Sas 01.09.2017 10:02

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 295958)
Кстати, вместо манометра вверху, который малоинформативен для отопления (15 бар) становится автоматический развоздушник Джакомини, без полудюймового клапана.

---------- Сообщение добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее было в 09:19 ----------



а какая там резьба 1/4 или 3/8?

sergN 01.09.2017 10:39

ко мне ползут пара развоздушников с резьбой на 1".
нржавейка.

ignatov 01.09.2017 11:24

Цитата:

Сообщение от trmntr (Сообщение 295961)
Если покупать термостатический клапан, то для удобства установки лучше брать с резьбой внутренней или наружней? Все трубы в отоплении - ПП

так у Вас же куплен ESBE

trmntr 01.09.2017 11:29

@ignatov, да, ну а что делать? Если в магазе не поменяют на чутка другой ( покупался пять лет назад, он совершенно новый, только коробочка потрепана слегка), придётся покупать еще, но уже нужный...
Наверное с наружней резьбой проще ставить? Никакой пакли или фум лент не нужно, ПП фитинг с гайкой и прокладочка, верно?

ignatov 01.09.2017 11:36

Если не поменяют, ставить, писал выше, теплоноситель пола обычно 35-40 С.

trmntr 01.09.2017 11:42

@ignatov, ок, наверное так и сделаю, лишних денег нет, тем более что еще и насос покупать необходимо...

trmntr 01.09.2017 20:23

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 295971)
Если не поменяют

Короче поменяли сегодня без проблем! :) Диапазон t 20-40 :cc:

Славка 01.09.2017 23:03

Цитата:

Сообщение от Sas (Сообщение 295960)
@ignatov, не знал.
Имергаз красавцы))))

Изначально они не давали в комплект, а как в советские годы "водка только с просроченной килькой продаётся" предлагали купить и потом это впарить покупателю. И только когда до них дошло, что это нарушение законодательства и маржинальность на одних фильтрах больше чем на их наборе, вот тогда и назвали "комплект" и он стал неделимым.

ignatov 01.09.2017 23:25

Зато их "пакетное предложение" (одноконтурник плюс бойлер) на то время позволило значительно подвинуть памяркоуных сторонников двухконтурных котлов.

trmntr 02.09.2017 08:30

Спрошу тут:
Не могу найти в интернете хоть какие-нибудь картинки, чтоб понять во что вкручивается данный термометр в системе отопления? Резьба там, как я понимаю, 1/2"
Оффтоп

Sas 02.09.2017 08:40

@trmntr, это погружной термометр, применяется в основном для контроля температуры в бойлере, буферной емкости, в объеме каком-либо, может гидрострелка есть у вас, возможно в нее хотели вкрутить...

ignatov 02.09.2017 08:59

Цитата:

Сообщение от trmntr (Сообщение 295995)
Спрошу тут:
Не могу найти в интернете хоть какие-нибудь картинки, чтоб понять во что вкручивается данный термометр в системе отопления? Резьба там, как я понимаю, 1/2"
Оффтоп

В Вашем случае, скорее всего для контроля температуры подачи (обратки) ТП. Ставится в тройник латунный 1"х1/2"х1". Сейчас найду фото интересного Вам узла, монтаж умельцев из 90-х, я только вылечил смесительный ТП и добавил термометр.

---------- Сообщение добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее было в 08:55 ----------

http://www.domsovetov.by/imagehostin...a48d31214d.jpg

trmntr 02.09.2017 09:10

Ясно... Я сто значит "умельцы из 90-ых"? Что-то не так было сделано?
забил в поисковик этот тройник... а он туда точно встанет? Не такое там у глубокое место для термометра

ignatov 02.09.2017 09:30

Если коротко, тройник 1"х3/4"х1" плюс футорка 3/4"х1/2"

До переделки было так:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...a4ff25beb1.jpg

sergN 02.09.2017 09:48

что мне в металлопласте не нравится-так это дурные заужения.
вот и на этом фото смеситель внизу имеет подключения живым диаметром 10мм.
как оно вообще настраивать такое чудо.
типа надо суммирать ...
так это же ипалово.
не проще ли делать нормальным диаметром и не зажимать себе пальцы в ботинк.

ignatov 02.09.2017 10:19

Там труба 26х3мм, внутренний-20мм, заужение в фитинге до 14,7мм. На самом деле, не стоит заморачиваться.

trmntr 06.09.2017 22:28

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 295886)
Насос GRUNDFOS UPS 25x40 или энергосберегающий ALPHA 2L 25x40

А напора у этой "альфы" хватит для моих четырех контуров тп по 65 метров каждый?

