Цитата:
https://youtu.be/UKR3MAcKz7Q |
@Dobrinia, значит кто-то из двоих косячит. Для полноты эксперимента надо было бы взять цифровой штангель и замерить диаметр евроконуса и толщину стенок труб.
|
@Славка, без проблем, вечером сделаю.
у меня еще есть евроконуса APE , сделаю видеообзорчик. И что-то мне кажется косячат итальянцы... труба более хлипкая красная их.... но это мое имхо. И эти конуса и трубу покупал на чистом берегу, конуса сами они подбирали, это поставщик. Труба PE-RT антикислород 16х2,0 R978Y225[/B] Евроконуса R179E Получается родной евроконус слишком легко сидит в родной трубе и хорошо сидет в кане =) |
Ребята, подскажите, пожалуйста, может была уже тема про то, что и в каких случаях заливали в трубы тп? Я что-то не нашла...
У меня тут проблема получилась, хочу посмотреть, как другие ее решали... Планировалось сделать отопление и залить в тп дист. воду и сразу переехать и жить. А тут все поменялось, жить зимой пока не сможем. Значит воду заливать нельзя, надо лить спец. незамерзайку. А она (из-за буфера ее много надо, литров 200 ) денег конкретно стоит, да и менять ее через 5? лет надо т.е. как-то сливать оттуда... А если все равно встает вопрос слива, то может есть какой-то достаточно простой вариант слива воды из тп на зиму? Или нет гарантий, что она точно оттуда вся выльется и ничего трубам не будет? Можно ничего не заливать, но как тогда проверить систему отопления, чтобы убедиться, что все работает и строиться дальше? Потом же все сроки гарантий выйдут... Или теперь ставить котел в последнюю очередь, перед заездом на пмж? Простите за глупые вопросы - я еще только "въезжаю" в тему, не все в голове уложилось еще. |
@Хатанга, воздухом накачивайте. Не знаю, насколько это правильно, но так делают сплошь и рядом. Просто через переходник обычным автомобильным насосом.
|
@Хатанга, опрессуйте воздухом. Потерю давления вы заметите.
А котел ставьте в после сигнализации, или если уверены в безопасности. |
Цитата:
если на правильность монтажа - в плане греет/не греет - так греет/не так греет - то тогда только заполнить антифризом возможность слить все из системы - зависит от того как и что у вас - при сливе продували воздухом, что бы выгнать по максимуму, но может у вас и так все можно слить как компромисс: если сейчас косяк в отоплении - то не покупать дорогую незамерзайку, а опрессовать воздухом , а сэкономленные деньги, оставить на случай если что то нужно будет переделать в отоплении весной про безопасность котла верно подметили - что бы его не сперли за зиму |
Еще воздух сжимаем и легке проникает через неплотности. Т.е. накачаете им и завтра спустит, или послезавтра, это нормально.
Вода так не убежит и малейшая утечка видна на манометре сразу. Я даж не знаю как лучше делать, уже залили полы ? может проще весной залить? 2 месяца осталось... Газа еще нету? дом не сдан? Если б дом сдан был... можно б электричеством держать +3 температуру обратки и не парится, это не особо дорого... если дом утеплен уже... Слить можно конечно... сложно но можно, полностью не сольете, вода расширяется... что там будет с остатками остается только догадываться. Если замерзнет то лопнет труба это 100%. В общем опишите полнее готовность дома, утепления, сдан ли дом, желаете ли хотя б дешевы котелок подкинуть и подтапливать минимально? держа в доме около ноля температуру... Опресовка воздухом покажет наличие серьезных дыр, мелкие не узнаете... |
@Dobrinia, Держать электричеством обратку +3 лично я бы поостерегся, потому как дом явно не в городе, а значит надежность электроснабжения зимой далеко не 100%. Единственно правильный варинат - не заливать туда воду. Если уже залита - попробовать заместить антифризом. Да дорого, но зато гарантированно не замерзнет. А потом перед пуском отопления просто этот антифриз опять заместить водой, если система отопления не рассчитана на него.
|
Спасибо всем за ответы!!
Да, дом за МКАДом. Трубы уже опрессованы воздухом перед залитием стяжки. Стяжка залита. Сейчас в трубах только воздух. Речь идет о проверке эффективности работы самого котла и сборки/обвязки топочной. Еще хотели тепловизором проверить весь дом ДО начала внутренней отделки - потолков и обоев. Сейчас все оштукатурено и утеплена крыша. Строим сами - мало ли... Котел планируется только тт тк. газа нет. Поэтому о подтапливании речи не идет, в чем и проблема. Да, можно добавить электрокотел, но, как правильно заметил @ezhik97, это деревня и возможны перебои со светом. |
@Хатанга, я б не парился проверкой. Теплые полы уже залиты - их не изменишь. Да и обычно если шаг нормальный и дом не холодный - там будет с запасом по теплоотдаче, настроите потом температуру подачи и все. А батареи можно в случае чего (если сразу неверно посчитали) увеличить. Ну и так же побаловаться температурой подачи. Обвязка котла так же особо тут не играет роли. В общем, я б не трогал до финального пуска.
|
Чтоб проверить дом тепловизором нужно его прогреть до +18 скажем и на улице мороз. Тогда будет разница температур и видно где тепло уходит.
Если в доме каля нуля, то тепловизором ничего не увидеть. |
Если уж очень хочется тепловизором пройтись, благо сейчас за бортом -20, то я бы взял пушку в аренду и прокачегарил дом. Для проверки на тепловизоре более чем достаточно.
А воду в систему не стоит заливать, прислушайтесь к советам. |
Цитата:
|
@Lama, да, идея хорошая, подумаем сейчас над этим.
|
Цитата:
|
Цитата:
А можно узнать точнее что за развоздушники и как они смонтированы на гребенках? |
....
печалька .однако .. это такие пустые трубки , в которых внутри коромысло и поплавок. когда воздух попадает туда,поплавок проваливается и воздух выходит/откидывается на свободу. вода прибывает -поплавок подымается и запирает калитку. .. так он автоматически воздух выпускает |
Помогите определиться.
Вопрос выбора трубы для ТП и радиаторов (лучевая схема). Два варианта: Труба-1 KAN PE-RT ø16х2.0 BLUE FLOOR - 0.66$ Труба-2 МП Wavin 16x2.0 PE-Xc/AL/PE - 0.69$ Вариант 1: ТП из трубы-1, радиаторы - трубы-2 Вариант 2: И ТП, и радиаторы из трубы-2 Вариант 2 (+): легче с фиттингами (не нужен пресс), остатки от бухт после ТП можно использовать для радиаторов - меньше отходов Вариант 2 (-): дороже цена Вариант 1 (+): меньше цена Вариант 1 (-): сложнее монтаж, больше отходов => конечная цена может оказаться на уровне варианта 2 Пока выигрывает вариант 2, но чувствую, есть нюансы. Все, что удалось накопать - можно использовать и то, и то. Причем МП вроде как надежнее простого полиэтилена. |
@ezhik97, сколько людей столько мнений, я брал KAN PE-RT ø16х2.0 BLUE FLOOR но у меня только полы и стены, работать удобно с феном, заломы легко и быстро убираются тем же феном. металлопаст при заломе в мусорку+ стык.
|
PE-RT труднее повредить при монтаже (сломать или уронить кирпич), вероятно, более устойчива к трещинам в стяжке. Но боится перегрева нужно быть уверенным, что смесительный узел не даст сбой. В два раза больше шпилек крепления сравнительно с PE-Xc/AL/PE .
