Славка 07.05.2016 23:04

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 262358)
Вашу схему рисовал не проектировщик, а продаван.

Продаван не нарисует 40 трубу на 24 кВт котёл, тк минимум что он обычно знает, что выходы у котла 3/4 и придётся городить огород из переходников. Обычные "продованы" нарисовали бы 20-ю :))) Хотя возможно этот более хитрый и нужно 40ю пристроить :)

---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее было в 23:00 ----------

Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 262465)
А труба больше чтоб было меньше шума

Чтоб не было шума нужна скорость не более 1,2 м/с, а при такой скорости 24 кВт можно снять с 20ё трубы, не говоря уже про 25 или 32. Обвязка 24 кВтного настенника 40м полипропиленом нонсенс. Стандартный фитинг 40й имеет резьбу дюйм с четверью.

Диаметры кранов, американок и т.д. для обвязки котла какие проектировщик нарисовал?
И чёйто он забыл на коллектор пририсовать перепускной клапан?

ignatov 07.05.2016 23:29

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 262458)
Юра , а чегой-то не будет работать ТП с подпором?
(я не потому , что она у меня 20 лет работает...классическая кановская группа. насос в торце.)
а потому , что там стоит голова и клапан. и сосет оно с системы процентов 30.
а если есть опасения-можно газовый вентиль 1" втулить-и регулировать расход в подаче на ТП до клапана ТП.
ну реально..ась? (можно и скоростями побаловаться.на насосе поставить выше и будет передавливать ....???)
ну стоит у меня 2 насоса на меньших трубах и справляется.
у Lama даже трубы с 50% запасом стоят.(1 1/4" против 1" по его нормативу.)

Будет, я же не отрицаю. (КАНовский смесительный узел не при чем, он устроен совершенно по иному, не может работать без подпора котлового насоса, и газовый вентиль втулить не надо, там предусмотрен балансировочник.) Дело в том, что за простоту проектного решения Lama заплатит чем-то другим. Коллеги указали на вероятные проблемы с автоматикой и расходом газа, я обращаю внимание на ресурс насосов (особенно котлового) и сервопривода 3-ходового. Труба 40х4 (судя по размеру металлопласт) возмутила стоимостью фитингов (10-15 Евро колено, тройник или резьбовой соединитель). Применив медную трубу 28мм, можно сэкономить на гидрострелку.
А, вообще: «Счастье человека в его гармонии и убеждениях, а не в подтверждённой специалистами оптимальности технического решения»
Золотые слова, спи…ные на просторах инета:ag:.

sergN 07.05.2016 23:54

@ignatov,
предлагаю
если Lama даст добро и инфу(малаватабудет)
во вторник возобновить анализ.
(ради проф интереса..)

ignatov 08.05.2016 00:01

Я, За! А с тебя схема обвязки конденсатника с радиаторами и ТП без смесительного узла.:az:

Юра Добриденев 08.05.2016 00:02

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 262458)
Юра , а чегой-то не будет работать ТП с подпором?

хз, может и будет, но нафик мне это нужно ? Я на себе проверять не хочу, мне нужно сделать и забыть

sergN 08.05.2016 00:26

звероящеры.
Lama , с вас файл с исходником.
котел , автоматика.
(мне бы лично параметры дома-стены, окна, потолки.. площади и город.. хочется рассчитать теплопотери..бляха муха...скока ТП и радиаторы(поэтажка отопления)-
уже гулять -так сначала.)
и кому легко..

Lama 08.05.2016 00:44

@sergN, все есть, куда отправить?

sergN 08.05.2016 01:07

del////////////

Сергей 31 08.05.2016 18:43

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 262489)
Продаван не нарисует 40 трубу на 24 кВт котёл,

Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 262434)
в моем случае был проектировщик, вы уж поверьте

Еще как нарисует. Продаван, в моем понимании понятие широкое.
В этом случае 40 мм. на 24 кВт. все просто.
Теплотехники старой закалки всегда суммируют мощность на отопление и ГВС, не учитывая приоритета ГВС. При этом скорость теплоносителя в котловом контуре берут до 0,3 м/сек.

Короче, рисуется котельная по нормам 1974 года выпуска на оборудовании 21 века.

---------- Сообщение добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее было в 18:40 ----------

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 262502)
@ignatov,
предлагаю
если Lama даст добро и инфу(малаватабудет)
во вторник возобновить анализ.
(ради проф интереса..)

Так и меня берите. Но он не даст информацию в полном объеме. Для сбора анамнеза нужен личный контакт.

Lama 08.05.2016 19:58

@Сергей 31, отчего же не дам, маякните куда отправить.
Скорость потока у меня не 0.3, а 0.4, и расчёт делался с использованием современного софта. :)