sergN 04.05.2016 11:27

те лет 30 у всех работало без гидрострелок.
а теперь без них никак....
(напомню- ранее котлам до 24 кВт не показываль гидрострелка.)
и основное её задание для настенника-это обеспечение постоянного нормального протока через убогий теплообменник.
тк автоматика на конечных устройствах могла бы запереть нормальную циркуляцию.
а байпасы этого не обеспечивают в принципе.

---------- Сообщение добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее было в 11:20 ----------

с точки зрения гидравлики , если хоть 1 радиатор доступен- теплообменник не "сгорит".
с точки зрения расходов.-
степень влияния ТП на систему зависит от размера ТП.
коэффициент смешения зависит от Т подачи.
..
для конденсацтонного котла вообще применяют приямую подачу в систему.
и в полы и в рад.
иначе накуя в котле тройник и 3-х ходовой узел на ГВС.
.......
не забываем-старые немцы упорно разводят на бабки потребителя.
и валенок и будерус.-это у них принцип жизни.
просто в отоплении очень сложно открыть америку. но они стараются.
........

Lama 04.05.2016 11:37

@Sas, вы посмотрите на рекомендациях приведенных вами нет ни одного кола меньше 35 кВт, а это важно

Удалил свой опус, не хочу вызывать спор. :)

Sas 04.05.2016 11:52

@Lama, посмотрите первую картинку, над второй схемой написано для котлов GB072-24/ GB172i-35/42
и как уже написал, автоматика не будет понимать, что теплоноситель нужно греть до 75 градусов

---------- Сообщение добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее было в 11:42 ----------

Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 262119)
[b]
Если два контура включенных параллельно, тогда при более мощной циркуляции в одном контуре второй может стать и точно станет (при прочих равных).
По этим моим предположениям есть возражения, может я в "базе движения воды" чего-то не понимаю?

Вот тут и нужна гидрострелка, потому что тогда у контуров нет ограничения по кол-ву теплоносителя и мощности насосов.

Lama 04.05.2016 12:13

Цитата:

Сообщение от Sas (Сообщение 262129)
Вот тут и нужна гидрострелка, потому что тогда у контуров нет ограничения по кол-ву теплоносителя и мощности насосов.

Толи я туплю, толи вы не совсем корректно, для моего понимания, оперируете терминами: количество теплоносителя - это литры, верно?
А если да то не могу понять как возможна ситуация неогранниченности литров в ведре с водой при ее размешивании (ведро это пример)? :dm:

---------- Сообщение добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее было в 12:02 ----------

Давайте я разложу работу своей системы как я ее понимаю, может тогда будет проще, мне понять ваши пояснения.
Итак (отброшу ГВС и защиту котла):
Насос в котле обеспечивает циркуляцию в системе, он работает постоянно и непрерывно, количество теплоносителя неизменно и равно обьему всех контуров.
В какой-то момент включается насос ТП трехходовой открывается полностью и начинает отбирать поток основного контура, в этот момент радиаторный контур стал.
Учитывая что для ТП нужна температура значительно ниже чем температура в радиаторах, ситуация строкой выше во первых недопустима, во вторых почти невозможна при исправном оборудовании!
Значит трехходовой откроется частично и отбираться будет только часть потока из основного контура и подмешиваться обраткой ТП. Поток теплоносителя в коллекторе радиаторов немного замедлится, но не станет. Для того чтобы скорость потока в радиаторах при этом была прежней, диаметр трубы уменьшен с 40 до 32.

И в чем тут проблема (с точки зрения гидравлики) которую необходимо решить гидравлическим разделителем? :)

Dobrinia 04.05.2016 12:26

@Lama, полистал ветку и не нашел схемы или фото как у вас сделано, можете выложить?

sergN 04.05.2016 13:18

@Lama,
Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 262136)
начит трехходовой откроется частично и отбираться будет только часть потока из основного контура и подмешиваться обраткой ТП

это-коэфф смешения.
2/
и сергей31 и игнатов прекрасно монтировали всю свою жизнь системы без стрелки.
причина , по которой они отмалчиваются или "мычат" мне непонятна.
наверное потому , что в некоторых странах насосы "перестали продавливать"..
........
современные системы на панельных радиаторах- имеют очень мало теплоносителя.(это ж не чугуний).
Оффтоп

wilson 04.05.2016 15:01

Посмотрел доки вайланта - есть вариант подключения радиаторов напрямую и бойлера напрямую к котлу. Но как только появляется второй контур отопления, обязательно стоит гидрострелка. При этом бойлер может быть подключен напрямую к котлу, а через гидрострелку ТП и радиаторы, а может и бойлер идти после гидрострелки. (последний вариант у меня)

sergN 04.05.2016 15:23

Оффтоп

Sas 04.05.2016 15:34

@sergN, не скажут.
Потому как вреда от самопальной стрелки, даже неправильно свареной никакого быть не может. Главное, чтобы со стороны котла подача и обратка были одного диаметра.

Сергей 31 04.05.2016 16:52

Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 262085)
А сможете мне попробовать обьяснить, как инженер инженеру, какая проблема в её отсутствии в моем конкретном случае?

Мой совет о необходимости ГС связан не работоспособностью котла и системы, а скорее с максимальным использованием пасочек который напихали в данный котел.
Будет ли этот котел работать без ГС на два контура? Конечно будет работать и водичка потечет и даже горячая. Но это как айфоном забивать гвозди.
Железо у этого котла от 042, а вот мозги почти как у 172 и грех этим не воспользоваться. Раз уж купили этот котел то нужно ставить два управляемых контура и радиаторный и Т.П., При этом вопрос о ГС не стоит, она просто необходима.
А экономия газа на выходе в сравнении с первым вариантом без ГС, думаю будет 15%,а то и более.

---------- Сообщение добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее было в 16:48 ----------

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 262150)
сергей31 и игнатов прекрасно монтировали всю свою жизнь системы без стрелки.
причина , по которой они отмалчиваются или "мычат" мне непонятна.

Свою причину, почему отмалчиваюсь я Вам даже покажу. http://www.domsovetov.by/imagehostin...9fe5f5ffd1.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...9fe77e95d3.jpg