@Lama, что с автоматикой? Разобрались?
|
Цитата:
|
@Lama, с одним модулем ММ100, автоматика будет думать, что в системе только теплые полы, радиаторный контур не установлен, соответственно котел не будет греться до 75 градусов, а выдавать минимум, необходимый для полов.
|
Сейчас не могу глянуть, но по схеме связь вроде идёт от всех групп, проверю этот момент
|
по схеме у вас 1 насосная группа и один модуль ММ100, RC300 - это головной пульт.
|
@Sas, а разве у котла нет "мозгов"? Ведь это встроенный насос подаёт теплоноситель в радиаторы и ГВС.
Уточню этот момент, спасибо. |
@Lama, устанавливая RC300, управление всей отопительной системой (котлом в том, числе мы передаем автоматике). Для этого она и устанавливается, в этом суть погодного датчика, чтобы котел в зависимости от наружной температуры выдавал теплоноситель нужной температуры. В системе с двумя ММ100 (1-радиаторный, 2-теплый пол), вы указываете какую температуру должен получать каждый из контуров, естественно, что котел нагревает до большей из требуемых, т.е. до 75(радиаторы), далее работает подмес в группе Теплых полов. у вас же будет зарегистрирован только один контур - теплые полы.
|
Цитата:
|
А если нужно греть только полы, что будет делать котел? Как будет закрыт контур на радиаторы, чтобы туда не шла вода +26 например для ТП?
|