Tiger 23.05.2012 22:58

У меня были отклонения в 5-7 см. Надо чтобы свая за будущий ростверк не ушла.

Лучше всего залить сразу угловые сваи и натянуть между ними по 2 нитки, тогда они получатся ровненько на одной прямой.

Oser 23.05.2012 23:37

Вообщем можно считать что допустимо отклонение в пределах ширины ростверка?

Tiger 23.05.2012 23:38

Считается что так

sansan 24.05.2012 02:42

Цитата:

Сообщение от Tiger (Сообщение 79949)
У меня были отклонения в 5-7 см. Надо чтобы свая за будущий ростверк не ушла.

такие отклонения великоваты даже для забивных, а вообще толщиной (шириной) ростверка можно решить и эту проблему, но появляется перерасход бетона, хотя и несущественный.

Solia 26.05.2012 02:22

Цитата:

Сообщение от Сергей (Сообщение 79279)
Какой песок на бетонирование столбов подойдет? Как я понял, бывают разные виды: высший, первый, второй (сеяный, мытый). Один сорт идет в бетон, другой такой же сорт, но с другим Мк не идет в бетон. На ЖБИ заказал машину, а в бумаге было написано 2 сорт сеяный. Спросил, говорят другого не продаем. Может взять смесь С12 и цемент и все? Хотел заказать, так водитель сказал, что раньше 50 на 50 ложили, а счас похуже 70 песка 30 гравия. Какой щебень лучше брать? Подойдет ли гравийный или искать гранитный? Как насчет желтых камушков в гравии - колются и бьются довольно легко, а может еще и сыпятся? Крупные камни ложить или нет?

Могу ответить только по щебню - на сваи нужен мелкий. Даже средний строители забраковали - сказали что он хуже ложится.

Saburoff 26.05.2012 11:02

Цитата:

Сообщение от Solia (Сообщение 80488)
Могу ответить только по щебню - на сваи нужен мелкий. Даже средний строители забраковали - сказали что он хуже ложится.

можно и 5-20... Смотря чем трамбовать будете... Но чем меньше фракция - тем больше расход щебня....
По поводу песка - думаю пойдет любой... Только желательно без глины...

Oser 21.06.2012 12:30

Расскажите кто как делал:
1. Запускали тело сваи в ростверк, если да то сколько см?
2. чем лучше мазать верх сваи и нужно ли если запускать в ростверк?

artexpress 21.06.2012 12:58

Цитата:

Сообщение от Oser (Сообщение 84792)
Расскажите кто как делал:
1. Запускали тело сваи в ростверк, если да то сколько см?
2. чем лучше мазать верх сваи и нужно ли если запускать в ростверк?

По учебнику - ростверк сам "обхватит" сваи - у меня так и получилось - примерно на 1 см.
Смазывал битумом в два слоя. Изолировать в любом случае будет не лишним - не будет подсоса влаги из грунта. Кстати, как следствие - ростверк всегда сухой, даже когда вокруг дома болото.

Oser 25.06.2012 18:27

подскажите какой шаг должен быть у шпилек, если ими скреплять опалубку и ложить на них арматуру? и диаметр шпильки?

Андрей.80 25.06.2012 19:19

Oser, какая толщина доски? Высота опалубки?Оффтоп

Oser 25.06.2012 23:18

доска 25-ка, высота 50-60 см

Oser 28.06.2012 09:42

мда.... лето все строятся)))) никто на вопросы не отвечает((((
может ктоб подсказал где шпильки в минске дешевле купить?

Андрей.80 28.06.2012 21:23

На мой взгляд, ставьте шпильки с шагом 0.8м. не меньше. Доска тонкая, возможно пузо. Шпильки делал сам из прута D8.

no name 28.06.2012 21:51

Oser, посмотрите здесь: http://tigergomel-house.blogspot.com...abel/Фундамент

Сергей 11.07.2012 16:54

Бетонирование сваи
 
Расскажите, кто знает, подробно и по существу, можно ли бетонировать сваи без щебня? кажется это пескобетон называется? Если да, то какие пропорции цемент : песок?

