не думаю. шаровым только вкл-выкл.
|
а как это КЗ регулировать надо?
|
Цитата:
в принципе, один раз отрегулировать и снять бабочку можно... |
как определить, что отрегулировано?
|
обеспечен минимально необходимый проток в котловом контуре,
и ветки греются. |
кран шаровый нельзя оставлять в среднем положении, либо открыто, либо закрыто. если надо регулировать, ставь вентиль
|
Цитата:
|
по двум причинам:
- яблоко зарастает, потом со временем можно не провернуть, - если вы хорошо рассмотрели устройство шарового крана, то полная герметичность у него, когда шар полностью прижат к фторопластовому кольцу, только в двух положениях - открытом и закрытом, в промежуточном состоянии вода под давлением находится между шаром и корпусом, а там манжета штока ручки, она конечно герметична, но не расчитана на такую работу |
Цитата:
|
по нормальной дельте не более 15..20°, т.е. теплой обратке.
В некоторых случаях даже при неработающих насосах контуров через них проток достаточный, подстраховывается встроенным байпасом или перепускным в настеннике, т.е. схема вырождается в простую коллекторную |