artexpress 18.06.2015 09:39

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 229993)
Scorpy, угу. Что чайник+плита+насос+тепловой насос= гораздо больше выделенных кВт. И ещё к тому, что "хапая всё себе" не хватает другим.

А вы не путаете зеленое с шершавым?
Выделенная мощность по ТУ - это не максимальная мгновенная нагрузка. Максимальная нагрузка ограничена вводным автоматом, который согласован в проекте.

Славка 18.06.2015 10:05

При выделенных по ТУ 3,5 кВт "официально" вводной автомат ставят 16А, а не 40А, так что чудес не бывает. Такой проект просто не согласуют. Более того сейчас и счётчики хитрые ставят, с ограничением нагрузки.
А то что у нас ставят что хотят, это уже вопросы к системе. Зачастую вся улица понавешивает электрокотлов и потом матеряться "а у меня напруга упала с 240 до 140, мне обязаны дать моё электричество". Зачастуютакая херня в деревнях и дачных кооперативах, где ТП просто не вытягивает нагрузку.

Kuzbar 18.06.2015 10:13

у меня выделено 3,5 вроде .... автомат был запроектирован на 42 А по ошибке.. и согласован но когда подключали в проекте зачеркнули автомат... поругались с проектантом я им дала его телефон.... я об этом уже писала.... а меня заставили переставить автомат на 32 А

Славка 18.06.2015 10:39

Там поругалась, там поскандалила, там улыбнулась, там взятку дала... и так вся улица. В итоге трансформатор на улице в часы пик просто лежит, тк у всех есть "образ жизни".

зы. тема, кстати, про счётчики

Kuzbar 18.06.2015 10:40

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 230008)
Там поругалась, там поскандалила, там улыбнулась, там взятку дала... и так вся улица. В итоге трансформатор на улице в часы пик просто лежит, тк у всех есть "образ жизни".

зы. тема, кстати, про счётчики

Никаких взяток не давала :) Улица и деревня у нас 15 домов от силы наберется ...из них жилых 5 с нашим 6 ... :) остальные дачного типа...

Славка 18.06.2015 10:50

зыы. Энергоснабжающую организацию волнует максимальное потребление энергии потребителем и её распределением на всех исходя из возможности линий и подстанций. Для этих целей и придумали ТУ, на основании которых и делается проектирование. При выделенных 3,5кВт потребляемую нагрузку ограничивают вводным автоматом 3500/220=15,9= 16А. И если бы все соблюдали требования, то мощности хватило бы всем. Но всем на всех глубоко насрать. Каждый думает только про себя, поэтому появляются в щитах автоматы на 32, 40 и 60А. А ещё вешают всё на одну фазу.@artexpress, Так что там с шершавым? На основании чего подбирается вводной автомат в проекте?

---------- Сообщение добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее было в 10:48 ----------

@Kuzbar, Я же написал, что траблы чаще всего в таких деревнях и дачах. Все пихают бойлеры и электрокотлы, ты не исключение, и просаживают до упора и без того слабую сеть.

Kuzbar 18.06.2015 11:10

Соблюдать требования это сидеть с приглушенным светом и не смотреть телик? Ходить в баню раз в неделю... и готовить на костре?

Dobrinia 18.06.2015 11:30

Цитата:

Сообщение от Kuzbar (Сообщение 230017)
Соблюдать требования это сидеть с приглушенным светом и не смотреть телик? Ходить в баню раз в неделю... и готовить на костре?

У вас сколько фаз?
Вводной автомат на 32 ампера это весьма далеко от 3.5 квт...

Соблюдать требования - это не потреблять больше дозволенного. Подстанция то не резиновая...

Kuzbar 18.06.2015 11:33

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 230021)
У вас сколько фаз?
Вводной автомат на 32 ампера это весьма далеко от 3.5 квт...

Соблюдать требования - это не потреблять больше дозволенного. Подстанция то не резиновая...

3 фазы.... может и 6,5 я не помню точно посмотрю в ту но три фазы есть точно....

Dobrinia 18.06.2015 11:43

Гляньте, 3 фазы по 6.5 кВт вполне Вам должно хватать на все ваши удобства. Костер можно не разжигать =)