Пресс инструмент для монтажа полов так-же не нужен. PE-Xc/AL/PE по итогу экономичнее, кроме радиаторов им имеет смысл развести воду. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Кановский PE-RT BLUE FLOOR максимальная Т 70 С.
|
откуда в ТП может быть такая температура? Даже батареи наверное до 70С не кочегарят?
|
@sansan, Например, может заклинить смесительный клапан. В некоторых узлах даже термо предохранители ставят, отключающие насос при перегреве подачи.
|
А сам котёл может начать выдавать более высокую температуру, чем на нём установлено? Какой максимум ставят на одноконтурных например и какой там минимум возможен? Обычная температура ТП же около 30С?
|
@sansan, У TIS Pellet начинает срабатывать защита при температуре 90 градусов.
|
Цитата:
|
@mastersven, А разве я собирался разводить радиаторы полиэтиленом? Вы же сами процитировали мое сообщение. Я говорил про два варианта:
1) KAN в пол, МП в радиаторы 2) МП и в пол, и в радиаторы Мне б и в голову не пришло разводить радиаторы kan-овской трубой. |
Да разводите все одной, делов-то.
|
Цитата:
|
а чё..у меня весь дом был на кановском полиэтилене.
1 набор инструмента. реально я не уверен , что имеет вообще смысл заморачиваться. попробуйте опровергнуть? ---------- Сообщение добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее было в 10:42 ---------- единственно , что весомо- ПП(Р) не имеет заужения на фитингах.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (если гнать 2-хтрубку=это важно) |
радиаторы металлопластом разводить наверное не самая лучшая идея, полипропиленом обычно последнее время, ну ещё как варианты сталь, медь, нержавеющая сталь, но наверное редко практикуется. МП не любит резких перепадов, говорили, что расслаиваться может.
|
@sansan, полипропилен в стяжку не засунешь (оно конечно можно, но МП цельный будет надежней, чем замоноличенный ПП с кучей сварных соединений)
|
у товарища делали так - во втором слое ЭППС, вырезали канавку под трубу к радиаторам, а сверху трубы ТП, соединений старались минимум делать, если качественно сварено, то это практически монолит.
|
@sansan, ключевое слово - "качественно сварено". Как это проверить? Никак.
|
Кроме качественных стыков у полипропилена нужно учитывать температурное расширение (удлинение) труб, этот фактор часто игнорируется и нагрузка от шевеления трубы с годами ушатывает "монолитный" стык.
|
Цитата:
Была нормальная труба МП долгое время, миллионы погонных метров уложено и отлично работает (если не кетай), вдруг в какой-то момент она стала плохая, начались предлагаться варианты её замены. Одни вытянули металл и сказали что он там нафик не нужен и лишний, ну и защитный слой тоже не нужен. Восстанавливается феном, только я не понимаю зачем его восстанавливать, если его ломать не нужно. Другие предлагают делать из ровных палок с расплавленными концами. Х.з. я вообще не понимаю зачем началась вся эта вакханалия, т.к. МП уже проверен годами, технология отточена, не нужно выбирать из кучи вариантов, т.к. у них, оказываются еще и разные покрытия, у одних хуже, у других лучше, но тоже стирается или х.з. что там с ним, не нужно изучать кучу ненужных букивак, т.к. они еще и разные все, пилять. Нах..я это все нужно ? Одни делят рынок, а другие с удовольствием роются в этой куче предложений, думая что вот именно он выберет ту самую лучшую трубу, так как цинь дано постигнуть только ему. П.С. Заломать МП у меня не разу не получилось, а вот коцнуть защитный слой получилось и не раз, т.к. были трудные индивидуальные моменты. После этого я трубу без защиты использовать точно не буду, может ей и пофик, а мне будет как серпом по йайцам. Ну и гнуть можно как хочешь, это иногда дорогого стоит. |
спорить с этими аргументами я не стану, возможно всё именно так и есть. Расслоившейся МП трубы демонстрировали фото на каком-то семинаре, там впаривали как раз трубы из сшитого полиэтилена, и соответственно дифирамбы пели именно о таких трубах. От монтажников иногда слышал, что МП испльзуются только как временная проводка для радиаторов, хз, но уже ведь есть опыт, около 20 лет наверное где-то стоят, должна быть негативная статистика, если были с ними проблемы.
|