Tiger 11.07.2012 17:01

Можно и без щебня, но в итоге это вам раза 2 дороже выйдет. Пропорции 1:3

Pavel_GGS 11.07.2012 17:44

можно не щебень. но хотябы гравий. мешаю на данный момент 1-2-3 цемент песок гравий.

Сергей 14.07.2012 22:31

В инструкции к буру ТИСЭ-3Ф приведено примерное соотношение Ц : П : Щ : В 1 : 3 : 2 : 0.7 На что влияет кол-во щебня? По жесткости/пластичности смеси какие советы - для заполнения расширения скважины?
Например, в чем будет отличие бетонов Ц:П:Щ 1:3:2 от 1:2:3 ?
По воде может лучше 0.5 брать для увеличения прочности бетона? Т.е. как определить, стоит ли добавить воды не слишком ли жесткая смесь? На опытной скважине в бетономешалку заливал воду 5 л (пол-ведра), цемент полмешка (12.5 кг или 9.5 л), гравий 20 л (2 ведра), песок 30 л (3 ведра), было видно, что песок не перемешивается весь, добавлял пару литров воды, на выходе получал 40 л бетона (4 ведра). На скважину 3 замеса в среднем.

Pavel_GGS 14.07.2012 22:35

я беру всегда 1-2-3 или 1-2-4. (1-2-3 гораздо лучше укладывается).
никогда не брал 1-3-2.
удельный вес крупного заполнителя примерно 70 процентов. все остальное должно уложиться между ним в пустотах.

воду всегда на глаз когда неьольшие объемы. по смеси как-то чувствую готовность

artexpress 14.07.2012 23:02

Цитата:

Сообщение от Сергей (Сообщение 89054)
В инструкции к буру ТИСЭ-3Ф приведено примерное соотношение Ц : П : Щ : В 1 : 3 : 2 : 0.7 На что влияет кол-во щебня?

положительно:
1. На цену (если щебень не как в 2008 году - 400 у.е. за 8 тонн.)
2. На скорость замешивания.
отрицательно:
На морозостойкость

Цитата:



По жесткости/пластичности смеси какие советы - для заполнения расширения скважины?
главный совет - пластификатор+вибратор

Цитата:


Например, в чем будет отличие бетонов Ц:П:Щ 1:3:2 от 1:2:3 ?
Отличие будет в фактической марке бетона. В первом случае - ниже.
Ну и замешивать на крупном заполнителе проще.
Цитата:


По воде может лучше 0.5 брать для увеличения прочности бетона? Т.е. как определить, стоит ли добавить воды не слишком ли жесткая смесь? На опытной скважине в бетономешалку заливал воду 5 л (пол-ведра), цемент полмешка (12.5 кг или 9.5 л), гравий 20 л (2 ведра), песок 30 л (3 ведра), было видно, что песок не перемешивается весь, добавлял пару литров воды, на выходе получал 40 л бетона (4 ведра). На скважину 3 замеса в среднем.
Водоцементное отношение 0.5 очень непросто получить в гравитационной бетономешалке без пластификатора. Используйте пластификатор - он доступен (Фрэйм, Стахема, в Оме всегда есть или тот или другой) и недорог.
Лишняя вода - ниже прочность и морозостойкость.

Сергей 15.07.2012 11:18

Есть ли разница какой цемент 500 Д0 или 500 д20, а также подскажите по составу добавок в цементе (известковый, шлако, ...). Какие пойдут на бетон для свай, а какие нет. Сейчас покупаю литовский CEM I 42.5R (тот же ПЦ500 Д0) по 25 кг без добавок. Стоит ли переплачивать, хоть и немного?

