Юра Добриденев 10.08.2015 00:15

не на всю площадь, а только там где плита. Верхняя сетка нужна все равно, если будет защемление граней при заливке всего пола разом.

evg 10.08.2015 08:32

Да, я планировал заливать сразу всю поверхность пола бетоном (там где подвал получается высота кирпича - это 11см, и далее выше ещё 5-6см уже по всей поверхности комнаты).

---------- Сообщение добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее было в 08:32 ----------

@Юра Добриденев, А какой можно софт посмотреть для расчёта монолитной плиты?

Юра Добриденев 10.08.2015 08:58

Скадсофт, в нем програмка Арбат.

---------- Сообщение добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее было в 08:55 ----------

Если конкретно для этой плиты, то и смотреть ничего не нужно, её тяжело сделать так, чтобы накосячить. Если есть в наличии какая нибудь арматура, перезабью на неё.
Плита опертая по 4м сторонам работает по меньшему пролету, т.е. в вашем случае 2м, так что ничего особенного воротить не нужно, как уже писал, только заанкерить как консоль.

evg 10.08.2015 09:29

В наличии только уголки 8ка или 10ка (не помню), как раз нужной длины

Юра Добриденев 10.08.2015 10:03

Вик правильно сказал, уголки или продайте или спрячьте, армируйте арматурой, любой, хоть сетками готовыми, хоть сами вяжите из прутов ячейки, там её нужно фигня.

evg 10.08.2015 11:24

Ок, подытожу: использую арматуру 8ку с шагом 20см. Расстояние от низа бетона примерно 3см. Толщина плиты 10см. Вот только сверху сетку не знаю как положить, я планирую заливать бетон миксером, просто в вылитый бетон её ведь не правильно укладывать?

Юра Добриденев 10.08.2015 12:44

изогните несколько П-образных хомутов положите на бок по периметру, а в середине или так же или любые другие подставки придумайте, они еще и заанкерят лучше, это стандартная схема. Если не ходить по ней, то там не так уже и много нужно подставок. Главное чтобы верхняя сетка заходила за края опирания около 350мм (я бы чуть больше сделал) при 8мм арматуре. В месте опоры изгиб именно в верхнем поясе, при такой схеме заливки. Когда не хватает места вывести за опирание сорок диаметров, делают П-образные анкера, но у вас хоть на весь пол можно затянуть насквозь просто прямую арматуру )

evg 10.08.2015 14:17

А не сложно ещё раз глянуть на фото. Верхний ряд стены у меня из полкирпича выложен. Изначально я думал плиту делать 15 см, из них нижние 10см упираются торцом в верхний ряд кирпича и далее по всей комнате ещё 5см бетона.
Т.к. сейчас переиграли на толщину плиты в 10см, то как мне лучше поступить? Я так понимаю, нахлёста плиты в полкирпича на стену будет мало?

Юра Добриденев 10.08.2015 14:47

Достаточно, главное верхний ряд чтоб был заанкерен. Тут больше вопрос-как поднять 5см. Может теперь проще 150мм будет сделать ) Я про 100мм написал что их достаточно, а там смотрите по удобству, я всего лишь дал пример минимально возможного с двухкратным запасом при нагрузке 800кг/м2. Может вам такая и не нужна, так что принимайте решение лишь из конструктивного удобства, по прочности прокатит почти любой вариант.

Вик 10.08.2015 17:46

Цитата:

Сообщение от evg (Сообщение 234779)
В наличии только уголки 8ка или 10ка (не помню), как раз нужной длины

Меняю на арматуру..