Павел 13.09.2011 21:51

Pavel_GGS, вот и я того же мнения был, хотя достоверно и не знал.
Чисто на интуитивном уровне.

hippo 14.09.2011 11:59

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 26113)
для толщин до 30мм обязателен контакт с плитой для адгезии.

Моя стяжка 50мм. Есть мнение расшить стяжку около трещины на ширину кладочной сетки, положить ее и залить. Вместе деформационого шва вставить стекло, затем после затвердевания стекло убрать.

Classic 14.09.2011 12:33

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 26113)
для толщин до 30мм обязателен контакт с плитой для адгезии. по нормам отслоение от плиты это брак. еще это называют :"стяжка бухтит". брусом стучишь по стяжки и звук совершенно другой.
иначе тогда делать стяжки с увеличенной толщиной как самостоятельая конструкция на упругом основании

Хорошо, а если стяжка от 40 до 70 мм? Что тогда с пленкой? Вообще, как она? или пылесосить и грунтовать?
Паш - не обойди - ты же по СНИПам всяким начитан у нас )))

И еще вопрос заменить сетку фиброй - это гуд или не гуд? Или над ТП обязательно сетку?

Pavel_GGS 14.09.2011 19:17

просто если не связана с плитой то надо армировать. уже наверно если 700мм то можно и не армировать.
про тп особо не скажу

omegian 15.09.2011 17:33

Pavel_GGS, а что скажешь про армирование пластиковой фиброй? очень не хочется заморачиваться с металлической сеткой.
KAN, например, говорит что если на стяжку будет укладываться плитка, то нужно армировать сеткой 3-6мм с ячейкой 100x100мм, при этом они утверждают что применение металлической сетки не влияет на прочность перекрытия, но при возникновении трещин ограничивает их размер что критично для плитки.

я понимаю фибра работает в стяжке несколько иначе, чем горизонтально расположенная сетка т.к. располагаясь в толще стяжки во всех направлениях именно не даёт бетону работать на излом?

Classic 15.09.2011 17:41

Меня тоже очень интересует этот вопрос:
литовцы (что стяжку будут делать) утверждают, что Европа уже вообще отказалась от сетки в пользу фибры.

Павел 15.09.2011 19:35

Сетки достаточно, ИМХО. Не даст она трещинам вырасти.
А микротрещины в стяжке над ТП - это повсеместное явление, если не по плоскости, то по границам комнат как минимум.
И там, где были перерывы в работе.

omegian 15.09.2011 20:02

Classic, а что за литовцы, почём работа и какой материал будешь использовать - покупной, сам мешать или сухую смесь? и какую фибру?

PS я когда лил черновую стяжку - добавлял металлическую фибру, ребята которые заливали сказали что на нескольких объектах сталкивались, нужно было разбить часть стяжки - говорили по субъективным ощущениям гораздо прочнее обычной сетки.

Павел 15.09.2011 20:05

перфоратору эта фибра до сиреневой звезды. ))

evg 15.09.2011 20:31

Цитата:

Сообщение от hippo (Сообщение 26243)
Моя стяжка 50мм. Есть мнение расшить стяжку около трещины на ширину кладочной сетки, положить ее и залить. Вместе деформационого шва вставить стекло, затем после затвердевания стекло убрать.

Что-то никто не поможет Hippo с его нетривиальной проблемой.
А ведь если делать шов, то и плитку нужно ложить так, чтобы шов у плитки и на стяжке совпадали. Плюс проблема как красиво заделать шов на плитке (герметиком?)
Hippo, вы к этому готовы? Интересно послушать профи по этому вопросу