Pavel_GGS 15.07.2012 11:29

не принципиально. в определенных случаях с добавками лучше. но это долгая песня.
например с добавкой извести цемент практический не выделяет тепла. также шлакопортландцемент М400 меньше выделяет чем М500. это стоит учитывать при ведении работ при пониженных темпертурах (не минус).
также есть определенные свойства связанные с минералогииским составом при взаимодействии с пластификаторами, ускорителями, противоморозными.

Kenny 25.07.2012 21:31

Вложений: 1
Прошу совета, подскажите возможно ли использование металлической тары от бутылок в качестве арматуры ростверка?

Pavel_GGS 25.07.2012 21:35

ну только в целях поддерживающих каркасов для верхней арматуры

Kenny 25.07.2012 21:45

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 91044)
ну только в целях поддерживающих каркасов для верхней арматуры

т.е. количество нормальной арматуры ни сверху ни снизу за счет ящиков уменьшать нельзя?

Pavel_GGS 25.07.2012 21:49

нет. нужно постоянство по длине стержня т.к он работает на растяжение

Kenny 25.07.2012 21:56

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 91046)
нет. нужно постоянство по длине стержня т.к он работает на растяжение

Большое спасибо за ответ! Теперь надо думать как это доказать тестю, который мне эти ящики втюхивает:bu:.

Pavel_GGS 25.07.2012 22:08

.......

no name 25.07.2012 23:18

Оффтоп

Saburoff 26.07.2012 09:27

Цитата:

Сообщение от Kenny (Сообщение 91043)
Прошу совета, подскажите возможно ли использование металлической тары от бутылок в качестве арматуры ростверка?

Я видел в ростверке и решетки для гриля... 12 трещин по кругу в итоге...

Pavel_GGS 26.07.2012 09:38

знакомый расказывал как в обычном фундаменте торчали спинки он кроватей металлические.

no name 26.07.2012 09:40

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 91114)
знакомый расказывал как в обычном фундаменте торчали спинки он кроватей металлические.

только хотела написать, у нас есть такой знакомый, бросал в ленточный фундамент спинки от кроватей, круглые ножки металлические, мелкие куски арматуры так, "навалом"...

Saburoff 26.07.2012 09:40

Pavel_GGS, знакомый механик из одной организации кидал в фундамент списанный рессоры и карданные валы:)

Tiger 26.07.2012 11:26

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 91114)
знакомый расказывал как в обычном фундаменте торчали спинки он кроватей металлические.

Это один из самых распространенных вариантов "экономии". В своем районе 3-4 стройки с кроватями видел.

Saburoff 26.07.2012 13:15

Трубы ж вообще монолитить низзя... Сомнительная экономия...

sansan 26.07.2012 22:38

Где взять столько кроватей, решёток от грилей. и т.д.... :ab:
я чуть-чуть экономил на бетоне, наверное из 20-30 кубов, около двух кубов бутового камня и срубок оголовков свай накидал, в некритичных местах, ниже арматурного каркаса.

Classic 01.08.2012 16:23

Вложений: 1
вот вам настоящий сфайно-ростверковский :)
http://www.forumhouse.ru/threads/166576/

картинка - одна из - из этой ветки :)

Вик 01.08.2012 20:48

Цитата:

Сообщение от Classic (Сообщение 92198)
вот вам настоящий сфайно-ростверковский :)
http://www.forumhouse.ru/threads/166576/

картинка - одна из - из этой ветки :)

В рашке 2 проблемы. На фото результат работы одной из.
ЗЫ. А за темой я послежу, спасибо, давно нечего смешного не попадалось.

sansan 02.08.2012 18:08

Почитал бегло,... и смех и слёзы, как-то жалко даже хозяина (или хозяйку) стало... очень необычная тема.

mayonez 07.08.2012 10:44

Вопрос:

Есть каркасная пристройка к дачному домику. Нижняя обвязка из бруса лежит на а/ц сваях. Необходимо зашить пространство между сваями. Чем лучше делать? Читал что зашивают плоским шифером. А можно ли вместо шифера использовать профнастил? Не сгниет ли он в земле? Сосед предлагает использовать цокольный сайдинг. Кто что думает?