![]() |
мне бы чуть побольше и чтобы у нас можно было купить. Сейчас на участке щиток вводный маленький совсем, делался для снабжения площадки. Под снабжение дома уже придется счетчик менять и ограничитель докупать, охренели гады, да и вообще больше в него всего всунуть нужно. Старый щиток поржавел на петлях за 2-3 года, пластик тоже не хочу, вот услышал про композит, он как по взломоустойчивости, лучше пластика ?
|
@Юра Добриденев, Вот поставщик в продукции Emiter в РБ. А каталоги есть у производителя на сайте. Огромные правда, но разобраться можно. Раньше был еще их представитель в Лиде. Сейчас - не знаю.
Есть вроде бы. И вот еще. Сайт у них был emiter.by , мой товарищ у них покупал лет 5 назад. |
@Valery_SY, неплохие щитки, нужно будет присмотреться)
---------- Сообщение добавлено в 08:20 ---------- Предыдущее было в 08:14 ---------- По поводу большого распределительного щитка, есть такая вещь- FJ125A распределительный блок, рассматриваю как вариант для распределения нагрузки по фазам. Кросс-модуль как то особо доверия не внушает, там в одной коробчонке все 3 фазы дышат друг другу в затылок.. что сунешь какую отвёртку не туда куда нужно может быть беда.. да и крепёж на хлипковатую шинку. Здесь же ставим три блока, соответственно по блоку для фазы, крепёж солидными винтами, надёжный. В общем размышляю, нравится мне эта штука. http://www.sds-group.ru/items_10203.htm |
Цитата:
http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/9651182.jpeg |
Scorpy, поддержу, так же и потому, что кросс в нормальном положении закрыт крышкой, и туда в контакты даже при желании сильно не залезешь. А снимать крышку кросса и крутить там провода под напряжением я б не стал )
Приведенный однополюсный кросс выглядит надежней, но опять таки - там зажимы шестигранные, а не крестик. То есть нужен +1 инструмент. А этот кросс - самое потенциальное место, где мы будем что-то крутить в лижайшем будущем. Ну и места больше надо. Итого, по совокупности характеристик, я выбираю 4-х линейных кросс :) ---------- Сообщение добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее было в 09:59 ---------- Вот такой: http://shop220.ru/img/?c=cat&i=MTMxNzg4&z=X2JpZy5qcGc= |
@ezhik97, под напряжением понятно, но вообще как то интуитивно напрягает немного наличие всех 3-х фаз в одной коробочке. Хотя это моё частное мнение и возможно такой кросс модуль 4*х и находит повсеместное применение.
В принципе в моей схеме думаю обойдусь вообще без кросс-модулей и фазных распред блоков. А вот для ГЗШ наверное применю- там ввод возможен проводом большого сечения, алюминий на 16 квадратов войдёт на ура. Осталось только разобраться, допускает ли такой модуль подвод Al и отходящие Сu. |
Оказывается у Хагера уже всё продумано. Есть клеммные блоки QuickConnect, позволяют подводить 16 мм кв и выходы на 1.5, 2.5.. Они и примут землю с нулём 16 мм кв во вводном щитке гаража
http://www.domsovetov.by/imagehostin...783db9fdeb.jpg |
Землю с нулём ? Ноль-то на рубильник (или что у вас там) идти должен. А землю, если это PE, можно хоть на дин рейку прикрутить болтом и с клемм PE раздавать. Хотя, если у вас отходящих в щите не много, то и такие мини блочки пойдут.
|
Не такие уж они и мини, максимум до 20 выходов до 4 мм кв, кому нужно больше есть спец перемычки для объединения блоков между собой. А ноль, как писАл ранее, возможно во вводном гаража пущу сразу на клемму, т.к. АВ также возможно будет 3P. Отключение 3L+N через противопожарное УЗО во вводном щитке на опоре. Не знаю, хорошо это или плохо, но выбор АВ на вводе в дом выбрали за меня), в проекте стоит 3P.. т.е. перед счётчиком 3P, в дом идёт кабель 5*16 и также встречает его 3P АВ
|
да нормально все, у меня на площадку тоже так сделано. Я тут потумкал, если на вводе хочется 4Р, то должен быть не автомат, а рубильник, если автомат, то 3Р, ведь на вводе ноль это не ноль, а еще пока PEN, он не должен рваться если автомат сработает.
|
@Юра Добриденев, если речь о вводном щитке на опоре, то перед счётчиком однозначно 3P. PEN разделяется до счётчика. А мне ещё и во вводном дома (который стоит в смежном с домом гараже) в проекте на вводе также указали 3P.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...8225f685e6.gif ---------- Сообщение добавлено в 07:04 ---------- Предыдущее было в 06:58 ---------- вместо медной полосы уже прикупил такую штуку- SVK95, есть вариант с прозрачной крышкой под опломбировку. http://www.domsovetov.by/imagehostin...823af3bab2.jpg ---------- Сообщение добавлено в 07:04 ---------- Предыдущее было в 07:04 ---------- http://www.domsovetov.by/imagehostin...823d66308d.jpg ---------- Сообщение добавлено в 07:06 ---------- Предыдущее было в 07:04 ---------- Только щиток будет пластиковый антивандальный.. |
С электрикой с большего разобрался. Сейчас изучаю отопление... остальные этапы строительства уже дело техники. По отоплению читаю книженцию "Савельев отопление дома расчёт и монтаж систем", также рекомендую к просмотру на Ю тубе Виталия Лужецкого, не побоюсь этого слова крутой мужик, спасибо ему что делится.. отопление и многое другое.
