Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Водоснабжение и сантехника (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=72)
-   -   выбор бойлера ГВС (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=1222)

Сергей 31 13.09.2012 00:14

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 99343)
А зачем внизу стружка от зачистки?

Я работаю ППр только штаби и сплю крепко крепко.

ignatov 13.09.2012 00:23

Были проблемы с неармированным ПП на холодной воде?
А как насчет FIBER ?

Captain Nemo 02.10.2012 13:48

А в чём фишка горизонтальных водогреек http://www.larek.by/index.php?productID=3699

Мне было бы удобно под потолок его повесить.
Но не могу понять чем он хуже лучше вертикальных? И можно ли его на стену вешать?

santeam 02.10.2012 14:26

В бойлере вода вполне реально получается слоями - внизу холодная, вверху теплее. Патрубок ГВС забирает воду вверху, ХВ подается вниз стараясь не перемешивать.
Поэтому теплообменник располагают внизу, и температурный датчик. При разборе воды разница между слоями воды возрастает, но чем более вертикальный бойлер, тем позже вы почувствуете охлаждение воды на выходе.
Единственная фишка горизонтальных - возможность повесить под потолок.

Captain Nemo 02.10.2012 15:11

Это понятно, в горизонтальном просто слой тоньше, желательно не зауживать входное от холодной воды чтобы напор был как можно меньше.
Может у кого есть практический опыт использования горизонтальных?

Вот ещё нашёл такой вариант Ferroli CALYPSO
http://santehmax.by/A1600000000/A030...LYPSO_200_VMT/
Но смущает какой-то стеклофарфор и вес всего 50кг.

omegian 02.10.2012 15:44

Captain Nemo, тоже смотрел на горизонтальные, но взял себе вертикальный навесной SGS(W). у него мощность до 28квт.
а у твоего горизонтального SGW(L) 2 U-Linea
Мощность ТЭН / теплообменник: 14 кВт
полагаю что площадь теплообменника в 2 раза меньше.

Captain Nemo 02.10.2012 22:13

Я бы себе тоже взял SGS но 140 литров маловато.
На смотрел ещё такой http://santehmax.by/A1600000000/A030...ce_OKC_200_1m/

Как вообще Дразице по качеству?
Кто его пользует или в курсе?

Classic 02.10.2012 22:20

у меня Дражице на 200 л - косвенник... как оценить? :) вода есть, держит хорошо температуру :) доволен :)

Captain Nemo 03.10.2012 23:27

Взял себе дражице подвесной на 200л, по эксплуатирую, отпишусь.
Понравилось что утеплён ППУ, класс энергоэффективности В, в час теряет 50ватт при +20С внешней и 65С внутренней температуре.
Выглядит добротно, весит много.

Андрей.80 19.01.2013 20:52

Высматриваю бойлер т.с. с перспективой подключения альтернативного источника тепла, СК. Прайсы пишут что второй теплообменник идёт от 200л. и цена 505 евро.(предложение Proterm).

VAR, мне знакомые сантехники тоже советовали 200л. на четверых. Да и в инструкциях к водонагревателям такая цифра есть.