Valery_SY 06.09.2017 23:27

@trmntr, конечно.

trmntr 13.09.2017 22:44

Может глупый вопрос, но всё же спрошу.
Каким диаметром трубы предпочтительно делать подсоединения к "соскам" котла для отопления?
Все отопление разведено трубой 25 ПП. Три ветки. На "сосках" котла в контуре отопления резьба 3\4". Есть ли смысл на эти отводы накрутить футорки, чтоб получить резьбу еще большую в диаметре для того чтоб отвод и подвод перед котлом выполнить ПП трубой 32 мм в диаметре? Отвести, далее разделение на три ветки (две ветки по первому этажу, третья на второй этаж + отвод на узел подмеса в ТП) с переходом на 25?
Или не забивать себе мозг и делать всё двадцать пяткой?

sergN 14.09.2017 00:33

мощность какая?котла

trmntr 14.09.2017 06:27

@sergN, 24 кВт, имергаз

Икс 14.09.2017 07:41

У меня 25 мм ПП все разведено.

trmntr 14.09.2017 08:15

И отвод на запитку ТП?

Я как бы не горЮ идти покупать ПП трубу на 32, просто у меня есть уже её немного с кучкой фитингов и два ПП крана . Оффтоп

sergN 14.09.2017 10:27

ну...собственно DN20 (проходной диаметр) пропускает т при 1м/с и дельте 15 градусов-19 кВт мощности.
1мыс -это рекомедуемый предел скорости для магистральных.
15 гр -этто рекомедуемая дельта.
...

если ваши теплопотери не превышают 19 -(теплопотери расчитываются по минимальной неделе) тогда в путь. у нас холода стоят 10 дней максимум...

trmntr 14.09.2017 12:16

Спасибо за ответы!
А кран для слива воды из системы ставится на подаче или обратке? Или без разницы? Лишь бы была низшая точка?

Икс 14.09.2017 19:58

Цитата:

Сообщение от trmntr (Сообщение 296467)
И отвод на запитку ТП?

О какой запитке речь? Если наполнение системы теплоносителем, то в котле есть специальный кран, через него заполняется вся система. Если о подключении смесительного узла ТП, то он тоже подключен ПП25, как и вся обвязка.

$erg 17.09.2017 14:12

Приветствую уважаемые...
Выдалась минутка, решил сделать небольшой отчет по текущим делам:
Купил: Vailant VU 246(с раздельным дымоудалением через существующую шахту 140х140, а воздух из шахты) + VRC700/4 + Дражице ОКС200НТР + Termojet СК-182.125 + Alpha2L 25-40(ТП) + Alpha2L 25-60 (Радиаторы) + много радиаторов Armatura G500F и G350F + ... + ...
И как говорится в бой.
Предварительно в котельной положил плитку, что бы потом не думать что сделать со стенами.
Вот что на данный момент в котельной получается:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...e511a3e4b7.jpg
http://www.domsovetov.by/imagehostin...e5391cd5ef.jpg
http://www.domsovetov.by/imagehostin...e53a12e9c1.jpg
Шкафы в коридоре и тамбуре:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...e53b992405.jpg
В общем скажу так, болельщикам и помощникам:
Всем спасибо за советы, и даже за ГС :), благодаря им я набрался смелости это воплощать в жизнь.
Дополнительно к моим расчетам, работниками фирмы-продавца, не буду рекламировать, был сделан "подсчет/расчет" необходимого количества радиаторов, по "низкотемпературной схеме" отопления. расчеты приблизительно совпали, хотя мои были на температуру теплоносителя в 70 градусов, а их - на 50. Но я подумал что у меня видимо был изначально больший запас заложен.
на данный момент одновременно с отоплением делаю разводку воды и канализации (50мм и 32мм).
На ГС согласился после того, как посчитали 2 варианта Системы Отопления - 70 и 50 градусов температура подачи(просто турбик и конденсатник), отличие по количеству радиаторов убедило меня в необходимости ГС + дополнительный насос на радиаторы.
Регулятор давления пригодился, входное давление 5бар, им понижается до 3.
Разводку по котельной решил делать ПП32, на каждую гребенку приходит ПП25. Возможно на ТП нужно было так же делать ПП25, но как сделал так сделал, главное не хуже.
Есть вопрос по расширительному баку для СО: где его врезать?
По ГВС вроде бы понятно - на подаче холодной воды, там же и группа безопасности.
И на будущее - есть ли смысл купить и залить в систему дистиллированную воду, и если есть то как ее лучше туда "вдуть"...
Ну вот как то так.