|
Щит собран.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...ffb654fe06.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...ffb8754d51.jpg Компоновка http://www.domsovetov.by/imagehostin...ffbb04106d.jpg Схема http://www.domsovetov.by/imagehostin...ffcd5d6e01.jpg Подключение к ПК и настройка параметров ОМ-киhttp://www.domsovetov.by/imagehostin...ffd10a66eb.jpg Идея со щитом моя, собирал не сам, ибо мало опыта. Собирал вот этот товарищ http://baraholka.onliner.by/viewtopi...791937&start=0 (не реклама). Если кому надо - контакты есть, качество и отношение к работе на уровне. Бюджет 860 рублей (без ОМ 310). P/S/ одна нулевая шина взята зеленая, для земли, т.к. была "под рукой", маркировка на ней правильная. |
@Point, Hager Volta - отличный щит!
|
@Point, А проект хотелок в каком виде вы товарищу с онлайнера высылали?
|
список линий, предположительная нагрузка по ним, наличие ом310 в комплекте, две группы -приоритетная и неприоритетная, в процессе все обсуждалось. У меня просто вводной автомат 20а, пришлось решать вопрос по ограничению потребляемой мощности, решил с помощью ом-ки попробовать.
|
@Point, а что за ящик, где брали сколько стоит. Мне примерно такие нужны.
|
@Lama, я связывался с онлайнеровцем этим. он грил http://lightman.by/box/e/vu60ne тут все смотреть
|
@Lama, ящик называется Hager Volta - на 60 мест (12*5).
|
Собрал и я большой вводной щиток гаража, Хагер гольф 18*4. Не торопясь за день-полтора. Из особенностей- неотключаемые линии на холодильник/защёлка калитки/топочная, также таймер задержки включения на холодильник. Остался вводной уличный щит учёта.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...3c657ec7c2.jpg |
Добил на досуге вводной щит учёта. Щит пластиковый со стекловолокном лидской компании Литпласт СПБ, Эмиттер в 2 раза дороже и, боюсь, будет больший соблазн его спионерить всякими криминальными элементами)) Счётчик ce301 в корпусе R33 на DIN-рейку, селективное УЗО Хагер 63А с током утечки 300мА, клемма SVK-95
http://www.domsovetov.by/imagehostin...9eddee0d52.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...9edefcfc85.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...9ee00b1a34.jpg |
@петя5, так то и УЗО могут спереть учитывая его ценность.
А УЗИП будет? |
|
Поставлю муляж))
А если серьёзно- на этом всё, обойдусь без УЗИП. По поводу воровства, сам щит добротный но смотрится более-менее скромно. А внутренняя начинка без вскрытия не доступна. Что поделать, воруют всё что плохо висит. На этом же форуме увидел темку. Дом СоветовЪ > Коммуникации и инженерные сети > Электрика Украли электрощиток с электросчетчиком. |
Я решил все дорогие компоненты типа противопожарного УЗО ставить в подвале сразу после ввода кабеля. Когда на днях у моего соседа украли бытовку я понял что не зря.
|
еще замечу по защите ящика - делайте так что бы в окошко были видны показатели
иначе инспектор его вскроет сам для проверки. если вы вдруг - не услышали что он пришел, вас не было дома, вы не захотели ему открывать и тп.) |
это если щиток за забором или они через забор лазят ) ?
|
Если за забором не знаю. Сейчас же все счётчики выносят за границы владение. Вот их открывают не стесняясь.
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Для снятия показаний счетчика инспектором предусмотрено смотровое окошко в каждом уличном щитке (по крайней мере, так должно быть).
|
Цитата:
|
Цитата:
его открою не зависимо от того какой на нем замок а если есть окошко , ясно что нахрена оно им нужно туда лезть |
Цитата:
|
Народ, подскажите какие реле приоритета сейчас нормальные?
Посчитал нагрузку кухонную - если все включить разом, в 1,5 раза превышает мощность линии. Тут проходили ОМ-310 - как сейчас с ними по качеству? А то иногда какие то скандалы, связанные с надежностью появляются. |
Цитата:
Я себе на Али заказал с максимальным током до 16А (на больший там просто нет) подключать его буду через контактор на 20А. В моём случае, 16А укладывается в минимальные запросы. З,Ы. Реле фирмы (могу путать буквы) GEYA |
|
@Zmeevik, Оффтоп
|
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна