию даже при обрыве нуля.

Славка 25.04.2012 13:37

Не верно. Первым вырубится автомат у которого ток сработки меньше. Два одновременно не выбивает.
УЗО в отличии от ДИФа не защищает себя от превышения токов связанных с перегрузкой. Я уже написал, что имея на линии УЗО 25А и три автомата по 16А можно получить нагрузку в 48А и как следствие вырубание вводного трёхфазного автомата в 25А, что обесточит ВЕСЬ дом. Ну и более того, эт 48А это УЗО в 25А просто сдохнет. При установке ДИФа отрубится только одна линия.
Чувствуется разница: весь дом или одна линия? При установке УЗО и кучи автоматов, необходимо точно рассчитывать нагрузку.
А по поводу применения УЗО или ДИФа нет однозначного ответа. Всё зависит от целей и желания :) И по сути ДИФ это тоже УЗО и работает одинаково, только помимо тока утечки ещё отслеживает и максимальный ток.

hole.bу 25.04.2012 22:18

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 74508)
... Первым вырубится автомат у которого ток сработки меньше. ...

если селективные, то да. я подозреваю что здесь речь о простых, то вырубятся оба. если только 25 будет тип D, а 10 тип С. и то не 100%.

UserX 26.04.2012 00:27

Цитата:

Сообщение от hole.deal.bу (Сообщение 74635)
если селективные, то да. я подозреваю что здесь речь о простых, то вырубятся оба. если только 25 будет тип D, а 10 тип С. и то не 100%.

Да по Вашей логике все автоматы на пути тока вырубятся включая и вводной.

hole.bу 26.04.2012 00:31

вполне реальная ситуация. если вводной предположим 25 и групповой 16. если ток кз например 50А, почему должен вырубится только 16а а 25 нет?

Славка 26.04.2012 00:32

И на подстанции :)
Потому как он первый сработает, тк у него чувствительность выше.

UserX 26.04.2012 00:33

Цитата:

Сообщение от hole.deal.bу (Сообщение 74674)
вполне реальная ситуация. если вводной предположим 25 и групповой 16. если ток кз например 50А, почему должен вырубится только 16а а 25 нет?

Ток КЗ возрастает не мгновенно.

hole.bу 26.04.2012 20:51

Надолго спор затянулся. Короче, есть целая наука, тоэ называется. Уже тот факт что есть селективные автоматы должен говорить о том что не все так просто.

Вот для наглядности
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=124632

sergN 27.04.2012 00:19

мне особенно нравятся легенды о не китайских электротехнических изделиях.