Славка 17.09.2017 15:42

@$erg, у вас такой объём воды, что не хватает родного расширительного бака? Или для удобства обслуживания?
Между гс и котлом на обратке ему место. Либо через торец нижнего коллектора подключить.

Дистилированная вода вам не нужна. Можете запитать через полифосфатный фильтр стиральной машины. Да и вода сама примет нужную жёсткость через месяц.

bor-off 21.09.2017 15:11

Ребята, выручайте! Зима на носу, а котельная не обвязана.
Имеем дом в два этажа (150 кв.м), радиаторы по двум этажам (70 ребер) + ТП по первому этаж (6 контуров по 70 метров), газовый котел 24 кВт Bosch 6000 одноконтурный + БКН напольный на 200 литров. Горячая вода по первому этажу разведена без циркуляции, на второй этаж есть возможность сделать циркуляцию.
Пока в голове вертится такая схема обвязки, но не очень сильно понимаю какую необходимо добавить запорную арматуру и группы безопасности.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...3ac54933d2.jpg

Sas 21.09.2017 15:31

@bor-off, предохранительные клапаны уже усть в котле и в комплекте бойлера. Какие радиаторы у вас?

sergN 21.09.2017 15:57

@Sas, ребра. Al или чугун. скорее Al
//
на натуре стояк организован&. (DN 25 ? надеюсь и горизонтали DN20)

bor-off 21.09.2017 16:06

Цитата:

Сообщение от Sas (Сообщение 296816)
@bor-off, предохранительные клапаны уже усть в котле и в комплекте бойлера. Какие радиаторы у вас?

Радиаторы алюминиевые, межцентровое расстояние 500мм, ширина по моему 80мм. Объем ребра - 0,43л. Теплоотдача D t 50К = 152 Вт = 130Ккал/ч.

---------- Сообщение добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее было в 16:04 ----------

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 296820)
@Sas, ребра. Al или чугун. скорее Al
//
на натуре стояк организован&. (DN 25 ? надеюсь и горизонтали DN20)

Подача\обратка сварена из ПП армированного DN25, отводы к радиаторам из ПП DN20

Sas 21.09.2017 16:10

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 296820)
@Sas, ребра. Al или чугун. скорее Al
//
на натуре стояк организован&. (DN 25 ? надеюсь и горизонтали DN20)

Как бы существует мнение, что медный теплообменник и алюминиевые радиаторы не лучшее соседство...

bor-off 21.09.2017 16:12

Цитата:

Сообщение от Sas (Сообщение 296823)
Как бы существует мнение, что медный теплообменник и алюминиевые радиаторы не лучшее соседство...

кто из них кого убивает? и за какое время?

Sas 21.09.2017 16:35

Цитата:

Сообщение от bor-off (Сообщение 296824)
кто из них кого убивает? и за какое время?

Забейте в гуголь - медный теплообменник и алюминиевые радиаторы
и почитайте.
Мое мнение, что лет пять вместе проработают, а дальше - хз

sergN 21.09.2017 16:39

Оффтоп

Икс 21.09.2017 20:50

@bor-off, аналогичная схема работает уже третий год, в прошлом году (с подсказки Игнатова) усовершенствовал - добавив обратный клапан в ветку идущую на радиаторы. Смесительный узел ТП разворачивал циркуляцию теплоносителя при неработающем котле, из-за этого "ревели" термоголовки на радиаторах.

Славка 21.09.2017 22:44

Опять страшилки про медь и алюминий. Давно начали радиатор прямо к теплообменнику прикручивать?

Если верить страшилкам, значит если алюминиевые радиаторы, то всякие будерусы, боши, вайланты, висманв в утиль! Надо брать аристон!. Там люминь!

Быстрее стальные радиаторы скорозируют на полипропилене из-за диффузии кислорода.

privatt 21.09.2017 22:50

Фууууу, я уже инструкцию качнул, но там только на оцинковку ругаются, низя кажут, про люминь нислова.

bor-off 21.09.2017 22:58

Ребята, а выход циркуляции на БКН в случае неиспользования данной функции просто глушится шаровым краном?