Pavel_GGS 24.05.2012 15:30

ну почти.
только хомуты располагать в другою сторону от опоры. т.е к проему.
хомуты надо замкнутые т.к это явл анкеровкой поперечной арматуры. ну можно наприер буквой П перевернутой на 90 градусов и загнуть концы вокруг верхней арматуры

Greba 24.05.2012 15:44

Вложений: 1
Т.е. так?

Pavel_GGS 24.05.2012 15:47

угу. концы мм 70

Greba 24.05.2012 15:58

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 80169)
угу. концы мм 70

концы хомутов?

Pavel_GGS 24.05.2012 16:00

да. они самые

Greba 24.05.2012 16:04

спасибо, и за терпение отдельно...
Сегодня же преступлю к воплощению

Pavel_GGS 24.05.2012 16:07

защитный слой снизу мм 25-30

Greba 24.05.2012 16:17

ok, это уже усвоили, спасибо

CINEMAX.by 25.05.2012 12:15

Вложений: 1
спрашал уже вопрос этот. особо никто не ответил по делу.

есть участок над тамбуром который нужно замонолитить. На этот угол этого тамбура будет еще стойка под стропила опираться.. Вопрос - как армировать по правильному? Как нарисовал? или нужно еще в плиту поперечно арматуру вбивать? Какой арматуры с каким шагом достаточно будет?

Pavel_GGS 25.05.2012 12:17

сделай штрабу в кирпиче для опирания мм 70. можно не сплошную. 50%