sergN 24.12.2019 23:44

автоматизация , как вид алкоголизма.
..
ни разу в жизни не видел кому вообще надо разноцветное управление в доме.
сори.
и вообще не видел ни одного освещения в доме ржб. ибо оно нахер никому не упало.
на терассах видел..

Scorpy 26.12.2019 20:52

@sergN, у мну, как вечерній свет

Michael. 26.12.2019 22:59

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 323725)
автоматизация , как вид алкоголизма.

Ну да, что-то общее в этом есть.

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 323725)
и вообще не видел ни одного освещения в доме ржб. ибо оно нахер никому не упало.

Так ведь "не RGB единым....". Это скорее демонстрация эмуляции ИК-пульта. Например, у меня по такому же принципу организовано управление кондиционером (кстати, видео тоже есть на канале). А вот это штука действительно удобная - в жару перед приходом домой очень даже неплохо охладить помещение. Для подобных целей, существуют, разумеется, и готовые решения - тот же Broadlink, но зачем мне еще одна "приблуда", если уже есть "малина" :)

sergN 27.12.2019 00:03

я просто за "чистоту" практики.
это как про матроскина- "я ещё крестиком вышивать могу"
(не обращайте на меня внимание..я постоянно бурчу..по делу и не только)

Michael. 28.12.2019 18:05

Цитата:

Сообщение от Michael. (Сообщение 323739)
(кстати, видео тоже есть на канале). А вот это штука действительно удобная - в жару перед приходом домой очень даже неплохо охладить помещение. Для подобных целей, существуют, разумеется, и готовые решения - тот же Broadlink, но зачем мне еще одна "приблуда", если уже есть "малина" :)

Видео

Michael. 12.01.2020 15:14

Сигнализация с оповещение через мессенджер Телеграм:

Видео

Michael. 26.02.2020 19:09

Сейчас появилось много различных приложений клиентов MQTT как на Андроиде, так и на iOS, которые позволяют создавать различные панели визуализации. Для примера прицепил свою WebHomePi к приложению IoT MQTT:

http://www.domsovetov.by/imagehostin...6981b63498.png

И видео:

Видео

Michael. 22.03.2020 11:35

Очень простое (даже простейшее) устройство контроля протечки воды. У меня один такой девайс установлен за обшивкой стояка санузла квартиры (три точки контроля) и контролирует протечки в ванной и туалете, второй в стояке кухни. При протечке подается звуковой сигнал и сообщение передается пользователю через Телеграм. Ну и заодно датчик DS18B20 прикручен для приблизительной оценки температуры горячей воды:

http://www.domsovetov.by/imagehostin...720db51918.jpg

http://www.domsovetov.by/imagehostin...721116d2d1.jpg

http://www.domsovetov.by/imagehostin...722b3599f3.jpg

http://www.domsovetov.by/imagehostin...722184a27e.png

Урри 23.03.2020 14:36

Цитата:

Сообщение от Michael. (Сообщение 324818)
Очень простое (даже простейшее) устройство контроля протечки воды.

Хм, эта, пара советов по схеме. Не вредности ради, а для правильности.

Параллельно R10VD7 - пара конденсаторов, к примеру 100 + 0,1 мкф - электролит и пленка/керамика. С1 стоит уменьшить емкость до 100...200 мкф, т.к. питание судя по всему от импульсного БП, и в этом случае избыточные емкости не нужны. Параллельно К1, К2, К3 - обратно включенные диоды на прямой ток от 0,5А.

Michael. 23.03.2020 18:52

Цитата:

Сообщение от Урри (Сообщение 324830)
Параллельно R10VD7 - пара конденсаторов, к примеру 100 + 0,1 мкф - электролит и пленка/керамика.

Блокировочный кондер по питанию есть, к сожалению на схеме забыл его показать.

Цитата:

Сообщение от Урри (Сообщение 324830)
С1 стоит уменьшить емкость до 100...200 мкф, т.к. питание судя по всему от импульсного БП, и в этом случае избыточные емкости не нужны.

Дело в том, что при подборе емкости вплоть до 470 мкФ присутствовал дребезг реле (самовозбуждение схемы). Подбор "керамики" не помог. Установка 1000 мкФ решила проблему. Причем "на столе" все работало нормально вообще без электролита :) Возможно, дело в длине линии питания, хотя она и не такая большая, порядка 10 метров. Хотя, по-хорошему, только сейчас подумал, можно было бы попробовать развязать питание банальным RC фильтром, возможно хватило бы и меньшей емкости.

Цитата:

Сообщение от Урри (Сообщение 324830)
Параллельно К1, К2, К3 - обратно включенные диоды на прямой ток от 0,5А.

Тут абсолютно согласен, самоиндукцию нужно душить. Обычно в схемах на микроконтроллерах я этим не пренебрегаю, так как уже имеется отрицательный опыт ненадежной работы PIC-контроллера от незашунтированного реле. Здесь я как-то упустил этот момент....