ну почти.
только хомуты располагать в другою сторону от опоры. т.е к проему. хомуты надо замкнутые т.к это явл анкеровкой поперечной арматуры. ну можно наприер буквой П перевернутой на 90 градусов и загнуть концы вокруг верхней арматуры |
Вложений: 1
Т.е. так?
|
угу. концы мм 70
|
Цитата:
|
да. они самые
|
спасибо, и за терпение отдельно...
Сегодня же преступлю к воплощению |
защитный слой снизу мм 25-30
|
ok, это уже усвоили, спасибо
|
Вложений: 1
спрашал уже вопрос этот. особо никто не ответил по делу.
есть участок над тамбуром который нужно замонолитить. На этот угол этого тамбура будет еще стойка под стропила опираться.. Вопрос - как армировать по правильному? Как нарисовал? или нужно еще в плиту поперечно арматуру вбивать? Какой арматуры с каким шагом достаточно будет? |
сделай штрабу в кирпиче для опирания мм 70. можно не сплошную. 50%
|